Nun ein kleiner Nachtrag zur Genauigkeit der Messschellen.
Anscheinend haben Sich die Schellen etwas beeinflusst, wenn Sie zu eng zusammen montiert sind.
Ich habe mal 10 Messungen gemacht. Nun mit einzelnen Sensoren, also nicht mehr eng zusammen sondern auf L und N.
Ich habe mit den Sensoren auch mal die Drähte gewechselt und diese auch mal gedreht.
Keine anderen Ergebnisse (ausser + und -)
Bei #1 bis 5 habe ich LED und Glühlampen mit Beschriftung der Wattzahl genommen. Die Messungen #6 bis #10 nur noch Toaster, Fön etc, wo ich keine Sollangabe hatte.
Dann kommen die beiden Spalten mit den Messwerten den beiden Sensoren.
Also mir persönlich sind diese Abweichungen zu hoch, um damit auf konstruktive Verbrauchersuche zu gehen.
Kalibrieren geht wohl anscheinend leider nicht in der App.
Was dann? Solange Schellen kaufen bis mal 2 passen geht aber ganz schön ins Geld und dem Händler will ich die Kosten auch nicht unbedingt aufdrücken, zumal der Versand ja wahrscheinlich eh bei mir bleibt..
Wer weiss Rat?
Shelly Sensoren 50A | |||||
# | Soll (W) | 1 (W) | 2 (W) | Diff (W) | % |
1 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 6 | 6,24 | 5,74 | 0,5 | 9% |
3 | 7 | 6,24 | 5,74 | 0,5 | 9% |
4 | 10,8 | 10 | 9,51 | 0,49 | 5% |
5 | 60 | 61 | 58 | 3 | 5% |
6 | 331 | 317 | 14 | 4% | |
7 | 740 | 703 | 37 | 5% | |
8 | 1080 | 1020 | 60 | 6% | |
9 | 1760 | 1670 | 90 | 5% | |
10 | 2410 | 2300 | 110 | 5% |