Hallo Axel,
Du bist unser Schaltbildkünstler. Deine plastischen Schaltbilder sollte auch jeder Anfänger verstehen. Wer das nicht kapiert sollte lieber die Finger davon lassen.
Aber trotzdem noch eine Anmerkung zu der (von mir vorgeschlagenen) Polumkehrplatine. Ist das ein "Schwaben-Stromsparschaltung"? Trafo bekommt nur Strom wenn der Taster betätigt wird? Muß wohl so sein, oder? Die Schaltung hast Du ja 1:1 vom Hersteller-Datenblatt übernommen.
-
Hi zusammen,
Ist der Shelly 1 teurer geworden? Der kostet ja jetzt 10,90€ statt 9,90€?
-
Hallo SebMai,
oder Du verbaust den Schaltertyp mit separatem Meldekontakt:
Busch-Jäger: 2020 US-201
Die Glimmlampen sind aber sicher auch eine Alternative und dazu eine recht günstige.
-
Hallo,
Der "SW"-Eingang der Shellys haben im unbeschalteten Zustand ca. 120V gegen "N" anliegen. Das ist vollkommen in Ordnung. Damit wird erreicht, daß man die Shellys sowohl mi "N" als auch mit "L" an "SW" schalten kann (aber Vorsicht: die alten Shelly 1 V1/V2 und Shelly 2 können das nicht).
Wenn Du die Wechselschaltung korrekt angeschlossen hast, dann funktioniert das auch.
Die Frage ist:
- Was hast Du evtl. für andere Randbedingungen?
- Gibt es Glimmlampen in den Schaltern?
- Sind die Schalter evtl. elektronische Schalter?
-
Hallo,
ich glaube hier ließt keiner die Beiträge gewissenhaft. Ihr diskutiert hier alle wild durcheinander. Das hilft dem TE nicht wirklich weiter.
Fakt ist:
- Zwei verschiedene Phasen an "L" und "SW" geht nicht
==> Shelly tot - I/O ist potentialfrei zu "L" und "SW"
==> dürfte damit auch eine eigene Absicherung und ein anderes Potential haben
also 230V und 12/24/48V oder umgekehrt, aber - Bei "L1" an I/O und "L2" an "L/SW" habe ich auf der Shelly-Platine eine maximale Spannungsdifferenz von 400V. Es steht Nirgends geschrieben daß der Shelly dafür ausgelegt (also die notwendigen Isolationsabstände hat) ist. Ich habe nur meine Bedenken dazu kund getan. Vielleicht ist er dafür ausgelegt, vielleicht auch nicht. Dafür bräuchte man eine Auskunft von Allterco. Alles Andere ist nur Spekulation.
-
Ich mache sowas über FHEM, benutze weder die Cloud noch die Shelly APP. Ich habe in jedem Zimmer mit mehr als einem Rolladen an der Zimmertür unter den Lichtschaltern einen Rolladentaster mit Shelly 2.5 als Zentralschalter für das jeweilige Zimmer. Der wird von FHEM per MQTT ausgelesen und steuert dann die Einzelrolläden-Aktoren an.
-
Hi Bernd,
wieso? er führt doch nur die 2. Phase über den potentialfreien Kontakt!
Er führt nach Schaltung doch gar keine Mischung der N-Leiter aus. Warum sollte FI fliegen?
Ist doch in der Schaltung gegeben.
Richtig, deshalb soll ja ein Hinweis dran.
Was übersehe ich? 
Alles anzeigen
Du hast Recht. Ich habe wohl die Schaltung nicht sorgfältig genug angeschaut. Ich war der Meinung er holt den L für den "SW"-Eingang aus der anderen Verteilung.
Das stimmt. Was ich aber nicht weiß ist, ob ich mit dem potentialfreien Kontakt des Shelly auch eine andere Phase schalten darf. Dann hätte ich im Shelly ja 400V Spannungsdifferenz. Ist er dafür zugelassen? Wäre mal interessant zu erfahren.
"SW" UND Versorgung des Shelly kommen ja von der gleichen Verteilung/Phase ==> OK
Damit erübrigt sich natürlich auch die FI-Anmerkung.
Mal abgesehen davon, daß ich die Zusammenführung von Stromkreisen aus zwei Verteilungen problematisch finde ist die Schaltung funktionstechnisch durchaus in Ordnung. Auch die zwei Absicherungen sind aus funktionstechnischer Sicht in Ordnung. Die eine Absicherung (Shelly) ist quasi der Steuerstromkreis und der die andere Absicherung (Lampe) der Laststromkreis. Sowas hast Du in jedem Steuerschrank ABER das ist eben im gleichen Schrank. Hier wäre das quasi ausgelagert.
-
-
Hallo P1kxx,
Von dieser Schaltung ist abzuraten, weil:
- Es funktioniert nur wenn es die gleiche Phase ist, wenn nicht: ==> Shelly tot
- Es funktioniert nur wenn beide Stromkreise am gleichen FI hängen, wenn nicht: ==> lösen die FI aus
- Es ist nicht nach Spezifikation. Versorgung des Shelly und der "SW"-Eingang müssen von der gleichen Sicherung kommen.
- Es ist gefährlich wenn ein Betriebsmittel von zwei Sicherungen eingespeist wird.
-
Was hast Du denn da für einen Elektriker? Wenn der "N"-Leiter des vorhandenen (damals nachgerüstete) FI's nur auf die beiden Stromkreise für Waschmaschine/Trockner ging dann dürften auch die Phasen dieses FI auch nur auf diese Stromkreise gehen, ansonsten würde er ja immer auslösen. Gibt es noch weitere FI's in der Verteilung? Irgendetwas stimmt an Deiner Darstellung nicht. Ohne einen Plan Deiner Verteilung kann man hier nur raten, aber Dir nicht wirklich weiterhelfen.
Fakten:
- Der Shelly muß an alle 3 Phasen angeschlossen werden sonst sind die Meßwerte verfälscht.
- Die Eingänge VA/VB/VC sollten nicht gebrückt werden
- Wie kann es wegen 2 zusätzlichen Drähten ein Platzproblem geben? - Die drei Einspeisephasen des Shelly solten abgesichert sein.
- Du kannst den Shelly aber ohne Probleme an hinter vorhandene Sicherungen anschließen (aber jeweils an unterschiedliche Phasen) - Der Shelly benötigt keinen FI-Schutzschalter
-
Hallo,
wenn ich das richtig sehe, dann verwendest Du das Shelly Modul von pah. Da ich dieses nicht verwende (bei mir läuft alles über MQTT2) und deshalb auch nicht kenne kann ich dazu leider nichts beitragen. Vielleicht solltest Du Deine Fragen im Fhem Forum stellen. Dort ist auch der Entwickler des Moduls sehr rege unterwegs.
-
Das verstehe ich jetzt auch nicht. Seit wann kann man IP-Adressen größer als 255 vergeben?
-
Gut, das wäre jetzt eine in den Motor integrierte Polumkehrschaltung. Es wäre zu klären wie der zu schaltende Motor tatsächlich aussieht, also genauer Typ, sonst reden wir wieder aneinander vorbei.
-
Hallo Guido1980
WILLKOMMEN IM FORUM
Ich setze leider keine Shellys zur Rolladensteuerung ein, aber es findet sich hier bestimmt Jemand der Dir weiterhelfen kann.
-
Hallo Olsche,
Es funktioniert aber auch mit 1-fachen Wechslerkontakten. Bei Deiner Schaltung zusätzlich eine gegenseitige Verriegelung der Relais integriert die aber nicht unbedingt notwendig ist.
-
Ich kann mir auch nur vorstellen daß FW durch Unitiy-Media beschnitten ist und glaube nicht daß es am Fritzbox-Typ liegt.
Ich habe eine FB7590 (und vorher eine 7490) und da hängen weit über 100 WLAN-Teilnehmer dran. Da gibt es keine Probleme.
-
Hallo Leute,
Zurück zum Thema:
- Shellys nahe beieinander montieren ist kein Problem
- Induktive Lasten mit einem Shelly schalten schon
Ich habe das schonmal letztes Jahr in einem Thema beschrieben und intensiv getestet. Bei mir hat es damals einen Shelly 2.5 zerschossen und zwei ander Shelly 1PM waren immer wieder nicht erreichbar oder das Licht ließ sich auch per Schalter nicht mehr EIN/AUS schalten. Überall waren Induktivitäten im Spiel. Zum einen Leuchtstofflampen (36W) und zum Anderen ein fetter Ringkerntrafo für eine 12V Halogenbeleuchtung (100W). Seit ich alle Leuchtstofflampen komplett auf LED-Röhren und den Ringkerntrafo auf ein elektronisches Netzteil umgebaut habe gab es nie wieder Probleme.
-
Hallo,
kann es sein, daß Ihr hier aneinander vorbeiredet. Der TE möchte einen Gleichstrommotor schalten, d.h. er muß die Polarität ändern um zwischen AUF und AB zu wechseln. Das geht NUR mit einem Shelly nicht. Dafür benötigt man zwingend zwei Koppelrelais mit Wechslerkontakten (siehe auch der Link von AlexAn) oder eine fertige Umpolplatine. Es gab hier doch schonmal ein Thema da hatte Jemand solch eine Platine vorgestellt.
-
Das Problem mit den Schaltern ließe sich mit Tastern aus der Welt schaffen. Zwei Federn einsetzen und Alles ist Gut. Außerdem stehen dann die Schaltwippen immer alle schön in der gleichen Position und es sind keine administrativen Anweisungen notwendig.
-
Hallo Tommie666,
WILLKOMMEN IM FORUM