der Kurzschluss Allgemein mit dem Kabel kann in der Tat wo eine Lose N Verbindung gekickt haben, bzw war schon immer wo ein N Lose, das kann man nur durch Prüfen aller Hauptklemmen feststellen, findet sich aber nicht immer sofort.
mehr kann man aus der Ferne nicht sagen da wir deinen Aufbau von Zähler zu den UVT nicht kennen, im schlimmsten Fall liegt es auch vor dem Zähler in deiner Hauseinspeissung
-
Willkommen im Forum, stöbere dich mal durch
und viel Spass
-
lt deinem Bild, Update fällig und Wlan schlecht
-
ich habe deinen Shelly nicht, aber irgendwas scheint mir nicht logisch zu sein auf deinen Bildern,
kann mich täuschen, aber sind wir hier einem falschen Schaltplan auf der Spur?
der Schwarze von den LED sollte eher auf Minus statt Plus oder? so rein von der Logik her? DIYROLLY
-
Sicherheitsfrage: Lichtschranke oder sonstige Sicherheitseinrichtung vorhanden?
-
scroll im Forum runter, da solltest was passendes finden https://shelly-forum.com/
-
woher weist du das er Wlan hat wenn er Offline ist?
-
nur der Vollständigkeithalber, manche Router haben eine Begrenzung an Teilnehmer
daher Vorher abklären
-
Früher oder später brauchst eh einen Router für Internet, besorg die eine SIM taugliche Fritzbox, oder so ein StarlinkDing 
-
-
in dem Fall gut, aber sonst verboten, Begründung ist das die Kontaktstifte zu wenig tief rein gehn
-
thgoebel bei Blockklemmen drückt die Schraube auf das Kupfer,
bei den Steckdosen ist unten eine Gegenplatte die den Draht Flächig haltet.
Glaub mir nach vielen 1000ten Steckdosen in meinem Job 
-
statt der Schraubklemme bitte eine Wago, Schraubkl lockern isch gerne mal
-
das wird dir dann ein Prüfer sagen 
-
ich Hoffe du bist im Eigentum mit der Anlage, zur Miete kann es teuer werden, da ist der defekte UNI noch billig dafür
-
smrthme Blindabdeckungen gibt es für Aufputz Feuchtraum nicht.
aber es gibt je nach Hersteller (Legrande hat so was) Aufputzrahmen wo dann Unterputzeinsätze passen, dann hast auch Blindabdeckungen.
geht halt nur wenn es nicht wirklich Feuchtraum sein muss
-
in D und A verboten, hier ist alles auf Schuko
alternativ darf nur sowas sein https://www.bauhaus.at/innenstecker-i…/12150855?gQT=1
-
foto/Link? ich weis nicht genau was du jetzt meinst
-
den Schalter/Taster im besagten Schaltplan weg lassen, SW bleibt leer.
deinen Vorhandenen Taster kannst du weiter verwenden.
im Shelly 1 Plus dann noch AutoOff ca 2Sec einstellen, fertig
-
bitte schick das per Ticket ein, danke