Datenblatt ist dabei und online
Beiträge von funkenwerner
-
-
-
-
-
thgoebel wir wissen nicht welche Last da drüber lauft, mir schmeckt die Brücke SW zu I nicht, hast du aber gesehen? deswegen meinte ich oben L zu I Brücken ist vermutlich der bessere Weg
-
horkatz wo liegen deine Bilder? hier wird nichts angezeigt
-
PitchControl nochmaliger Hinweis; siehe Forensuche oder stell einen Neue Beitrag online,
zB mal da Verschiedenes
-
mschaeffler darauf wollte ich hinaus, fast jeder Hersteller hat sowas im Angebot
-
Hello here in the forum
Please NEVER bridge SW and I.
Please remove the I and bridge L to I, then it should work according to your plan.
Reason: SW must never be connected to a load.Information is provided without guarantee!!
"This post does not constitute professional advice. Work on 230V may only be carried out by qualified electricians. Implementation is at your own risk." -
Danke polarbear
Google Lens ist eine Geile Sache, und da dies auch früher Teil meines Jobs war sowas zu montieren wusste ich ja wohin die Richtung geht

ich sah wo Aufschrift JUNG, kann mich aber auch täuschen

hier mal nur Grob aus der ersten 15Sec Google Lens Suche
Rahmen/ AP Gehäuse https://www.jung-group.com/de-AT/p/Aufput…iss/LS-583-A-WW
Blindabdeckungeinsatz https://www.jung-group.com/de-AT/p/Blind-…tet-weiss/594-0
dies sind nur Beispiele zur Ansicht
geh bitte zu deinem Elektriker und lass dir was Zusammenstellen, gibt es sicher auch 2fach, aber dies war der erste Treffer
-
Skizze Haus und Schuppen, Entfernungen?
Outdoor AP setzen wäre eine Möglichkeit
-
-
VScheli danke für den Input, ich mal der Einfachheit halber den Uni bestellt.
mit der Forensuche findest Threads welche auf den Stecker im UNI hinweisen und man dann auf Externe Antenne umbauen kann aus dem Zubehörhandel
-
Bei mir fallen mittlerweile mehrere Shelly s aus
das ist ein anderes Thema, zu dem hast du keine Typen angegeben, bitte Prüfen ob wir nach Type schon was im Forum haben, oder neue Frage auf machen, danke
-
-
Please get a Shelly 1 GEN 3 https://www.shelly.com/de/products/shelly-1-gen3
It's SELV compliant and can do what you want. -
Servus und viel Spass im Forum
du benötigst für alles überall wo ein Shelly rein kommt mal Dauer L und N, bitte Prüfen per Messung
zu 2PM findest hier oben im Forum unter Anschlussdiagramme die Schaltpläne
zum Licht im Bad: ja Shelly 1 im Bad passt soweit, beim Schalter entweder auch einen Shelly 1 und die Funktion Shelly zu Shelly nutzen, es ginge auch ein Shelly i4
auf die Art kannst deine alten Schalter behalten
und wie fast immer bist du nicht der erste mit so einer Idee
Mit einem Shelly1 einen weiteren Shelly 1 schalten„Dieser Beitrag stellt keine professionelle Beratung dar. Arbeiten an 230 V dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Umsetzung auf eigene Gefahr.“
-
Servus und viel Spass im Forum
-
Dimmer und Dimmer geht nicht, du musst dich Entscheiden
du kannst hier aber sicher das passende Finden Shelly Dimmer Gen 3 Klick mich
-
das wird es, du schaffst das