das beginnt schon bei 3 Adern an einem LS, nicht Zulässig
verschiedene Adern an einem LS, auch nicht Zulässig
Verbindung vom RCD zu Schiene unnötig Dick, Gleiche wie Zuleitung sollte reichen, spart Platz und ist nicht so ein Gewürge.
den Shelly eher nach unten Links setzen, dann hat das ganze Luft und muss nicht so gequetscht sein.
und vermutlich wird der VT ohne Abdeckhaube verwendet? auch nicht Zulässig
warum Rote Adern ist seltsam, Querschnitt sieht nicht nach 1,5² aus? nicht Zulässig
VT Einführung für Leitungen zu Gross Ausgeschnitten, nicht Zulässig
Rechts unten vermutlich eine tote Leitung, ohne Enddose offen nicht Zulässig
an der N Klemme/Schiene oben eine schwarze Ader? nicht Zulässig
Überspannungsschutz fehlt.
Netzfreischalter vor dem RCD sehe ich auch keinen
das Einbringen eines Shelly fallt unter gravierende Änderung und somit ist mind der VT Neu zu machen
lass dir das Vorort bitte Bestätigen.
Lösung Holzkasten raus, ordentlichen 3 Reihigen, besser 4 Reihigen VT Neu einmauern, Neu Aufbauen.
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/v…etzung/elektrik
und https://www.elektro-plus.com/elektroplanung…rischer-anlagen
und was in anderen Whg vor sich geht tut nix zur Sache, du bist der Betreiber und haftest wenn die Hütte brennt