macht Spass nennt sich Suchtsteigerung zu Shelly
Raspi 4 mit 4GB und TouchPanel
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
macht Spass nennt sich Suchtsteigerung zu Shelly
Raspi 4 mit 4GB und TouchPanel
besser alle 3, dann hast Freude damit
Unterlagen und Type?
aber NEIN, da kommt ja funkenwerner mit dem entscheidenden Hinweis:
Wir sind in Österreich, und hier wurden 1+N Schütz verbaut. Damit ist es NICHT der selbe N, also eigentlich schon (aus FI Sicht) aber wenn der Schütz fliegt werden da Phase und Nuller getrennt.
Schütz
FI
LS
Soviel Zeit muss sein
Elektrikersprache gg ----> GelbGrün
da kommt jetzt sicher das der gg nur für das Video war
Schon wieder SW1und 2 volle Power super ?
Ich habe bei einigen Kunden...eingebaut
Wenn da was kommt kann das mir das Genick Brechen ?
Lg
Dann stopp mal den Vertrieb und den Einbau und mach ein Ticket auf, bzw solltest als Händler eh auch mehr Kontaktmöglichkeiten zum Erzeuger haben oder?
eher Drehmoment zuviel gewesen oder Kalte Lötstelle
Hallo izeman,
jetzt will ich doch auch noch versuchen etwas beizutragen. Du schreibst, daß der "L" der Steckdose eine andere Phase ist. Ok, die kann man natürlich nicht verwenden, da hast Du Recht. Aber den "N" der Steckdose könntest Du evtl. trotzdem verwenden. Wenn die verschiedenen Phasen vom gleichen FI-Schalter kommen, dann steht der Verwendung des "N" der Steckdose für die Versorgung des Shellys nichts im Wege. Dann brauchst Du auch keine Drähte nachziehen, sondern nur die Kreuzschaltung auf Tastschaltung umzubauen und könntest den Shelly ganz normal in die Dose mit der Ader zur Lampe installieren.
Bitte nur wenn die L EinPhasig über LS laufen, wenn es 2pol oder 1+N LS sind dann ist davon Abzuraten!!!!
in einer üblichen Verbindungsdose hast du Platz, oder eben direkt bei der Leuchte, aber man muss es halt sehen. pauschal kann man das nicht sagen
Wenn L zur Leuchte möglich ist..
ist jetzt nicht schön gezeichnet
Schlauch und Kabel, oder Schlauch und Draht? kannst zur Leuchte einen L ziehen?
Eine Leuchte
ok dann fast gewonnen, wenn du für den Shelly 1 Platz hast bei der Leuchte geht das Umbauen mit die Taster ohne Nachziehen
ich klinke mich mal ein, kannst du deine Zeichnung etwas ergänzen? Füge mal bitte die durchlaufende hinzu , die Steckdose und was da noch direkt dran/ bei ist, bitte schreib eben dazu Phase 1 /2 eventuell findet sich dann eine Lösung, zu Zeit stehe ich ehrlich aufm Schlauch wo was ist.
er hat an beiden Schaltern nicht das was wir brauchen, darum meine Frage ob er 1 oder mehr Leuchten hat
Was also tun? Da komm ich doch um Adern ziehen erst wieder nicht rum, oder steh ich auf der Leitung???
hast du nur eine Leuchte oder mehrere?
müsste man sehen welche Richtung einfacher und Sinnvoller ist in dem Fall, und Nein kann nicht kommen, Corona Hausarrest
siehst du richtig, Feder holen und Aufgehts
genaue Type und Unterlagen?
Abenteuerlich? das schaut besser aus als bei manchen anderen, sehr schön
ich sehe gerade du schreibst eh dort https://www.facebook.com/groups/ShellyI…24428567656490/