kostet dem Threadersteller eine Forumsrunde ![]()
![]()
Beiträge von funkenwerner
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
es gäbe noch Shelly Motion , der kommt aber erst soviel ich weis https://shelly.cloud/ifa-2020-products/
-
L2 hat am Shelly nix verloren, schwerstens verboten, hattest Glück das nur die Sicherung fetzte, hätte auch die Feuerwehr kommen können!!!
du hattest 400V drauf!!
Lass es bitte oder hole einen Fachmann!!
und Nein beim 2,5er is nix galvanisch getrennt, bzw kein SW ist galvanisch getrennt egal bei welchen Shelly
-
-
Gegentest via PC gemacht? https://my.shelly.cloud/?
-
Siehe Lexikon Shelly 1 Wechselschalter, an den letzten Schalter vor der Leuchte muss der Shelly rein
-
wenn das Isolierband aus Österreich kommt.






Nein gilt generell, gibt nix schlimmeres als ISO Band bei Schwachstrom, PfuiGaga




-
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. nicht denken, mit einem Durchgangsprüfer und einer zweiten Person die leeren Adern durchmessen, weist wie das geht?Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. ok wenn die so liegen musst halt im Flur eine Verbindung machen mit 2 Aderen, das ist ja das kleinere Problem
aber bitte kein Isolierband!! auch keine Klemmen 
Einfach verdrillen, dann ein Stück Mantel von einem dünnen Kabel (zB Telefon), drüberschieben, mittig Umknicken, fertig..
Begründung: der Kleber von IsoBand lauft mit der Zeit ins Verdrillte, dann hast Kontaktprobleme

-
-
-
na heeee das sieht nach genug freien Adern aus, brauchst eh nur 2 von der Torstelle rein zum Trafo, beim Trafo den Shelly setzen wie besprochen und mit 230V versorgen,
ander Innenstelle hast eigentlich nix verloren, oder geht das Kabel vom Tor da durch? wäre möglich aber Unüblich ....
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Teste aber zuerst an den 2 Klemmen mit einer Drahtbrücke ( 2sec Anhalten) ob der Türöffner aufgeht

.
-
Was mir noch fehlt sind die Buttons für feste Farben und die Farbeffekte (wie beim Foto).welches Foto? und zeig mal Screenshots

-
Hilft dir jetzt nix, aber da mal deine Daten Anhängen? Allterco braucht Unterstützung
-
Skizze wie du was angeschlossen hast, Schaltpläne verglichen?
-
Werksreset auch gemacht?
-
-
-
ok anderer User, dann musst diese aus der Cloud löschen lassen, dazu Ticket aufmachen und Device ID alles angeben
-
ok bei iOs bin ich raus....
gibt es da die Möglichkeit Cache in der App löschen?
-
und Handytype verschweigst?