am Gehäuse der WAMA
-
das kann nur eine Mangelhafte PE Verbindung sein
Strom im Verteiler mal aus machen, dann mit Durchgangsprüfer mal PE Verbindung messen, von Verteiler ( langer Draht Notwendig) bis WAMA .. sollte ein Fachmann machen
-
-
was soll die Verbindung auf I ?? schau mal da durch Anschlussschemen Shelly RGBW2
die WagoklemmVerbindung muss weg, wo hast das her?
Schaltplan nicht verstanden?
-
-
-
Der SW ist Elektronisch bedingt mit Spannung belegt, irgendwo im Forum hier hatten wir das Thema schon durch
Info aus dem EnglishBereich: "Yes, it is normal. When you have switch attached to SW output and it is pressed you have 220V. When it is not pressed it is in the diapason 50-120V."
-
Der SW am Shelly ist ein Eingang also keine Spannung solange ich keine draufgebe.
muss natürlich nach dem Reset den Stecker wieder ziehen und von der Lüsterklemme entfernen
ähmmm andersrum, da ist sehrwohl Spannung drauf
bedingt durch die Bauart, messe mal bitte

-
klingt sehr verboten .... das Foto will ich nicht sehen, du weist das am SW gefährliche Spannung ansteht? wehe du hast Kinder da...
-
-
-
-
-
Sieht gut aus, bei Dir funkenwerner friert die Holde wohl eher nicht

(Kann auch an zu hohen Werten liegen
)wenn ich die Holde kennen würde ................. bin SIngle und zu haben, Wohnung ist zu 99,999% fertig
btw welche hohen Werte?
-
-
-
sorry wurde nicht alles Angezeigt Vorher

dann wird Wohl auf COM und NO was geschaltet, dann kann man was basteln
die 24V sind dann für die Zusatzanschl Zuständig

alles gut

-
das ist eine BUS Anlage, Finger weg davon, da kannst nix Auswerten, BUS ist keine reine Spannungsleitung! Da laufen auch Daten drüber ...
eventuell beim Hersteller mal fragen ob es ein Ausgabemodul mit Relaiskontakt gibt, dann könnte es gehen, aber auch nur wenn der Ausgang dann bei Läuten schaltet..
-
im Playstore schon angekündigt