warum kommen fast alle User immer wieder auf einen PM für die Tore?
aber gut wenn man vorher fragt ![]()
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
warum kommen fast alle User immer wieder auf einen PM für die Tore?
aber gut wenn man vorher fragt ![]()
hast du ins Handbuch gesehen?
https://celentano-garagentore.de/wp-content/upl…aMatic_4_DE.pdf Seite 26 Bei 4.2.1 Taster mit Impulsfunktion ▶ Bild 12
daraus folgt das du nur Shelly 1 Gen 3 oder Gen 4 verwenden darfst, sonst raucht deine Steuerung
Shelly 1 mit 230V versorgen, SW bleibt leer, I und O auf Klemme 21 und 20
Shelly in der App auf AutoOff Einstellen ca 1Sec
nicht angemessen ist, in jedem Unterforum oder Thread explizit auf die Gefahren von Netzspannung hinzuweisen
doch müssen wir sogar, eigentlich, gibt Leute die dann kommen " aber das stand da nicht so" ![]()
deswegen siehst auch öfter den Hinweis
„Dieser Beitrag stellt keine professionelle Beratung dar. Arbeiten an 230 V dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Umsetzung auf eigene Gefahr.“
Rechtliche Absicherung
wollte es nur gesagt haben ![]()
wir kennen sowas leider, der nächste kommt und bezieht sich auf das Schaltbild und schleift 230V in die Anlage.
habe Ähnliches leider in Real erlebt, 2 Tage Fehlersuche, 230V am Alutürrahmen, dann gefunden bei einem Mieter, 230V Klingel zur Sprechanlage gebastelt, Anlage für 30 Teilnehmer erneuern war dann sehr Teuer für den einen Mieter. zum Glück nicht mehr passiert. Kinder und andere hätten sterben können.
ist nicht gegen dich persönlich ![]()
NeroStern Servus und viel Spass im Forum
oben im Forum bei Anschlussdiagramme hast du dich schon sicherlich mal Umgesehen? Shelly Plus Add-On
das Thema hatten wir schon mal, kann mich dunkel erinnern das dann Aufgegeben wurde weil zu Aufwändig,
und bei einem Eingriff in die Leuchte verlierst du die Zulassung
Cephalopod bitte Unterlasse so ungenaue Angaben und Schaltpläne, das kann bei Sprechanlagen Tödlich Enden
und eine Sprechanlage ist keine Klingelanlage
über eine Klingelanlage kannst nicht Sprechen ![]()
darum kann man bei einer Sprechanlage kaum den Klingeltaster für sich alleine beanspruchen, mind eine Leitung davon haben alle Mieter.
PM Shelly sind Ungeeignet, mit 230V in die Anlage zerstörst du alles und es wird sehr Teuer
Bitte Alle Angaben machen
Welche Sprechanlage genau, Type, Handbuch, Schaltplan
je nach möglichkeit passt dann Shelly 1 Gen3 oder 4, oft auch ein Shelly UNI
ein Externes Netzteil wird meist benötigt
genaue Beschreibung was du Erreichen willst, nur Nachricht wenn es Läutet oder auch Zusätzlich Türe öffnen via App?
falls es eine BUS Anlage ist dann Finger weg.
Alternative auch prüfen ob das passender wäre https://ring.com/de/de/products/intercom
Prüfen ob deine Anlage passend ist https://ring.com/intercom-compatibility-checker/
Beachte auch viele Threads zu Sprechanlagen hier im Forum die auch meist fertig gelöst sind
Screenshots bitte, viele
etwas rumtippen in der App ![]()
Beispiel
Gerätekarte bearbeiten ![]()
Dose Aufschlagen ist ein Mangel und daher verboten, Einbauten müssen Allseitig geschlossen sein, im Brandfall gehst leer aus
auf Tiefe Dosen tauschen, oder gleich Elektonikdosen machen
alternative die Zulässig ist die aufgeschlagene Dose damit auskleiden https://www.amazon.com/HIlti-373387-P…n/dp/B01MRGQL8N
.
wir Schätzen nicht. eben wegen der Überlast und Brandgefahr.
Testen auf eigene Gefahr
Schaltpläne findest oben im Forum Anschlussdiagramme
https://www.shelly.com/de/products/shelly-1l-gen3 mit Bypass bitte
„Dieser Beitrag stellt keine professionelle Beratung dar. Arbeiten an 230 V dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Umsetzung auf eigene Gefahr.“
ohne Daten/Leistungsangabe kann nichts gesagt werden
Servus und viel Spass im Forum
bitte mehr Info und Fotos (viele) zu deiner Frage
welcher Strip? Type, Handbuch?
wo montiert?
am Montageort Strom? wenn ja vom Schalter geschaltet?
willst nur EIN und AUS, oder ist es was mit Farbe und Frabwelchseln?
wenn in der Dose beim Schalter ein Shelly rein soll, Dauer L und N vorhanden? Unbedingt 2pol Messen
„Dieser Beitrag stellt keine professionelle Beratung dar. Arbeiten an 230 V dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Umsetzung auf eigene Gefahr.“