Beiträge von funkenwerner
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
-
-
nach einer Stunde Suchen wurde ich für deinen Fall fündig, aber ohne Garantie, ist dort aber super erklärt, 230V brauchst du nicht, den H&T dann aber schon, dort wo du ihn haben willst
siehe: https://blog.pattyland.de/2019/12/01/alt…e-smart-machen/
den H&T wirst aber statt Heizen auf Kühlen Einstellen müssen, Verkehrte Logik

das wirst aber raus finden.
Ohne Garantie auf Eigene Gefahr! Viel Spass
-
ich würde fast dazu anraten bei Junkers anzurufen und fragen wo man ein Einfaches Klick Klack (EIN AUS) Thermostat anklemmen kann, weil an
1 2 4 darf man eigentlich nicht ran:
1-2-4 Interface Heizung:
Kontakte 1,2,4
1: +24V
2: Output (Regelausgang)
4: GND (Masse)
Output:
2.5-24V, moduliert den Brenner (Je größer der Strom um so kleiner die Leistung) Strom und Spannung sind immer verknüpft!
Datenblatt diverser Thermostate 2.5-21V, 2.7-22.5V, also nicht so kritisch. -
Kontakt bleibt Kontakt, ist in deinem Fall das selbe

das mit den 230V unten scheint OK, aber hat dein Thermostat eine Dose dahinter wo der Shelly 1 Plus !! rein kann?
der H&T jann dann Ruhig wo anders sitzen, hab meinen am Schreibtisch per USB weil ich es da Warm haben will

-
-
. Das einzige was etwas merkwürdig ist, dass man für verschiedene Heizprofile (z.B. Urlaub) man einen "neuen Thermostat" anlegen muss.
das ist ganz normal, das musst bei herkömlichen Digitaldingern ja auch machen, nur fallt es dort meist nicht auf weil Standart schon fix dabei bzw optisch nicht so Auffällt

Vorteil beim H&T (bitte mit USB Versorgung) du kannst ganz einfach per Klick dann den gültigen Plan aktivieren
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
das müsste Klemme 1 und 2 sein, aber bitte Frag dann wenn er da ist, und sag nix von Shelly.
sag nur du willst dann einen Batteriethermostat montieren, wo müssen die 2 Klemmen dann ran?
und schau genau zu wie er es öffnet und mach gute mehrer Fotos
hast du bei der Therme gutes Wlan?
-
-
-
nur die Thermostatangabe ist zu wenig,
Type der Therme, und Fotos vom Klemmbrett bitte.
Hexerei ist es keine, hab ich genau SO umgesetzt
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
-
Handyangabe fehlt.
Gegentest via PC oder Browser machen https://control.shelly.cloud/ Login ist der selbe
-
-
Handyangabe fehlt, Screenshots fehlt, Fotos fehlt
-
-
und einen Shelly UNI
Schaltplan der Sprechanlage studieren
-
Foto ist nicht Hilfreich, Handbuch und Schaltplan der Sprechanlage lesen, zeigen etc
Forumssuche wäre auch Hilfreich, bin mir sicher die Type haben wir schon wo
und hoffentlich bist du dort nicht zur Miete, weil dann wäre es nicht Deine Anlage und du darfst da nix an die Spannung anklemmen, im Fehlerfall wird es dann Teuer
-
Fremdspannung bleibt Fremdspannung, in diesem Fall sogar von versch Stromzählern, das es Überhpt funktioniert ist ein Wunder.
wenn im Störungsafll vom Hauselektriker Fremdspannung Nachgewiesen wird trägst du ALLE Kosten, so war das gemeint!
im schlimmstfall kommt mal die Feuerwehr, das wird extra Teuer, Brandsachverständige finden die Ursache!
du solltest es Sofort Zurückbauen..
Alternative könnte ein Netzteil 12V DC und ein Shelly UNI sein, dazu gibt es Threads hier im Forum
.