es wäre besser wenn du bei TCS Kundendienst oder Elektriker in deinem Land nach einem Anschaltemodul zu fragen!!
TCS ist einer sehr eigene BUS
thgoebel TCS Spannungen misst man nur an a und b bzw wenn P vorhanden ist auch P gegen b messen
TCS-Audioanlagen in 2- oder 3-Draht-Technik (a, b, P)
Bei der Audiotechnik steht das Adernpaar a/b für Sprachübertragung, Schalt- und Meldeprotokolle sowie Spannungsversorgung zur Verfügung. Die P-Ader (optional) stellt eine zusätzliche Spannungsversorgung dar.
Die einfache 2-Draht-Technik (a/b) findet Einsatz für Anlagen mit einer Außenstation. Die 3-Draht-Technik (a/b,
P) ist für größere Anlagen mit mehreren Außenstationen und einer Vielzahl von Innenstationen erforderlich.
Besonderheit Anschluss Etagentaster
Der Etagentaster wird standardmäßig an den Anschlussklemmen a und E angeschlossen.
Gegebenenfalls muss die Etagentaster an den Klemmen b und E angeschlossen werden, wenn die a-Ader am
Gerät mit der b-Klemme des Versorgungs- und Steuergerät verbunden ist (zulässige Vertauschung der a/bAder).
Alternativ ist der Anschluss zwischen P und E möglich, wenn die P-Ader angeschlossen und versorgt ist
TCS:BUS
Ausgangsstrom Klemme P: I(P) = 500 mA
Ausgangsspannung Leerlauf: U(a/b) = 24 V ± 1 V, U(b/P) = 26 V ± 1V
Ausgangsspannung Sprechen: U(a/b) = 21 V ± 1 V
hinzu wäre wichtig ob es deine Anlage ist oder Mehrparteienhaus, ein Schaden geht hier schnell in die Tausende