Hallo funkenwerner,
Ja es ist eine TCS BUS Sprechanlage.
je nach Type bietet TCS ein Zusatzmodul an, mehr Info dazu hat dein Elektriker Vorort
-
Da in den meisten Anlagen der Türlautspecher auch fas Relais zum Türöffner
das geht bei TCS nicht, ist ein extrem geschlossenes System, die TÖ Schaltung lauft mit Zusatzadern über das Netzteil, ich kann mir nicht Vorstellen das dort Wlan ist da es meist im EG oder KG sitzt
-
Type wäre besser.
Foto deutet auf eine TCS BUS Sprechanlage hin, das funktioniert an BUS so nicht.
und selbst wenn dann nur mit OK vom Vermieter und mit einem Fachmann, sonst wird es bei einem Defekt in der Anlage teuer für dich
-
Schalter? 2x? und Eurostecker? häää?
Fotos und Skizze bitte
und eines sag ich dir gleich ohne N wirst nicht Glücklich, und bei Wechselschalterleitung musst zum letzten Schalter vor der Leuchte, Schaltplan findest hier im Forum
-
-
es gibt eine Routerliste hier im Forum
die Speedport gehören glaube ich dazu, auch der Link ist in meiner SIG
-
Alte oder neue App? welches Handy?
via Browser Nachgesehen? https://control.shelly.cloud
via WebUi ( IP ) Nachgesehen?
welcher Router? und wie ist der RSSI Wert wenn er mal Online ist?
Kurze oder lange ID? (Falls Kurze, Link findest zur Not in meiner SIG )
du hast knapp 80 Beiträge, solltest also wissen was benötigt wird
ErsteHilfeKoffer hast du auch durch oder? ( Link findest zur Not in meiner SIG)
.
-
welche Fritzbox? wie ist dein Netzwerk aufgebaut? welches Wlan hast du in der Fritz eingestellt?
welches Handy? alte oder neue App?
-
jetzt versteh ich dich, tja der Wechselschalter müsste bleiben, das wird ein Problem
die üblichen Shelly 1 werden ja dahinter eingebaut.
also wenn der Schalter bleibt, und das muss er, dann vom Schalter den Lampendraht zum SW, vom O dann zur Leuchte. Dauer L und N sind eh klar wohin.
du müsstest halt daneben eine Zusätzliche Dose hinklopen
-
dann gilt wie immer und oben gesagt, bei letzen Schalter vor der Leuchte muss der Shelly ran, Dauer L und N muss dort zusätzlich ran
die Kreuzschalter dazwischen sind nicht relevat
-
ohne Kreuz nicht mehr als 2 Schalter möglich, das war früher so, heutige Techniker machen Automatisch Tasterschaltung mit Relais
hat dein Dimmer jetzt auch was mit dem Wechselschalter zu tun? oder ist das nur ein Hinweis auf die Örtlichkeit?
Fotos und Skizze bitte
-
Hi,
Ich habe einen Motorlift - Garagentorantrieb,
Der einen Schalter in der Garage hat.
das ist sicher ein Taster und kein Schalter
und ja das geht dann so mit dem Shelly 1 Plus
-
mit welcher Spannung wird der Shelly versorgt?
-
Wo wäre eine günstige Bezugsquelle in Österreich
Conrad oder Reichelt mal als erste Quelle.
je nach Wohnort auch ein Elektronikladen in deiner Nähe googlen
-
-
da sieht man aber keinen N ?
und nochmals, ein Shelly muss beim letzten Schalter sitzen, Dauer L und N müssen Vorhanden sein, BSP Schaltbild hast du oben
-
PC Browser? bzw ein TAB Vorort via Browser?
-
mit dem Butten leider nicht