Beiträge von Bodo

    Ich habe mir die Anleitung vom Supramatic E2 nicht angesehen.
    Das mit dem Menü 25 bezieht sich auf Supramatic E3.
    Beim E2 funktioniert die Voreinstellung zu Ausgabe der Torendlage ggf. anders.

    Im Grunde eine gute Idee, steht auch schon irgendwo auf der Wunschliste. Aber ich denk Allterco wird da kein Interesse drann haben. Weil sie ja hierfür den 1PM haben.

    Das ist ein Argument, an das ich auch schon gedacht habe.
    Messen macht aber auch nur Sinn, wenn man nicht immer gleiche Werte misst. :-)
    An Steckdosen oder variablen Verbrauchern macht die 1PM durchaus Sinn - meine Meinung.
    Bei stets gleichem Verbrauch tuts auch die "Billiglösung".

    Es ist eines meiner "Nice to have".
    Ob es umgesetzt wird, müssen sich die Spezialisten von Allterco überlegen.

    Oh, vielleicht hätte ich meinen Beitrag anders formulieren sollen.
    Die Shelly 1 ist bei der Energieverbrauchsanzeige außen vor, da sie keine Messfunktion hat.

    Mein Beitrag war als Wunsch bzw. Umsetzungsvorschlag gemeint.

    Naturlich hast Du Recht, dass sich auf einem Homeserver sicher was machen lässt.

    Aber es wäre cool wenn das einfach in der App ginge.
    Unter Einstellungen ein zusätzlicher Eintrag für einen Leistungswert, der bei aktiver Shelly 1 angezeigt und eingerechnet wird, wäre mein Wunsch.

    Hallo Shelly Entwickler,

    besteht die Möglichkeit der Shelly 1 einen festen Energieverbrauchswert zuzuordnen und diesen dann in den Energieverbrauch einzurechnen?
    Meist sind an den Shellys feste Verbraucher angeschlossen. Kennt man die z.B. die Leistung der Deckenlampe, könnte man diesen Wert der Shelly 1 zuweisen und wenn der Ausgang aktiv ist, als Energieverbrauch anzeigen.

    VG
    Bodo

    Hallo hobs1

    am Anfang und Ende einer Kreuzschaltung sitzt je ein Wechselschalter.
    Zwischen den Wechselschalter und die Lampe kommt die Shelly.
    Diese wird so konfiguriert, dass sie bei jedem Zusandswechel schaltet (Edge).
    Dafür genügt aber auch eine Shelly 1.

    Oder hast Du irgendetwas anderes vor?

    @87insane Natürlich hast Du Recht, dass die Schalterzustände über andere Möglichkeiten einsehbar sind, aber der Otto-Normalverbrauer wird nach meiner Einschätzung die Shellys nur über die App benutzen.

    Ich z.B. greife am Garagentorantrieb die Tor-zu-Position ab und gebe sie auf den SW Eingang.
    Damit steuere ich per http-Commando für ein paar Sekunden das Licht im Flur an.
    Während das Tor zufährt gehe ich ins Haus, dann geht das Flur-Licht an / aus und ich weiß, dass das Tor zu ist und die Katze nicht noch schnell in die Garage durch die Lichtschranke geschlüpft ist.

    Das ist aktuell nur eine "Krücke". Ich werde demnächst das Garagenlicht ansteuern. Garage auf - Licht an; Garage zu - Licht aus. Dann sehe ich am Garagenlicht indirekt den Torzustand.
    Man könnte auch eine zweite Shelly als 'Tor-Zustands-Sensor' verwenden und deren Ausgang nur als Indikator benutzen.

    Das mit dem Schalterzustand über APP hört sich sehr gut an.

    Ich wollte mal den Vorschlag machen, ggf. das Ein/Aus Logo dafür zu erweitern, z.B. so:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Das ganze aktivier- oder deaktivierbar und/oder der SW-Eingang in Szenen auswertbar - das wäre mein Wunsch.

    EDIT: Hab da noch so ne Idee. Man könnte das Hörmann Optionsrelais PR1 nutzen, dann am Shelly ein Kabel von L nach PR1 Eingang, vom PR1 Ausgang in Shell SW, dann kann man den Status per MQTT abfragen solang das in der Shelly Firmware noch nicht verfügbar ist (soll aber kommen), dann brauchts kein Extragerät. Wichtig ist ja nur, dass SW am selben Potential wie L angeschlossen ist, ich denke das muss selbst im "detached mode" so sein.

    Gilt für Hörmann Supramatic:
    Das Optionsrelais HOR1 kann man sich getrost sparen.
    Es genügt vom Anschlus "BUS" (RJ12/25 Westernstecker) den ganz rechten Pin (Pin 7) auf den SW Eingang der Shelly zu legen. Dieser wird auf Masse gezogen wenn "Tor zu" erreicht. (Vorraussetzung ist die Aktivierung des Menü 25)


    Gilt für Hörmann Promatic:

    Das o.g. ist auch auf die Promatic übertragbar. Hier muß nur vom Klemmblock 24V 0V der 0V Anschluss auf den SW Eingang der Shelly geklemmt werden. Das PR1 braucht es dafür nicht.

    über scenen kannst du eine telefonbenachrichtung oder auch email senden lassen ....

    Ja, aber leider kann man ein Szene nur über den Ausgang einer Shelly 1 auslösen und nicht über den Zustand des Eingangs.

    Ich nutze den Ausgang der Shelly 1 (detached mode) zum Steuern eines Garagentors und würde gern den ungenutzten Eingang zur Dedektierung der Tor-zu-Position nutzen und diese über irgendeinen Weg auf dem Handy anzeigen.

    Sollte die Cloud-Wolke im gezeigten Screenshot nicht nicht grün sein?
    Rot ist sie nur wenn keine Verbindung zur Cloud besteht, was aber Vorraussetzung für Sunset Sunrise ist.

    Bei mir sieht das so aus:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Hörmann Supramatic e (ggf. auch andere) haben einen 4-fach Klemmblock der wie folgt belegt ist:

    23 - Teilöffnung bei Schaltung gegen Masse (20)

    5 - +24V

    21 - Impuls für Tor auf/zu/Stopp bei Schaltung gegen Masse (20)

    20 - Masse

    Den Shelly 1 dann wie folgt anschließen:

    5 an "N(+)"

    21 an "O"

    20 an "L(-)" und "I"

    Dann beim Shelly 1 ein Auto off auf 1 Sek einstellen und ggf. detached mode aktivieren, da der Eingang nicht benötigt wird.

    Den Jumper des Shelly habe ich auf 110-230 V~ gelassen, da hiermit auch 24-60 V= abgedeckt ist.

    Ich hatte wohl den selben Gedanken wie Guzzi-Charlie.
    Mit einem Shelly 1 Ausgang das Garagentor per Impuls steuern und mit dem entkoppelten Eingang (detached mode) und einem Endschalter die "Tor-zu-Position" abfragen und z.B. eine Telefonbenachrichtigung versenden.

    Es wäre schön, wenn im detached mode der Zustand (High/Low) Shelly Eingangs erkennbar wäre

    und sich ggf. in Szenen verarbeiten ließe.


    Die Trennung von Button und Output ist aber nur in der App unter "Actions" so umgesetzt worden.

    Leider kann man hier nur http-Commandos absetzen.

    Gibt es ein zufällig ein http-Commando zum Senden einer Telefonbenachrichtigung?