Misconfigured ethernet? Blocked Internet usage in Router?
What is you webui saying?
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
Misconfigured ethernet? Blocked Internet usage in Router?
What is you webui saying?
Bitte mal einen Schaltplan machen. Bzw. es reicht ja ein Übersichtsplan. Wenn das drei Adrige Kabel z.b. ein NYM-O dann geht auch ohne Shelly eine Kreuzschaltung, Steckdose darunter wäre dann eh nicht zulässig.
Also wenn dann die Shelly Plus 2PM nehmen als direkter Nachfolger der 2.5er. (2.5 wird nicht mehr produziert). Das Wlan wird vermutlich nicht das Problem sein. Ich sehe dort aufgrund des eingeschränkten Platzes eher Temperaturprobleme, was wiederum zu Problemen bei der Langlebigkeit führen kann. Siehe Elkos bei Shelly 2.5.
Wenn natürlich in dieser einen Unterputzdose genug Platz ist sollte es funktionieren.
Edit: Willkommen im Forum und apreick war mal wieder schneller 🤣
Hier wäre es hilfreich einen Schaltplan der Ist Verkabelung zu erhalten.
Ist denn in der Wand kein Leerrohr verlegt?
You have Connected to Wlan and Ethernet? You should disable one of this and check Internet connection again. This should fix your other thread about can‘t update Firmware too!
Weiter soll sich ab 40 Grad auch die Wohnraumlüftung ausschalten um im Brandfall „safe“ zu sein
Für einen Schutz im Brandfall kommt definitiv kein Smarthome gedönse in Frage. Hier gibt es spezielle Hardware die auch dafür ausgelegt ist.
ThRiepe bitte die Forenregeln beachten
Wie gesagt prüfen ob VA die gleiche Phase hat wie Wandler A das scheint nicht der Fall zu sein. Zwei Poligerspannungsprüfer ist hier ein muss oder einen Fachmann beauftragen!
firebowl dein Zugriff über die App funktioniert?
Nein geht nicht du benötigst die Shellys wie apreick genannt hat. Also war das auch die korrekte Antwort auf deine Frage.
Außer du hättest eine Steuerrung welche jeweils nur einen Impuls benötigt. Aber davon wurde ja auch nichts erwähnt.
Shelly Plus 1 Mini, wenn der benötigte Sicherungsautomat doppelt so viel Kostet wie das Gerät selbst 🤣🤣
Da würde ich dann eher noch mit 6A absichern wenn man hier auf Nummer sicher gehen will. Diese sind vom Preis eher Moderat anzusehen.
Also der Spannungsabgriff sollte immer hinter dem gleichen FI geschehen für L1 - L3.
Ansonsten bitte nochmals Prüfen ob VA und Messwandler A auch auf der identischen Phase liegen für VB und VC gilt dies auch. Prüfung sollte mit einem zweipoligen Spannungsprüfer erfolgen.
Wurde an der Werkskalibrierung herrumgespielt?
Edit: Herzlich Willkommen im Forum
Ja das ist über zwei Szenen in der App möglich. Ist natürlich dann komplett Cloud abhängig.
Szene:
Wenn:
Gerätebasiert > Shelly plus 1 PM > Ausgangsstatus > Wenn das Shelly Gerät einschaltet > Trigger > Einmal
Machen:
Aktion Benachrichtigen > E-Mail Benachrichtigung
Und das ganze nochmal für das ausschalten.
Das ein Schalten des BKW eher unsinnig ist und der Shelly Plus 1PM hier eher das unpassende Device ist sollte zwar bekannt sein aber nochmals erwähnt sein.
Über die Szene würde ich aber nicht Schalten!
Na vll ist auch der DHCP erschöpft und es wird keine Ip mehr zugewiesen. Das Gast Netzwerk ist ja ein eigenes subnet. Gibt ja Leute die das auf 5 Geräte oder so kaputt konfigurieren.
Loetauge ich konnte mit diesen Fehlermeldungen noch nie wirklich ein Windows vor der Neuinstallation Retten. Auch deuten diese Fehler auch immer auf 30 Lösungsmöglichkeiten bzw. Probleme hin. Also nicht wirklich viel aussagekräftiger als die Meldung des Shellys 🤣🤣
Edit: Natürlich wäre es durchaus möglich hier eine aussagekräftigere Meldung zu bringen aber der Shelly müsste hier dann viel mehr nachhause Telefonieren.
Sogar Microsoft macht das.
Seit wann und wo? Wäre mir neu!
OT: Es gibt doch unter Android Auto oder wie das in eurer Welt heißt sicherlich die Möglichkeit die Garage auf dem Auto Radio zu öffnen. Für was benötigt man dann ein widget welches einen ablenkt beim Fahren? Und natürlich auch gegen die StVO verstößt.
PK-SHG bitte beachten Vollzitate - bitte beachten!
Auch solltest du keine Antworten in ein Zitat packen, das erweckt den Anschein die andere Person hätte dies geschrieben!