Versuch es doch mal mit der Reboot URL http://<ip>/reboot evtl. hilft das ansonsten Strom ausschalten und wieder an
Beiträge von Devil
-
-
Ist es dann richtig das hinter dem FI der Shelly 3 EM jeweils an ein Leistungsschutzschalter (B16) für VA / VB / VC auf dem die jeweilige Phase liegt angeschlossen wird?
Genau, wichtig ist nur alle 3 Phasen für VA VB VC sollten am gleichen FI hängen, hierdurch hast du ja dann auch den Personenschutz. Und entsprechend die Klemmen auch an den gleichen Phasen, nur hier ist dann egal ob vor oder nach dem FI oder auf dem anderen.
-
Grundsätzlich spielt der Querschnitt bei VA, VB, VC und N keine Rolle auch der Sicherungsautomat (LS) keine Rolle.
Wie der name LS (Leitungsschutzschalter) bereits sagt dient dieser nicht der Absicherung eines Gerätes sondern der Leitung.
Danach ist auch der Querschnitt zu Dimensionieren oder entsprechend dem Querschnitt die Absicherung zu Dimensionieren. Der 3EM hat lediglich wenige mA Stromaufnahme.
ThemaAbsicherung der Klemmen VA, VB und VC beim Shelly 3EM
Es gibt einige wenige Fälle, bei denen ein Shelly 3EM zerstört wurde (Beispiel):
Shelly 3EM "explodiert" In einem Fall passierte der fatale Fehler in derselben Installation gleich zweimal - vermutlich war von einer Leuchtstoffröhre mit KVG induzierte Überspannung der Auslöser. Installiert hatte eine ElektroFachKraft.
Hier
Shelly 3EM teardown wurde gezeigt, wie die interne Stromversorgung des Shelly 3EM ausgeführt ist. Durch Überspannung gefährdete Bauteile mit gleichzeitig hohem…thgoebel12. Februar 2022 um 10:53 -
-
Hallo ragameier,
nach kurzem überfliegen denke ich nicht das das problem in diesen Beitrag passt sondern seperat ein eigener Thread sein sollte.
Was ist ein Spezial Shelly von Harvia? Entweder es ist ein Shelly oder nicht!
Oder ist hier evtl. eine custom FW drauf?
Ein Shelly-1s sagt mir nichts ist es nun ein Shelly 1, Shelly 1L oder Shelly plug S?
Aber firmware 20200306, ja die ist halt doch recht alt. Also diese bitte erst mal über das Webui aktualisieren.
Und über das webui solltest du alles machen können.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Aber es kann nicht damit zu tun haben. Wenn andere Nutzer ein ähnliches Problem haben wird Ihnen damit ja nicht geholfen… Gerade das soll ja auch der Sinn einer API sein Geräte und software übergreifend ohne den Einsatz von „Speziellen Programmen“ (JRE) und „Anwender“ freundlich zur Verfügung zu stellen.
Dein Browser sollte dies out of the box können.
-
-
Weiß nicht ob dieser App Fehler bereits erwähnt wurde aber in der aktuellen IOS APP Version wenn am iPhone unter Sprache & Region eine weitere Sprache z.b. Englisch eingestellt ist. Ist auch die Shelly App komplett in Englisch. Unter Einstellungen > Shelly > Sprache gäbe es zwar hier eine Einstellmöglichkeit der Sprache aber zur Auswahl gibt es dann nur Englisch oder Bulgarisch. Erst ein entfernen der anderen Sprache(n) unter Einstellungen > Sprache & Region führt zum gewünschten effekt das diese wieder Deutsch ist.
-
Ja das kannst du natürlich machen. Also wichtig ist das die oberen Klemmeingänge nach deinen Sicherungen am gleichen FI hängen. Also N, VA, VB, VC. Also so lassen wie bisher.
Die „Klemmblöcke“ auf den Eingängen A, B und C kannst du dann direkt auf deine Zuleitung noch vor den FI klippen. Hier besteht ja keinerlei kontakt. Hier hast du ja eine komplette Galvanische trennung da hier per Induktion gemessen wird.
Wenn du auf VA L1 klemmst sollte natürlich der Klemmblock A auch auf L1 hängen usw.
-
Ja wir hatten mal in der Meisterschule doch einige Jahre her auch mal über die nicht Kompensierte Blindleistung der billig China Netzteile gesprochen. Aber so krass hatte ich das nicht mehr in Erinnerung.
Nette Seite dazu gefunden Hier
Kein wunder das die Energieversorger sich dies gerne Zahlen lassen würden. Wäre in der aktuellen Zeit ziemlich kontraproduktiv;-)
-
Achja stimmt habe die zweite Zeile in deiner Grafik überlesen das links der neue 2 Reihige sitzt.
Naja mit dem verlängern man darf auch nicht vergessen man möchte nur etwas den Verbrauch messen und nicht Irgend einen Reaktor betreiben

Solang jetzt aus 200 Watt bei der Messung nicht 400 Watt werden wird das ganze ok sein
-
Ja wenn das läuft bin ich bei ca. 0.9 🤣🤣 Auffällig fand ich halt nur diese 0.2 da dies ja mehr oder weniger vom Switch, W-Lan, Koingeltrafo und den Shellys für Rollo usw. generiert werden müsste.
-
Ok ja dann sieht es schon anders aus. Ja klar weiß ich nicht wie deine Leitungen verlegt sind aber 32A und 4mm2 würde ich so halt Grundsätzlich niemals verbauen. Wenn dann schon 6mm2.
In der Regel werden ja meist sogar 10mm2 verlegt. Aber dann passt es ja!
Aber so zum Verständnis du machst jetzt quasi nen speraten UV für diese drei 32A ? Und warum baust du die schelly nicht dort direkt mit ein?
-
-
Naja die Leistungsaufnahme passt ja wirklich super nur verwirrt dieser Powerfaktor. Aber ok naja man hat ja meist nur noch diese Elektroschrott billig China Schaltnetzteile. Mir kommen nur 0.2 schon etwas krass vor. Wenn mal der Herd läuft oder so passt es ja wirklich gut.
-
Ja ok aber man kann es sich ja im Regelfall sparen. Hier sollte wenn überhaupt der Hersteller die Dokumentation nachbessern.
Aber wie ja gesagt ich persönlich würde mir diese sparen da der 3EM eig. so ausgelegt ist.
Ich würde dann sowas nehmen Hier
Schlimmer finde ich aber den zu geringen Querschnitt als Zuleitungen für die UV. Das kann dann erst richtig gefährlich werden!
-
Also die 200ma Sicherungen auf 0,5mm2 würde ich mir sparen geh doch direkt mit den 1,5mm2 drauf.
Deine Zuleitungen zur Unterverteilung sollen nur 4mm2 sein mit 32A? Da kannst ja gleich ne Standleitung zur Feuerwehr machen.
Also bei 32A nimm mind. 6mm2.
Aber als Zuleitung zur UV solltest du 10mm2 nehmen und höher absichern. Ein Modernes Induktionskochfeld wird zum teil mir 4mm2 und 20A abgesichert.
Also 32 wäre mir definitiv zu wenig in der Absicherund.
-
Hallo erst mal zusammen!
So jetzt mal zu meinem 3EM da scheint irgendwie gar nichts zu passen.
Klemmen sind richtig herum so wie auch die Phasen.
Wie im zweiten Bild zu sehen passen die Berechnungen für Leistung Powerfactor usw. Bei etwas last schon mehr.
Aber ich bezweifle das ich bei 50W und so Geräten wie Mesh und paar shellys usw so nen Cos P zusammenbekomme.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Ist doch schon ein Taster vorhanden auch funktioniert die Schaltung wie aufgezeichnet ok die beiden Phasen habe ich noch doppelt geklemmt. Ich gehe mal davon aus das diese doppelbelegung einfach dem querschnitt zugute kommt.
-
Hast du die firmware aktualisiert. Hab festgestellt das bei einer älteren der Modus Momentary nicht funktioniert.
Also ich hab doopeltaster und gedrückt halten fährt solang bis ich loslasse. Wäre bei dir ja das gleiche. Also Momentary sollte klappen