wilphi ähm aber jetzt mal so von der Sache her du hast jetzt was 300mA Feinsicherungen eingebaut? Warum dann nicht für alle Shellys pro Phase einen B1A Sicherungsautomaten? Dann hättest du natürlich auch mehr Platz ![]()
Beiträge von Devil
-
-
Wollte noch eine Anmerkung machen wegen der verlinkten fliegenden Sicherungshalter, die bitte nicht verwenden, sind nur bis 32 Volt zugelassen.
Stimmt da habe ich mal den Link ausgetauscht, die Falschen verlinkt, wobei es am Schluss eh aus dem gleichen Werk und der gleichen Maschine aus China kommt.
Ich hab bei meinem 3EM mit 3x10A abgesichert, dadurch kann ich von dieser gleich L1 mit Schalten, wenn es nötig wäre.
-
-
-
Jrtripper01 und was ist mit der Leitungslänge, häufung, Umgebungstemperaturen usw. also ich bleib dabei 32A verlege ich grundsätzlich erst mal 6mm2 da machst du nichts falsch. Wobei 4mm2 mit 34A zugelassen bzw. bei einer Belasteten Ader sogar mit 42A. Aber man geht ja heutzutage von viel mehr Leitungen aus auch hat man viel Trockenbau inkl. Dämmung also ist es definitiv nicht verkehrt entweder eine Stufe niedriger absichern oder einen Querschnitt höher zu gehen.
Ohne die 100% angaben werden wir diesen auch nicht Ordnungsgemäß bestimmen können.
-
Hast du ein übergeordnetes System im Einsatz? Ansonsten wird das wenn dann nur mit einem Plus Gerät möglich sein.
-
schweigy vll. irgend ein DNS Server den du bei dir fürs Internet verwendest oder so?
-
Du bist einfach der beste!
Es ging ja die ganze Zeit darum das du erst mal die Shellys nicht mehr ins W-Lan bekommen hast. Und da dies ja komplett ohne irgendwelche Apss möglich ist. Ist es auch legitim die Account Geschichte anzuzweifeln. Vorallem wenn es in W-lan B klappt und in W-lan A nicht.
Die Einbindung in die App ist ja nochmals ein anderes Thema. Hier wäre so etwas durchaus möglich, aber auch sehr Grenzwertig. Aber wieso jetzt ein „defekter“ Account mit einer aktualisierten App funktioniert bleibt mir auch ein riesen Rätsel. Dieser Account ist ja auch nur eine zusätzliche API Geschichte welche den Account für Web/iOS/Android zur Verfügung stellt. Hier könnte höchstens das Phänomen auftreten das z.b. ein Rückkommender Wert in deinem Account/Datenbank nicht vorhanden ist und deshalb nicht richtig verarbeitet wird. Dies sollte Allterco ja direkt ohne ein App Update beheben können. Sonst hätte dieses Problem ja jeder gehabt und allein hier von den Foren Nutzern werden täglich einige Shellys integriert.
-
-
thgoebel bei der Messung W-Lan wird es aber auch einen unterschied machen wie gut die Verbindung usw. ist. Auch ob Kennwort vergeben ist oder nicht. Wäre hier natürlich auch mal interessant bei den Plus geräten mit HTTPS, hier kommt es ja auch drauf an ob ein 2048 oder 4096 Zertifikat verwendet wird, einfach so ganz OT interesse halber. Hab aber noch kein Plus Gerät bei mir verbaut. Auch an den zwei noch fehlenden Rollos werden Gen.1 Shelly 2.5 kommen.
-
Schubbie ah dein erster Beitrag klang durch den ersten Satz so wie wenn er dann auf 1s hochrundet. Das hab ich dann echt falsch verstanden in der Api doku wird ja auch nur von sekunden im ganzen gesprochen. Ok dann ist ja alles Top 🔝
-
uwschu echt und der macht dann auch wirklich die 400ms oder rundet er dann einfach auf 1 Sekunde auf?
-
Irgendwo hier im Forum gab es auch ein Posting vom Allterco Support indem die Sprache von 2A war finde es nur nicht mehr, oder bilde es mir nur ein und es war was anderes. Hier könnte man natürlich da es mit weniger auch funktioniert nen B1/LS Verbauen. Die sind ja noch recht günstig zu bekommen.
Und für die CAT gibt es hier den Verweis aud die Einhaltung von EN 61010-1. Welche ich leider nicht vollumfänglich einsehen kann.
-
Krauskopp meinst du mich damit? Brauchst mir nicht erzählen. Bin Meister. Smileys kennst?
-
thgoebel und in beiden fällen wird 1,5mm2 verwendet weil es gerade rum liegt 🤣
Nur bei der 200ma Absicherung, wenn du es nicht selbst machst, kannst du dir auch 2 mal den 3EM auf reserve kaufen 🙈
-
Schubbie ah ja gerade gesehen. Und mit einem übergeordneten System hätte man das von mir beschriebene Problem.
-
Über http wird das nichts wenn dein shelly aus irgend einem Grund beschäftigt ist kann der http aufruf durchaus länger als 400ms dauern. Kannst du ja mal im Chrome mit der entwicklerconsole checken wie lang dieser benötigt. Das müsstest du ja mit berücksichtigen und variiert unter umständen recht stark.
-
Raspberry Pi 4 Modell B (4 GB RAM) der ist lieferbar, die kleineren nicht.
Ja dacht ich auch erst klick den radio Button an dannnsiehst du nicht Lieferbar.
Bei HomeAssistant gibts ein fertiges ISO das lädst du auf die SD Karte inkl. deiner W-Lan Daten im Tutorial. Anstecken Url aufrifen Fertig

-
Shelly Plus 1 nicht den PM und 12 V Betriebsspannung abgreifen. Das ist ja dann das reilais welches direkt 230V Netzspannung schalten kann
-
Na dann wird das auch mit ipv6 nichts da würde ich beim Anbieter 100 mal anrufen die stellen dann irgendwann freiwillig um. Sag die haben jetzt für deine Arbeit nen neuen V-Server bei Hosteurope bestellt da musst du per VPN drauf. Die können aktuell kein ipv6 mehr 🙈