Gibt es nur bei den neuen Gen.2 Geräten, also nein gibt es beim Shelly Plug S nicht
Beiträge von Devil
-
-
-
Also wenn ich das so lese mit nem anderen 2.5er das gleiche Problem und die Uptime so gering. Würde ich mal darauf tendieren das hier aus irgend einem grund der Shelly entweder nen reboot macht oder die Spannungsversorgung „zusammenbricht“. Das jetzt Zeitgleich beide 2.5er einen Defekt haben und dies mit dem gleichen Fehlerbild zeigen glaube ich irgendwie nicht.
Zally du sprichst von irgend einer Box wo alles drinnen ist gibt es davon ein Bild. Oder was hängt den noch so auf der Phase? z.b. ein Altes Kühlgerät dessen Kompressor zu dieser Störung führt.
Hatte mal einen Kunden dessen PC ging mitten in der nacht immer an. Im Prinzip war es am Schluss ein alter Kühlschrank 60er Jahre in so einem Ami design. Der hatte dann immer sporadisch den AC/Powerloss ausgeführt
-
Weil die Leitungen auf der Platine nicht groß genug sind um insgesamt 40A Schalten zu können
-
Die Wandler unterinander tauschen funktioniert nicht da diese jeweil entsprechend Kalibriert sind.
Um den Wandler A erneut zu Kalibrieren müsstest du diesen z.b. mit auf die Leitung von Wandler B klemmen und dann A aus B Kalibrieren. Mach aber mal den Wandler werksreset über das webui und nicht die App
-
Frage ist was möchtest du überhaupt machen. Im Normalfall hat man da eigentlich nicht's dran verloren. Es steht ja sogar ein Warnhinweis dabei!
-
Do you have something like pihole? Looks like an DNS problem in DHCP
-
Frage wäre hast du einen Nullleiter hinter dem Schalter vorhanden um hier auch den Shelly zu ermöglichen?
Ansonsten denke ich mal ein Shelly plus 2PM wäre die richtige Wahl wirst aber nicht drumherum kommen mit einem Script für den einen Taster zu arbeiten.
Also im Relais mode betreiben. Der eine Taster macht mit dem einen Ausgang das Licht und der zweite macht dann den Rollo.
Nur das Script wird nicht ganz so simpel werden. Aber möglich ja
Edit: hatte Neutralleiter geschrieben
-
Schick doch am besten mal nen Screenshot.

-
In der App?
Im Browser?
Schick doch am besten mal nen Screenshot.
Aber die aktuelle Anzeige entspricht natürlich nicht dem Verbrauch über die Zeit. Dies ist ja nur eine Momentaufnahme und die kWh was dann effektiv für die gesamte stunde gespeist wurde.
-
make update via webUi in Browser. Is you plug connected to your wlan network?
-
Jop, natürlich ohne Trennrelais, auch noch ohne Shelly. War ja nur damals schnell beim Einbauen und in der hecktick der Sache vergessen den anderen abzuklemmen. Also kein Fußboden nichts drinnen. Also wirklich nur damit man halt weitermachen kann und die Motoren verbaut sind.
-
Hast du an der Kalibrierung rumgespielt? Dann mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen also bei der Kalibrierung. Die benötigt man nur wenn ein Messwandler defekt ist oder man den für N Anschließt
-
-
Krauskopp ja da hast du schon recht. Aber hatte hier auch mal beim Einbau in der Küche der Rollo Motoren und dem ersten einstellen vergessen den zweiten Motor abzuklemmen. Und schwup wurde am ersten kleineren Rollo der Endpunkt nach unten übersprungen und der Rollo wickelte sich falsch herum wieder Auf. Danach musste ich diesen erneut Einstellen. Also wie genau ich das damals geklemmt hatte weiß ich jetzt auch nicht mehr. Hatte glaube ich schnell nur mit ner Wago eingestellt war ja noch im Rohbau. Also nur mal schnell Strom ran und Endpunkte Einstellen damit diese Offen sind und ich weiter hantieren konnte
-
Spricht der TE von Motoren im Plural und vom Shelly im Singular?
Ja dann kann das durchaus sein das sich hier die Motoren gegenseitig die Endpunkte verstellt haben.
War hier evtl. ein Trennrelais verbaut?
-
Wobei wenn ich jetzt hier die Unterschiede zwischen dir und mir vergleiche bin ich verblüfft was hier in der Kalibrierung doch für große unterschiede zwischen deinen und meinen Werten sind. Das sieht für mich eher nach nem schätzen als ner Kalibrierung aus. Bzw. was für Toleranzen haben hier die Messwandler. Erklärt aber natürlich auch die hohen Messfehler wenn ich jetzt Klemme A an B Anschließen würde.
-
thgoebel ja ich versuche da immer mal reinzuschnuppern. Aber finden tut man da irgendwie immer nichts.
Außer die Kalibrierungsdaten, hab dazu ne URL bei FB gefunden. Sind die dir bekannt?
http://<shelly-ip>/calib.dat
Würde mich mal interessieren wie das beim TE aussieht.
Sieht bei mir so aus:
Code
Alles anzeigen{ "state": 0, "rms": { "current_a": 3224184, "current_b": 3148374, "current_c": 3189319, "current_n": 3214951, "current_s": 1667594, "voltage_a": -712883, "voltage_b": -731183, "voltage_c": -739585 }, "angles": { "angle0": 188, "angle1": 160, "angle2": 168 }, "powers": { "totactive": { "a": -1401832, "b": -1398537, "c": -1394817 }, "apparent": { "a": 598193, "b": 598175, "c": 598182 } }, "energies": { "totactive": { "a": 24386, "b": 24385, "c": 24385 }, "apparent": { "a": 61997, "b": 62043, "c": 62084 } } } -
Ja ich habe das diese Woche in der Englischen Support Gruppe auf Facebook gelesen. Hier hatte Dimitar das selbe geschrieben. Anscheinend gab es hier eine Marge bei der die Kalibrierung „vergniesgnattelt“ wurde! Und entweder die Werkskalibrierung lässt sich laden. Und wenn nicht werden diese Geräte ausgetauscht.
-
Geh mal unter Transformaterkalibrierung und setze diese auf Werkskalibrierung.
Wenn das nicht klappt Support Ticket erstellen