Nimm mal bitte home.shelly.cloud. Die my. Ist die alte.
Über das webui wird dir dort oben rechts die Uhrzeit angezeigt?
Nimm mal bitte home.shelly.cloud. Die my. Ist die alte.
Über das webui wird dir dort oben rechts die Uhrzeit angezeigt?
Finn05 nein so nicht. Wenn du 1 Phase z.b. L1 mit 40A vorabsicherst kannst die drei einzelnen Adern jeweils mit 16A absichern und dann auf den 4PM gehen. Hier wären dann auch 4 Stück möglich. Aber du kannst nicht 3 Unterschiedlich Phasen (L1, L2, L3) am 4PM Betreiben. Der wird wahrscheinlich so schnell abrauchen das er gar nichts anzeigt
Finn05 ja alles gut mir ja im Prinzip egal man kann die Leute nicht hindern. Aber mit dem Plan und den anderen Infos hast du ja alles was du brauchst. Hast ja explizit auch nach weiteren infos für den pro 4PM gefragt. Und mit dem Anschlussschema sollte sich der Elektriker super zurecht finden
Nö bei mir bisher auch alles Tutti Frutti werden mehr anstatt weniger. Evtl. mein einer RGBW2 ist am abrauchen der Flackert immer mal ganz kurz. Aber hier bin ich noch gar nicht zum schauen gekommen vermute sogar eher die neuste Firmware hat damit zu tun…
Zur Zeit liest man auch viel mit PV überschuss und dann immer gleich irgendwelche Heiz Elemente damit zu beschalten.
Hmm also mir klingt das alles eher so wie wenn das kein Elektriker macht sondern der TE selbst. Weil z.b. welche Sicherungen der Elektriker verwendet entscheidet er selbst. Er nimmt halt entweder das was er selbst immer verbaut. Oder auch das was beim Kunden schon vorhanden ist. Und nicht das was der Kunde gerne hätte. Naja sei es drum wir können ja nur empfehlen einen Fachmann ran zulassen.
Damit kommt der Elektriker definitiv klar:
Ich denke für den Fachmann sagt ein Bild meist mehr als tausend Worte
Evtl. keinen Schutz um das Motor Kabel und dieses ist aufgescheurt durch die Lamellen
Try to remove the s from https:// to http:// in your adressbar
Funktioniert bei mir mit 230V seit über einem Jahr o_O Also der Taster jetzt
Ja habe bei mir nur noch die Helfer Verbrauchszähler in Verwendung. Funktionieren Super
Standardmäßig sind die Shelly Plug S auf 1800 Watt eingestellt
Über die Taste auf dem Shelly einen Werksreset durchführen. (10 Sekunden gedrückt halten) Wahrscheinlich bist du in den 3 Minütigen AP Modus gewechselt.
Reichweite mit Bluetooth-Geräten
Also ist es beim TRV hinfällig da dieses kein Bluetooth unterstüzt?
Bei schlechtem Wetter lädst Du die Batterie aus dem Netz, um dann die Energie von dort wieder direkt zu Deinen Verbrauchern im separaten Netz zu schicken. Ist dann schon mal etwas Verlustbehaftet und bringt eigentlich nix.
Außer du hast noch Nachtstrom
![]()
Hi habe drei ideen.
Messwandler falsch herum.
Messwandler auf der falschen Phase.
Messwandler insgesamt vertauscht sprich messwandler B auf A angeschlossen die sind alle drei unterschiedlich kalibriert.
Am einfachsten lässt sich das rausfinden wenn man alle sicherungen bis auf die drei vom 3em ausmacht und entsprechend auf der Phase einen bekannten Verbraucher einschaltet. Viele klemmen den 3EM mit auf den Herdanschluss. Wenn nun der rest im haus aus ist kann ich dann ein Kochfeld oder die Röhre entsprechend einschalten und sehe anhand der werte ob alles passt.
Kevin Schippers mach es mal direkt über den Browser dazu einfach http://<ip shelly> Aufrufen
thgoebel die kommen bestimmt mit dem release des smoke 2 🙈🙈🙈
Nein keine probleme und mein rssi ist bei -78
Schubbie ich habe hier um nicht zu weit OT zu werden Jrtripper01 noch eine PM geschrieben aber hier nochmal kurz dazu, ja man sollte sich auch fachlich austauschen, ging ja auch eingangs um die Frage des TE ob das not tut ![]()
Herde mit Steckdosen sind doch bestimmt schon 30 Jahre gar nicht mehr zulässig?
Gibt es aber bei Kunden aber noch reichlich.
Ich sehe das ganze laut VDE auch eher etwas schwammig. Der Herd an sich benötigt ja nicht zwingend einen RCD. Zeitgleich soll ein Drehstromanschluss Allpolig abschalten. Die Herddose ist aber ja auch ein Drehstrom Anschluss. So deshalb interpretiere ich das ganze auch entsprechend, ist halt wieder auslegungssache. Aber lasse mich da auch gerne etwas anderem belehren.
Achso ja ich denke die ganze Zeit es geht darum die Gemessene Temperatur zu übertragen. Das hab ich falsch verstanden
Schau mal hier kann das natürlich nicht testen es gibt sogar nen Blue Print der das ganze machen soll
https://community.home-assistant.io/t/tado-set-off…e-sensor/288515
Der berechnet dann einfach einen Offset zwischen Tado und Shelly und übergibt diesen automatisch