Beiträge von Devil

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

    Ich Versuche dir mal alles so gut wie möglich zu beantworten.

    Also Konfiguaration:

    Sensor Settings:

    1. Temperature Offset:
      1. Enable external tempereature corrections endpoint (ist bei zweien Aktiv, da zwei TRV's im raums sitzen)
      2. Enable internal temperature compensation logic. (ist bei allen aktiv)
    2. Open Window (ist bei allen aktiv)

    Weekly schedule:

    1. Ist bei allen aktiv, kommt automatisch aus der Heizungssteuerung, Profil1 Heißt Komfort, 2 Reduziert (wenn niemand Zuhause ist)

    Internet & Security:

    1. Erst mal ganz normal mit meinem Netzwerkverbunden, Gateway und DNS sind die IP meiner Fritzbox, ich nutze mein Netz im bereich 192.168 mit Subnetting, die Shellys z.b. haben als subnetzmaske die 255.255.252.0
    2. Restrict login habe ich nicht aktiv. Kommt durchs subnetting sowieso erst mal keiner rein der sich mit dem DHCP verbindet.
    3. MQTT ist deaktiviert.
    4. ColoT läuft auf den Port 5683 meines HomeAssistant
    5. Cloud ist aktuell noch aktiv, da ich erst kürzlich umstrukturiert habe von nem 172 Netz mit 255.255.0.0

    Settings:

    1. Auto Temperature Control, hier sind beide Häkchen aktiv
    2. Boost ist default (30)
    3. Min Valve ist default 0
    4. Under Floor Heating ist bei allen deaktiviert, auch bei denen mit externem Temp Sensor
    5. Display ist auf LOW
    6. Child Lock ist deaktiviert.
    7. Clog Prevention ist bei allen aktiv.
    8. Force Close hier sind beide Häkchen bei allen aktiv. (sonst dröhnen die bei meinen 200 Jahre alten Ventilen)

    Ich habe als Router eine Fritzbox die ist aber im anderen Gebäude Teil in nem Netzwerkschrank (Habe hier ein Einfamilienhaus mit angebauter Halle welches ich mit meiner Mutter zusammen erworben habe, also ich das Wohnhaus und Sie die Halle als Steuerbüro. Internet Zahlt sie ein 2Gbit Uplink über Trunking liegt bei mir).

    Also habe ich mit der Fritzbox sowas von keinen Wlan empfang.

    Im Keller hängt ein recht Simpler D-Link 24 Porter und an diesem Kommunizieren über Backhaul 3 TP-Link Deco X60, diese verwende ich im AP mode lasse mir doch von TP-Link nicht meine Subnetze vorschreiben.

    Die Entfernungen zu den drei Decos ist recht unterschiedlich die RSSI liegen zwischen -50dBm und -75dBm

    VLan verwende ich keines, wäre zwar möglich, aber egal. Ein Windows Server ActiveDirectory ist vorhanden, dieser hat aber sein komplett eigenes reich (Steuerbüro)

    So ich hoffe die Infos, reichen/helfen dir irgendwie

    Hallo Devil,

    das Hilfsrelais ist natürlich nur behelfsweise, bis Shelly eine Lösung in der Zusammenarbeit DW2 und TRV gefunden hat. Ich würde mich noch mehr darüber ärgern, einen DW2 ohne nutzen rumliegen zu haben.

    Die Optionen sind ja nur Vorschläge. Das man für Option 2 über die cloud geht, sollt jedem klar sein. Aber die Aussage, dass die Schnelle Aktion nur eine Verlinkung darstellt ist falsch. Es wird durch betätigen der Taste ein URL-Eintrag beim DW2 vorgenommen, den man bei Option 1 nicht haben möchte.

    Sorry wenn ich jetzt ein Vollzitat nutze wollte nur versuchen den zusammenhang im Passenden Thread wieder aufzubauen.

    Ja das mit der Cloud ist leider nicht jedem beweusst.

    Ja das meinte ich ja die Schnelle Aktion baut dir nur die URL für I/O Actions fertig und trägt diese im DW2 ein. Ist nur ein Helferlein gerade für jedermann der die API nicht kennt.

    Deshalb ja dann die aussage die Finger von den I/O Actions lassen. Bringt ja nichts wenn jemand der deinem Tutorial folgt diese URL drinnen stehen lässt da es evtl. bereits so genutzt wurde.

    Hier hat ein User seine Erfahrungen ja schön beschrieben mit dem Plug S am Kühlschrank.

    cweiske
    26. November 2022 um 19:17

    Sowas sollte man dann definitiv im Hinterkopf behalten wenn man einen Kühlschrank damit beschalten möchte

    Also für deinen Anwendungsfall, da du ja keinen TRV schalten möchtest brauchst du eigentlich keine Hilfsrelay ist ja dein Shelly 1 bereits.

    Ich würde beim D/W einstellen wenn er bei Dunkelheit/Dämmerung und Hell öffnet dann Schalte über die I/O Actions den Shelly mit Ging. Und bei Dunkelheit noch zusätzlich die URL auf den fürs licht

    Zitat

    http://<shellyipgong>/relay/0?turn=on

    Und für die Benachrichtigung einfach eine Szene. Also Bedingung D/W offen. Dann Benachrichtigung aufs Handy.

    Also wenn es geht würde ich immer die I/O Actions der Szene vorziehen

    Behelfsweise evtl. ok aber ich würde mich ärgern nen Shelly ohne nutzen rumliegen zu haben.

    Wären bei mir gleich mal 7 Stück oder so.

    Und option zwei sollte man vernachlässigen da Option 1 ohne cloud möglich ist

    Schnelle Aktionen ist nur eine verlinkung auf die I/O Actions des DW/2. Also eher die finger von den I/O Actions lassen.

    Da würde eine Action Url reichen.

    Einfach dem DW als door open einen toggle befehl mitgeben

    Also sprich unter i/o Actions im DW folgendes eintragen

    Code
    http://<ipshelly1>/relay/0?turn=toggle

    Eintragen bei dunkelheit/dämmerung und Tageslicht geöffnet.

    Bei jedem öffnen der Tür würde das Licht umschalten

    Ja der Schalter im Web Interface ist kein input.

    Input wäre wenn du einen Physikalischen Schalter am 4PM anschließt. Du musst when switch is on nehmen. Also Relays eingeschaltet

    Ja so wie du schreibst ist es machbar. Du könntest auch einen 2.5er hinter den Zentralschalter bauen und per I/O Action die anderen schalten. Also hier führen viele wege nach Rom. Wenn alle Jalousien auf der gleichen Phase hängen könntest du diesen auch festverdrahtet mit klemmen

    Dann prüfe mal ob das Thermostat ordentlich sitzt. Ich hatte auch so ein Rattern bei mir lag es an den kurzen Gewinde am Ventil und das die Shelly Überwurfmutter nicht durchgängig ist. Hab dann diese gegen die vom alten Thermostat getauscht ordentlich angeschraubt und fertig.

    Also quasi war das gewinde bereits zu ende aber der TRV noch nicht fest