VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
Es geht um die Belastbarkeit der Leitungen und des Steuergerätes.
??? Das solltest du mal genauer Erleutern, ich glaube du verstehst da was Falsch.
Der Pro 4PM kann pro Ausgang 16Ampere Schalten. Aber Maximal 40 Ampere. Deine Absicherung schützt nicht den Shelly sondern deine Nachfolgende Leitung. Deshalb Heißt das auch Leitungsschutzschalter.
Und da du sowieso nur 1 Phase nehmen kannst wäre hier dein Hausanschluss definitiv ausschlaggebend. Wenn du hier 36A hast ist doch alles ok. Dein Shelly kann dadurch mit dieser Phase Maximal mit 36A laufen und pro Stromkreis mit 16A entsprechend deiner Sicherung.
Ich würde es auch keinen Kunden einbauen, wenn dieser dann wegen Jedem Schluckauf seines Routers Anruft mein Shelly schaltet nicht, ist es mir die 20€ nicht Wert. Das ist aber kein Shelly Problem sondern SmartHome im allgemeinen.
Man ist gezwungen, die Handbücher zu jedem einzelnen Teil genau zu studieren, um es wirklich fehlerfrei einsetzen zu können.
Das verstehe ich nicht was da dein Problem ist, ich habe diese noch nie gelesen?
In diesem Punkt kann sich Shelly noch einiges von Firmen wie Eltako
Welche Anleitung bei Eltako? Die ist nicht viel anders als die von Shelly. Links ein wenig „Anschlussplan“ und viel Text auf der rechten Seite.
-
Mit Insellösung wird halt der TE den nicht vorhandenen Internetzugang oder Netzwerk meinen.
-
Flutschi ja das steht so drinnen.
Und nein das hat keiner gesagt aber es liegt ein Fehler vor und diesen hätte der TE durch diese Tabelle auch erkennen können.
-
Naja Garantie ist eine Freiwillige Leistung durch den Hersteller. Gewährleistung muss der Händler 24 Monate leisten. Shelly selbst spricht aber auch nur von einer Gesetzlichen Garantie was eher der deutschen Gewährleistung entspricht. Und da gibt es die Beweisumkehrpflicht. Da hat der Notebooks Saftladen schon recht. Mit dieser E-Mail bewegen Sie halt bei einem 20€ Gerät doch eher den Kunden dazu auf sein geltendes Recht zu verzichten.
-
127.0.0.1 ist der localhost also schickt der Shelly die Daten an sich selbst. Hier muss die IP deines Brokers rein.
-
Warum? Wie hoch ist der Einschaltstrom? Bereits gemessen?
-
Da wird das Relais verklebt sein.
Mal ausbauen und auf den Tisch klopfen.
Hier könnte ein Einschaltstrombegrenzer helfen.
Genauer typ der Led‘s wäre noch interessant.
-
schalten, wenn 10 Minuten mehr als 5 000W vom Wechselrichter eingespeist wird (Ein) und sollte 20 Minuten der Wert unter 3 000W fallen - schaltet der Kontakt aus.
Ohne Netzwerk sollte das wenn ich alles richtig verstanden habe nur mit einem Pro 3EM und einem Script funktionieren.
-
Schaltfläche an - damit ist aber nicht der Button in der App gemeint. Das wäre wenn dann der Ausgang.
Hast du irgend ein Kennwort in Verwendung? Aber versuch es mal direkt im Browser
-
Am besten machst du mal nen Screenshot was du wo eingestellt hast. Dabei brauchst du deine IP (zu 90% 192.168. 0, 1 oder 178) nicht verschleiern diese ist nur in deinem Lokalen Netzwerk.
Ich denke aber du hast die falsche Action ausgewählt.
Du kannst es aber auch mal durch direkte eingabe im Browser testen.
-
AP = AccessPoint
Hier empfehle ich dir mal einen Blick in
@66er Beitrag über Netzwerk reinzuwerfen.
Thema
Inhalt:
1. Einleitung
2.
Der Router3.
WLAN4.
LAN5.
VLAN6.
weiterführende Links7.
Wieviele (WLAN-) Teilnehmer verkraften Router und Accespoints?________________1. Einleitung:Hallo zusammen,
wie sich aus dem Titel ergibt, richten sich die nachfolgenden
Infos an Neueinsteiger in die Shelly-Welt, die sich noch nicht so tief mit der
Materie Netzwerktechnik befasst haben.
Da die Shelly nun mal via Netzwerk arbeiten, ist ein
Grundwissen in meinen Augen
unbedingt erforderlich. Sonst sind Probleme im…
Gast10
9. Oktober 2022 um 08:07
-
Nein diese sind dann futsch.
Das passiert aber zur gleichen Zeit da würde ich jetzt auf Cloud Server - Netzwerk - Internet oder ein Störendes Gerät tippen.
-
Das ist die Verbindungsgeschwindigkeit das hat nichts mit Datenverbrauch zu tun. Je höher umso besser (je nach Anwendung)
-
Was meinst du genau? Sprichst du evtl. von der Verbindungsgeschwindigkeit zwischen Shelly und deiner Fritzbox?
Also diese hier in der Mesh übersicht?
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Nutzt du die Cloud oder sonstige Automatisierungssysteme?
-
Du könntest mal dein Debug Log einschalten und nach einem Neustart das Previous logfile hier mal reinstellen
-
Willkommen im Forum.
PM ist bei Shelly immer mit integrierter Leistungsmessung.
Der Pro 3 hat 3 Potentialfreie Kontakte mit 16A je Ausgang und gesamt auf 48A begrenzt.
Der Pro 4 PM hat 4 Ausgänge welche nicht Potentialfrei sind mit je 16A aber gesamt nur 40A.
Sprich beim Pro 3 kannst du ohne Messung 3 unterschiedliche Phasen schalten und beim Pro 4PM mit Messung eine Phase.
Von deinen Leistungsangaben wäre es wenn alles auf der gleichen Phase angeschlossen ist beides möglich.
-
Was spricht den so die LED am Shelly selbst?
-
-
Mit diesen ganzen Bedingungen wirst du mit einem Script nicht glücklich. Mach ne Szene in der Cloud oder setze auf ein übergeordnetes System.
-
Naja dann wäre der Pro 3 ohne Messung ja genau das richtige für dich 3 Phasen je mit 16A möglich in Summe 48A, was wahrscheinlich der Hausanschluss schon gar nicht hergibt aber Okay 👍
Für jeden einzelnen muss ich von 24 V auf 220V umsetzen. Das ergibt einen ziemlichen Zusatzaufwand und kostet Platz im Sicherungskasten.
Schau dir mal den Shelly i4 an evtl. wäre das noch eine Möglichkeit aber ansonsten ist Shelly halt nicht für diese Art von Umbau gedacht.