Moin,
Da ich einen defekten 1PM habe, wo kurz vor dem 1PM eine LS Lampe im Stromkreis hängt, habe ich ich mich an den Support gewandt. Aussage vom Support ist das der 1PM nicht dafür ausgelegt ist LS Lampe zuschalten und auch nicht in der Nähe von LS Lampen verbaut sein darf (auch wenn er die LS Lampe nicht schaltet).
Matze
-
Der Abstand zwischen den Kontakten ist zu gering, Sodas keine sichere Trennung gewährleistet ist. Gibt hier im Forum einen sehr langen Beitrag zu diesem Thema mit Statement von Alterco, ich suche mal danach dann verlinke ich ihn hier.
Edith sagt : Thread hier im Forum
-
Den Shelly mit 230V betreiben und die 24V AC zuschalten, das meinte
@Muetze, ist in Deutschland mit dem Shelly 1 nicht zulässig. Deshalb schrieb ich ja auch den Shelly mit 24V DC zubetreiben.
Matze
-
Du kannst entweder 2 Shelly 1 benutzen, Shelly an die 24V DC und die 24AC schalten oder du benutzt den Shelly 2.5 mit den 24V DC und nutzt dahinter extra Relais die dann die 24V AC schalten. direkt mit dem Shelly 2.5 wird es nicht funktionieren.
Matze
-
fws13 bei Jung ist Taster=Schalter, mit dem einzigen Unterschied die Feder, die Nasen für die Federn sind bei beiden vorhanden. Federn für Jung gibt es leider nicht einzelnt zukaufen, ich mache es bis dato so das ich mir die Taster kaufen und dann umbaue (zuletzt bei dem 3fach Schalter von Jung). Das Oberteil von den Tastern Schaltern kann man abnehmen, somit muss man sich nicht quälen. Irgendwelche anderen Federn würde ich nicht einbauen, falls die mal festhängen hat man vllt ein Problem danach.
-
-
Da es Taster sind würde sich das ja relativieren mit NULL lange an SW, außer der Taster hängt fest.
-
Also du kannst auch mit dem Null auf SW gehen ohne am Shelly was ändern zu müssen.
Ob du die Phase oder den Null über das Relais schaltest ist egal, da das Relais potentialfrei ist, betrifft aber nur Shelly 1.
Verstehe das Relais hinter dem Shelly nicht so ganz.
Matze
-
Also bin der Meinung die Geschwindigkeit des Wechsels zwischen den Farben. Habe zwar auch die RGbW E27 Bulbs das aber noch nie getestet mit denen, da ich auch RGbW2 habe und am Anfang nur zum Testen das mal an hatte.
Matze
-
DIYROLLY Den Trafo schalten kannst du nur machen wenn du einen Kreis hast, sobald es mehr Kreise werden, was im Normal Fall meist so ist, bringt es dir nichts mehr, da der AC Trafo alle Kreise versorgt und nur immer ein Ventil angesteuert wird.
Matze
PS.: vielleicht ist es mit dem Gleichrichter zu umständlich, aber wenn du so nett wärst erkläre das mal für mich, da ich meine Bewässerung demnächst umbaue von dem klassischen Computer auf Shelly, ich aber noch keine Trafos mir bestellt habe.
-
Naja dein Anschluss bleibt so wie er jetzt ist, nur das du anstatt L1 und N jetzt +24V und GND an den Shelly 1 anklemmst. Bitte aufpassen im DC sind die Anschlüsse vertauscht.
Matze
-
Moin,
Kann das vllt auch eine selbst gedruckte Dose sein? Der Shelly sieht da so passgenau drinnen aus. Habe leider auch nichts in der Bildersuche gefunden.
Matze
-
Moin,
zum Drehschalter:
- Schwarz wird die Phase sein, der braune der mit schwarz zusammen ist, wird eine Brücke auf die andere Seite sein. der Schalter wird die Phase nicht durchschalten intern
- der einzeln angeklemmte Grau und braun ist dann die geschaltete Phase für auf und zu.
zu den Relais:
es sind 2 Stück da mit einem es nicht funktionieren würde, da ein Relais 2 Schliesser hat und somit dann ja auf und zu gleichzeitig gesteuert würde.
in der Dose ist N und PE nur durchgeklemmt.
Die beiden Relais rausnehmen und dafür einen Shelly 2.5 einbauen. Die beiden Relais sitzen in einer Verteilung? (sieht auf dem Bild so aus), dann vorher prüfen das die gleiche Phase für den Shelly benutzt wird, wie auch am Drehschalter ist. Sonst 400V auf dem Shelly = Tod für den Shelly.
Matze
Edith sagt: Habe den Trafo übersehen, das wird so dann vermutlich nicht funktionieren da.
-
Ich glaube da hat sich Loetauge vertan, die Shellys funktionieren ja nur mit DC oder hat sich das jetzt geändert?
Matze
-
2.NT mit 12VDC/24VDC für den Shelly 1 oder ein Gleichrichter würde jetzt DIYROLLY sagen
-
Meinst du im IOBroker? Wenn ja dann geh mal zurück auf die 4.07-Beta-1 oder -3 dann ist er wieder vorhanden. Der Datenpunkt fehlt in der 4.07
-
Jupp, ist eine Einstellung im Shelly direkt was du an SW angeschlossen hast
-
Ja, ich habe es bei mir am Garagentor mit defekter unterer Endlager getestet, vorher den Shelly mit Schaltertrick am Tor kalibriert, er hat trotzdem nicht abgeschaltet. FW war damals 1.9.4 glaub, Kalibrierung wurde als erfolgreich angezeigt.
Matze
-
ja ist möglich. Anschlussbeispiel denke dir einfach den Schalter weg.

-
Also zwischen Hausanschluss und Zähler darf sowieso nichts, bis hinterm Zähler ist ja auch alles verplombt und nicht zugänglich. Ich habe keinen 3EM, deswegen kann ich nichts direktes dazu sagen mit dem Anschluss. Denke aber da kommen bestimmt nochmal Antworten von welchen die den e8ngebaut haben.