bisher keiner/kaum einer drüber "genörgelt"?
bis zu
Aber das ist schon gefühlte tausendmal in diesem Forum erörtert worden…
ist schon ein kleiner Unterschied 😁
Dann lasst uns das mal 1001mal ignorieren 🙈
bisher keiner/kaum einer drüber "genörgelt"?
bis zu
Aber das ist schon gefühlte tausendmal in diesem Forum erörtert worden…
ist schon ein kleiner Unterschied 😁
Dann lasst uns das mal 1001mal ignorieren 🙈
Der 1PM zeigt keine Spannung an
Doch - er gaukelt 220V vor, was irreführend und falsch ist.🤥
Es ist extra ein PM (Power Metering) Modell und da könnte man als Kunde schon erwarten, dass er die Power (P=U*I) darstellen kann und nicht einfach nur irgendeinen Wert vor die Füße wirft, nur weil 2 Leiterbahnen eingespart wurden.
Über Sinn und Zweck mag man debattieren können, aber diesen Wert ganz weg zu lassen wäre seitens Shelly geschickter gewesen. Dann hätten wir diese Diskussion erst garnicht.
Aber was meinst Du mit ständig am Strom hängen?
Normalerweise hängen die Shellies (auch Leuchten) am Strom, sonst kannst Du ja nicht mit ihnen kommunizieren.
Sonst musst Du, nach dem Einschalten min. 5-10s warten, bis die Shelly Vintage betriebsbereit sind und sich in der Cloud angemeldet haben. Erst dann funktionieren die Szenen, die ja in der Cloud definiert werden.
Ich würde es mal mit Detached probieren, wenn es den bei der Gen.2 noch/wieder gibt. Habe gerade keinen zur Hand.
Es hängt ja kein physikalischer Schalter/Taster am Shelly Eingang dran - oder ?
Sonst mal Toggle probieren.
Hi burhan.efe mir ist da noch ein Workaround eingefallen, um das Flackern zu unterbinden.
Baue in die Versorgungsspannung der LED's doch einfach eine kleine Einschaltverzögerung von 2-3s ein. Das sind kleine Platinen oder vergossene Module für <10€.
Damit schaltet der Stripe erst dann zu, wenn der Shelly "gebootet", also Betriebsbereit ist.
Hier 2 Beispiele
Hi ITler ich habe da eine Idee 💡 (funktioniert auch 😉)
wenn der ShellyActionRouter (lokales WLAN) nichts für Dich ist,
bastel Dir doch einfach eine Szene (Cloud) mit dem Button als Trigger (WHEN) und die 4 Vintageleuchten als 4xAction (DO).
Voraussetzung ist natürlich, dass die Leuchten ständig am Strom hängen müssen.
Was die Steuerung von Szenen und Gruppen angeht, ist da wohl was in Arbeit. Die Vintage Leuchten sind aber noch nicht dabei.
Hallo ITler erstmal entspannen - es gibt für alles eine Lösung ☕️ - ich hatte eine ähnliche Herausforderung in meinem Wohnzimmer. Nur Deckenspots via Schalter, aber kein Licht über dem Couchtisch.
Meine Lösung ging nur, indem ich den Schalter überbrückt hatte, damit die 2 Shelly Dimmer2 Dauerstrom hatten. Die Schaltung dieser Dimmer habe ich dann mittels Shelly Puls i4 (via Webhooks) und den Shelly Wall Tasten erledigt.
Kannst ja mal reinschauen: Schaltermodernisierung mit Shelly Wall Serie
Bei Dir kommt das Zigbee Protokoll der 6x TINT Spots noch ins Spiel. Womit dimmst Du die eigentlich ?
Wenn Du die Shelly Vintage und TINT Spots gleichzeitig einschaltest, bleibt ja nur die Möglichkeit auf den letzten geschalteten Stand (Power ON Mode=Restore Last Mode) zurückzugreifen. Logischerweise funktioniert der Button auch nur, wenn die Lichter eingeschaltet sind. Übrigens bei mehr als 3 Actions pro Befehl lief es bei meinem Button auch nicht immer glatt. Hier leistet der ShellyActionRouter gute Dienste. Ist ein kleines Tool, was im Batchmodus Shelly Befehle absetzt. Nutze es z.B. Abends um mit einem Tastenklick über 10 Shellies nacheinander auszuschalten.
Ist jetzt ein wenig Schade, dass Du keine Shelly Duo, statt der TINT genommen hast, sonst könntest Du alle auf Dauerstrom setzen und die Wechselschaltung um einen Taster/Doppeltaster erweitern, der Dir die Lichtszenen z.B. mit einem Shelly Plus i4 schaltet.
Denk mal drüber nach.
Es gibt natürlich weitere Möglichkeiten, aber dazu müsstest Du in die Verkabelung eingreifen. ⚠️⚡️
Die Diagramme habe ich mit OpenHAB 3.4 gemacht.
Die Leistung (hier mal eine andere Darstellung) wird jedoch einigermaßen korrekt dargestellt und das will man als Endverbraucher ja i.d.R. auch sehen.
Also ich würde, bei sicherheitsrelevanten Sachen, wie ein Garagentor, komplett auf den Cloud-Luxus (Szenen) verzichten 🔐
Ein Tastenklick ist ja nun wirklich Komfort²
- Keep-it-simple -
thgoebel - Soweit mir bekannt besitzen sowohl der 1PM und auch der 2.5 den selben ESP8266 Chip ?!?
Jedoch fand ich im Netz auch gleich die Lösung für versierte Lötmeister. ⚡️
Schade, dass Shelly da an 2 Drähten gespart hat und dem Kunden irgendwas (220V) vorgaukelt, aber soweit die gemessene Leistung einigermaßen stimmt, ist das Jammern auf hohem Niveau.
Hi Richard,
ja den Effekt kann ich bestätigen!
Ist bei meinem seit längerer Zeit auch so.
Andere Shellies melden leichte Spannngsschwankungen, wenn auch ungenau, aber beim 1PM steht bei mir auch statisch die 220V.
Firmware ist auch aktuell und gebootet hatte ich den Shelly auch - keine Änderung.
Current version: 20221108-153925/v1.12.1-1PM-fix-g2821131
You have latest version on your device!
Shelly 2.5 an der gleichen Phase
Also ich finde das Thema Konfigurationsmanagement sehr wichtig, auch wenn man im privaten Umfeld nicht übertreiben muss.
Eine Liste mit den wichtigsten Daten und eine manuelle IP Vergabe genügt ja schon.
Wie wichtig das ist, sehe ich bei einigen Kumpels, die zwar einen kunterbunten Zoo an verschiedensten SmartHome Gedöns schön per DHCP und über Tante Alexa „verwalten“ lassen bis dann irgendwas nicht mehr funktioniert 😁
Und wer wird dann angerufen ? Genau … ihr kennt solche Serviceeinsätze sicher auch 🍻
Das ist auch die aktuelle Version aus dem GitHub.
Über den AP Zugang 192.168.33.1 kannst Du den Shelly ja, wie gewohnt wieder in dein WLAN einbinden und alles funktioniert, wie vorher. ⌚️
Auto OFF hat Vorrang !
Hier nochmal eine Evidenz für alle Ungläubigen 😁
Egal welche Source gerade schaltet oder per Zeitplan hinterlegt ist.
300s/60 = 5min
Hi Andy,
ein paar Dinge gibts ja out-of-the-box mittels der Shelly Cloud,
Die OpenSource Gemeinde hat da auch einiges anzubieten. Ich nutze u.a. den Shelly Manager von OpenHAB.
Den hatte ich hier im Forum auch mal kurz vorgestellt.
Für Konfiguration und Backup müsstest Du Dir ein kleines Script mit der Liste deiner Shelly IP's basteln und einfach eine kleine Schleife basteln. Am besten mit einer FOR-Schleife.
CURL und die API Settings sollte man sich da mal anschauen. Die Gen.2 Modelle Supporten z.B. den SetConfig Befehl. Bei den Gen.1 Devices kannst Du von Settings aber wenigstens ein Backup machen.
Und es kann nicht schaden, eine Liste seiner wichtigsten Daten zu pflegen. (Name, Host, IP, MAC und eine Kurzbeschreibung zum Einbauort o.ä.)
Es gibt auch noch andere Shelly Tools, aber die hier genannten decken alle deine Admin-Wünsche ab.
Hallo,
versuche es mal mit diesen 3 Einstellungen.
Bzw. 2 - ich seh gerade - den letzten hattest Du schon so gesetzt.
Bei mir schaltet der Shelly RGBW2 zwar 1-2s zeitverzögert ein, aber da flackert nichts.
Update: muss mich korrigieren - wenn der Shelly länger stromlos war, blinkt er anfangs kurz auf, also genau der hier beschriebene Fehler
Plan B
Den Shelly unter Dauerstrom setzen und ihn mit irgendeinem anderen Shelly (i3, i4, Shelly1,...) remote schalten über den Wandschalter.
Wir sprechen hier nur vom intern reservierten Speicher für Zeitpläne.
Schedule
This service allows execution of RPC methods at defined instances in time, using Mongoose's cron library. Basic CRUD interface is exposed for manipulating schedule configurations. There is a limit of 20 schedule instances per device. A revison number is maintained which is incremented on every update of the schedules. It is returned in the result of RPC calls and is also included in the Status object of the Sys component.
Mit übergeordneten Systemen, wie ioBroker, OpenHAB & Co. kannst Du jede Minute des Tages mit einem Zeitplan auf die Shellies „feuern“ 😉
So - ich habe die Files mal verglichen.
Die Settings sehen gut aus, allerdings hast Du keine Cloudverbindung, obwohl Cloud=enabled, aber egal, dass sollte nicht stören.
Die Pumpe lässt Du nur 5min. laufen. Wieso definierst Du dann ein Zeitfenster von min. 30min-mehrere Stunden für den AUS Befehl ?
Die ganzen OFF Regeln kannst Du löschen, da die Pumpe da eh schon aus ist.
Und so, wie ich das sehe, schaltet der Timer auch sauber
"source":"timer"