Ein Bild habe ich aktuell nicht, habe die Wandler in Flussrichtung als Abgang vom Schutzschalter mit Kabel 2,5 mm angebracht.
Die Wandler sind richtig am Shelly (L1 - L3) eingesteckt und die Kabel vom Schutzschalter an den 3 Phasen zur Schiene verlegt.
Auch eine Kalibrierung versucht (leider ohne Erfolg).
Auch ein Tausch der Messrichtung der Wandler (K-L) getauscht, so dass auch minus-Wattleistung gemessen werden konnte. (Zeigt er dann auch mit minus im 1-2 Wattbereich an.
Beim Einschalten von starken Verbrauchern kam ich auf max. 3 Watt oder so.
Mehrmals die App deinstalliert, die BKL aus dem System entfernt.
Den Shelly mehrmals auf Werkseinstellung gesetzt. Neu angelernt. Die Daten per Cloud in der WebUI zeigen genau das gleiche.
Bin da etwas ratlos. Die Firmware ist aktuell.