Beiträge von Ahhnold

    Danke für den Hinweis! Bei mir ist es zu sehen.

    Hier noch einmal ein Versuch:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Ansonsten ist der Aufbau auch in der verlinkten Beschreibung zu sehen. Was man auf dem Bild vor allem erkennen kann: Es geht 230V rein zum Netzteil, von da aus weiter zum Akku und von da aus zur Steuereinheit. Alles weitere (Ausgänge zu den Motoren, Eingang der externen Steuerung) hängen an der Steuereinheit selbst (1).

    Hallo zusammen,

    ich möchte eine Staka DL189MZGLAS Dachluke in mein Smart-Home-System integrieren und darüber öffnen bzw. schließen können. Ein Wandtaster existiert nicht.

    Ich hatte vor, das über einen Shelly Plus 2PM zu lösen.

    An der Steuerung gibt es einen Anschluss „externes System“ mit drei Leitungen:

    • Rot = gemeinsamer Draht
    • Schwarz = Öffnen (Kontakt Rot–Schwarz schließen)
    • Weiß = Schließen (Kontakt Rot–Weiß schließen)

    Wichtig: Es handelt sich hier nicht um einen rastenden Schalter, sondern um einen Taster – der Kontakt muss gedrückt gehalten werden, damit der Motor läuft.

    Die Anlage wird mit 230 V versorgt, arbeitet nach dem Netzteil im Schaltkasten jedoch mit 24 V DC (inkl. Akku-Pufferung). Motor und Steuerlogik laufen also auf 24 V.

    Meine Hauptfragen betreffen die korrekte Verdrahtung:

    • Wie sollte der Shelly sinnvoll versorgt werden (24 V aus dem bestehenden System? Zwischen Akku und Steuereinheit abgreifen?)
    • Wo gehört die rote, gemeinsame Leitung für die Steuerung hin – an L oder N?
    • Ist der 2PM hier grundsätzlich geeignet oder wäre eine andere Lösung besser (z. B. ein potentialfreies Relais)?

    Mir ist bewusst, dass der 2PM keine galvanisch getrennten Kontakte hat und seine Versorgungsspannung schaltet. Deshalb bin ich etwas vorsichtig - ich möchte die Steuerung auf keinen Fall grillen, die Luke war leider echt nicht billig. Deshalb möchte ich das vorab technisch richtig einordnen, bevor ein Elektriker das anschließt.

    Hier der Aufbau des Schaltkastens:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.

    Und hier ein Bild des externen Anschlusses (5):

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.

    Die vollständige technische Dokumentation von Staka gibt es hier:

    Elektrische Bedienung Staka

    Besten Dank im Voraus!