Hi, korrekt die Aufgabe erledigt die Wallbox soweit ist mir dies klar.
SCheinbar können Wallboxen und bis auf den Porsche alle nur symetrisch laden. Heist wenn auf Phase 1 wie bei mir die Hauslast und die Ladung draufhängt und ein großer Verbraucher läuft regelt diese wenns möglich ist bis 6A unter oder sonst ganz. und somit bleibt auf Phase 2,3 kaum was übrig.
Ins Haus geht ja keine 3 Phasen Leitung wie bereits mitgeteilt.
Beiträge von Elmar.Zischg
-
-
Das sind bei einem üblichen Anschuss 16A pro Phase bei einer 11 kW Wallbox.
Das können auch mehr als 16A pro Phase sein.
Wenn Dein Anschluss z.B. mit einem 35A SLS gesichert ist, kann man vermutlich hier dann 35A angeben.
Dieser Beitrag stellt keine professionelle Beratung dar. Umsetzung auf eigene Gefahr.
Hallo, und entschuldigung für die späte Rückmeldung.
Aktuell läufte nun die Anlage. Sprich die Wallbox wurde mit max 16A Hausstrom und 16A Ladestrom hinterlegt. Die Sicherung ist zwar mit einem 32A Automaten abgesichert aber bei 11kw wie ihr ja auch gesagt habt sind es 16A so auch der Elektriker.
Phase 1 = Wallbox + Hausstrom
Phase 2 = Wallbox
Phase 3 = Wallbox
dynamisches Lastmanagement wird von Shelly geregelt.
Jetzt komme ich nochmals auf die Frage zurück wie bzw ob man dies mit der Phase1 regeln könnte.Zur Erinnerung Auf Phase 1 läuft die Wallbox und der Hausstrom
Phase 3 und 3 die Wallbox
Schalte ich nun einen Verbraucher im Haus an während das Auto lädt komuniziert Shelly an die Wallbox: regel runter und Phase 1 und 2 werden fast auf Null geregelt also unter 6 A.
Ich frage mich ob man denn nicht über eine Szene bei Shelly erstellen kann damit dass nicht so runterregelt. -
-
So ganz verstehe ich deine Rechnung nicht.
Die Begrenzung am Hausanschluss steht auf 3 x 16A. Die Wallbox ist mit 3x 16 A angeschlossen (11 kW).
Wenn du 3 x 16 = 48 A hast und jetzt einen Wasserkocher mit 2,3 kW = 10A zuschaltest bleiben 38 A übrig für die Wallbox, macht 8.740 Watt.
Die mögliche "Überlast" ist ein normales Verhalten eines LSS (Auslösecharakteristik) und wird von der Wallbox sicher nicht berücksichtigt.
Somit hat ich die Maximalströme falsch hinterlegt? Das Webinterface fragt mich einmal den Maximalen Ladestrom der Wallbox ab und einmal im Lastmanagment fragt es mich noch folgendes: Konfiguration Hausanschlusspunkt - Strombegrenzung pro Phase in A.
Welches wäre somit die korrekten Eingaben?
Zur Erinnerung. 3Phasen - max 11kw. DAnke -
Danke. ok Shelly ist nur eine Messgerät exakt und die Wallbox erhält über diesen Modbus Shelly die Daten hierfür.
Ich verstehe einfach nicht weshalb die Wallbox die Leistung runterregelt. Ich habe die Wallbox auf Maximalleistung 14A und die Stromphasenbegrenzung am Hausanschlauss auf 16A gesetzt. Dies sollte doch passen denke ich laut berechnung.
Wenn die Wallbox mit 10kw läd und ich einen Wasserkoche dazuschalte, steiugt der Verbrauch auf knapp 12,3kw, da fliegt nichtmal der Automat. Dieser hält bei uns circa 10% Überlastung für 60 Minuten. Doch hier sollte ja die Wallbox ihre Arbeit verrichten.
Hab ich in der Berechnung des Maximalstroms, als in der Maximalleistung Wallbox 14A und Maimalleistung Stromphasenbegrenzung am Hausanschluss 14A etwas falsch laufen? -
Das geht nicht mit einer Phase und 25 A Absicherung .
Ausserdem, was war das für ein Verbraucher
Entschuldigung dass ich mich erst jetzt melde. Ging leider nicht füher.
Ne es war kein 10Kw Verbraucher.
ich bin nun an folgenden Standpunkt; Pkw lädt soweit mit rund 9,90kw. Schalte ich nun einen Verbraucher (Wasserkocher um einen zu nennen) geht alles hoch bis 12,5kw da regelt nichts runter. Bei uns kann man rund 10% über den 11kw ziehen für rund 60 Minuten bevor der Hauptzähler fliegt.
Shelly müsste doch runterregeln? Dies müsste doch automatisiert funktionieren wenn ich die Maximalen Ladeströme hinterlegt habe in der Wallbox. Korrekt? -
-
-
-
MIHO danke.
Zur Info ich nutzte die Elli Pro Charger 2, 3phasen läuft. 16A maximal läuft auch.
Automatische Phasenumschaltung ist aus, da keine Pv vorhanden. Energiemanagment und Shelly ist eingerichtet und das System gibt grünes Licht also vorhanden im Netzwerk.
Irgendwo muss der Wurm vorhanden sein.
-
borsti0 dies wird nun hochspezifisch. Muss erst mal sehen was ein Leistungsfaktor bedeutet, aber wo liegt dieser meist sonst bei E Autos?
Und ja ich habe im Haus ein separates Strommessgerät, dort liefern plus minus 380watt konstant.
Ich habe eine Probe gemacht. Phase 1 = Wohnung und dort mal 10kw Verbraucher angeschlossen, ohne den Pkw zu laden. War kein Problem und bekam ich auch in der App angezeigt. Somit muss 11kw vorhanden sein.
-
Also wenn bei euch in Österreich die Adernfarben nicht ANDERS sind, dann sind die klemmen immer noch flasch. Außerdem ist die Ader in der Klemme Lage zu sichern ... dafür sind die Nasen außen an der Klemme ...
Kommand ozurück ... die Klemmen scheinen richtig zu sitzen. ... ... Schalte aber mal bitte die Drehfeldüberwachnung des Shelly ein. Ggf. Hat er das Drehfeld gekippt. Wenn das der Fall ist, könnte die Wallbox Schnappatmung bekommen.
Danke für die Rückmeldung.
Ich denke schon dass bei uns in Südtirol (Italien) ;–) diese identisch sind.
Du meinst die Messkennung umdrehen? Dann läuft jedoch alles ins Negative. Oder meinst du eine andere Funktion? -
Hi. An der Software des E Autos dort stand 1A u 3,99kw Ladung trotz nichtmal 1kw Nutzung im Haus.
Na schon mal Gut wenn der Shelly nun korrekt angeschlossen ist. Nun geht es an die Software der Wallbox.
Kurzum, am Shelly gibt es keine Einstellung zur Begrenzung usw korrekt? Ich hab in der App dazi nichts entehmen können.
-
Hallo zusammen,
Der Technicker war hier. Die fehlenden Phasen angeschlossen.
So langsam verstehe ich sogar den Verlauf der Anschlüsse.
Siehe anbei auch der Screenshot des Shellys, nun denke ich hapert es noch an der Wallbox die bekommt nur 1A und 3,99kw Leistung. Es stehen jedoch 11kw totale zur Verfügung.
Anschlüsse sollten passen richtig?
Danke vorab
-
-
🙂DAnke vielmals. Ich reiches es ihm so weiter.
es ist der Boss selbst was hier kommt. Was schade ist, dass die Elektriker mich Stromwandelern und Wallboxen total Überfordert sind, bei uns Südtirol werden kaum Wallboxen zu Hause montiert, da mit 0,30€ kann ich bei allen Öffentlichen in allen Geschwindigkeit laden und dies 24H ohne Gebühren usw. Zumal im Alpinen Raum bei uns auch kaum E Autos verkauft werden, und somit die Jungs kaum Ahnung davon haben....Der kommt defintiv ohne Zusatzkosten.
Danke
-
Sorry hab ich nicht gaz verstanden. Denkfehler von mir vlt. Wenn ich in die App schaue sehe ich nur auf C etwas. C ist die graue Leitung also die L3, welche messe ich nur die Spannun von L1? Etwa weil nur die L1 im Shell angeschlossen?
Die Pfeile auf den Wandlern gehen von Kabel raus Richtung Süden. Ich lese dass diese jedoch zum Verbraucher hin zeigen müssen, dies wäre ja dann umgekehrt, was mir persönlich keinen Sinn ergibt. es erscheint ja keine Minus Spannung an. -
WOW Leute danke für den schnellen Support.
Die Mega Elektriker von heute.... Traurig einfach nur mehr traurig....
Ich danke vielmals leite es gleich weiter und wünsche schönes Wochende!
Zu den Wandlern; diese müssten doch ok sein oder nicht? Wandler C auf L3 sagst du. ja dieser scheint doch mit Grau die korrekte zu sein. L1 ist A und schwarz. sollte auch ok sein. oder Irre ich mich?
-
Hallo zusammen,
so der Techniker war heute hier und hat alles überprüft es ist alles korrekt angeschlossen. Hab mal Bilder angehängt.
Es leuchtet ein: Hauptzähler - Zuleitung direkt an den Automaten - dort die Shelly drangehängt und die Leitungen gehen weiter eine in die Wohnung, einge zur Wallbox. Die Klemmen greifen in der Zuleitung vom Hautpzähler direkt ab.
Muss ich in der App etwas einstellen, was ich übersehen habe?
er hat auch gemessen, die Eingangsleistung ist vorhanden.Danke
-