Du hast Recht - ich konnte meinen Shelly 1 PM Gen4 tatsächlich in der Abzweigdose installieren, und es funktioniert auch mit der Wechselschaltung. Mal schauen, ob ich nochmal auf einen 1PM Mini umsteige, der Abzweigdosendeckel wölbt sich doch etwas 
Vielen Dank an alle!
-
Die Konstantstromquelle ist ein kleines, zweiadriges Bauteil, was in der Schaltung eingezeichnet ist. Es schützt den SW-Eingang des Shelly 1L, weil der mit O geschaltet werden muss.
Danke für die Erklärung. Da bin ich leider etwas überfordert, deshalb versuche ich doch nochmal, die Unterputzdose mit dem Lampenzugang zu finden. Will ja die Mietwohnung auch ungern abfackeln.
Meinst du damit die Abzweigdose, wo die Leitungen verschaltet sind? Zumindest der Neutralleiter müsste dort vorhanden sein. Oder es gibt noch eine weitere Abzweigdose...
In der Dose, die ich meinte (liegt genau über dem Schalter 2, ist tatsächlich kein Neutralleiter vorhanden. Eins der beiden korrespondierenden Kabel ist auch blau, ich weiß nicht genau, was hier beim Bau passiert ist..
Ich habe wegen deinem Kommentar nochmal die Abzweigdose über dem Schalter 1 angeschaut und etwas durchgemessen. Es scheint mir so, dass hier tatsächlich das Lampenkabel "zurückgeführt" wurde und von hier zur Lampe geht. Sollte das tatsächlich so sein, dürfte ich hier ja einen Shelly einbauen können, oder?
Lampendraht, L und N ist vorhanden, sodass ich das Schema von Cephalopod in der Unterputzdose umsetzen würde.
-
Vielen Dank für die Antwort!
Hinweis gestrichen, weil nur mittels Konstantstromquelle realisierbar:
Ist damit gemeint, dass der Shelly 1L aus S1 einen Dauerstrom abgibt, der über eins der korrespondierenden Kabel zum Schalter 2 geführt wird, oder müsste hierfür eine Dauerstromquelle herhalten? Im zweiten Fall müsste ich mich dafür ja in der ersten Dose von der Dauerphase bedienen können oder sehe ich das falsch?
-
Hi Cephalopd,
vielen Dank für die Antwort. Leider kann ich - nach meinem Verständnis - dieses Schema nicht realisieren, da ich hinter dem zweiten Schalter keine Dauerphase und Neutralleiter habe, sodass ich den Shelly dort nicht anschließen kann. Gibt es noch andere Lösungsmöglichkeiten oder muss ich mich damit abfinden, im Flur eine dumme Wechselschaltung zu nutzen?
-
Moin,
ich weiß, dass es ein wiederkehrendes Thema ist - ich habe aber in anderen Beiträgen nicht genau die Situation finden können, die mich vorliegend beschäftigt.
Ich möchte gerne im Flur eine Wechselschaltung mit einem Shelly schalten. Am ersten Schalter liegt die Dauerphase an, dort habe ich aufgrund einer drunter liegenden Steckdose auch N (und PE). Am zweiten Schalter geht der Draht zur Lampe. Dort habe ich sowohl am Schalter direkt, als auch in der Unterputzdose überm Schalter lediglich die beiden korrespondierenden Kabel und den Lampendraht. In der Unterputzdose endet aus mir unerfindlichen Gründen zusätzlich noch ein ungenutzter PE. Neutral oder Dauerphase ist hier jedoch nicht vorhanden.
Nun meine Frage - Kann ich in dieser Konstellation einen Shelly nutzen, um die Wechselschaltung "smart" zu machen? Bisher habe ich nur Lösungen gefunden, die entweder eine Dauerphase am Schalter mit Lampendraht voraussetzen oder aber einen alten Shelly 1L Gen1 nutzen.
Vielen Dank im voraus und beste Grüße