    Habs schon richtig verstanden :S Also: ich hab das so verdrahtet und es fuktioniert so wie es soll. Somit werde ich das mit dem Draht (das ist doch der Bukowski-Draht, wenn ich mich hier im Forum richtig eingelesen habe?!) nicht realisieren. Aber gut zu wissen, wo die Ursache des Problems lag und wie man dem abhelfen kann. Vielleicht habe ich irgendwann nochmal eine andere Shelly-Situation, in der ich das Wissen anwenden muss.

    Ich danke euch allen. Letzte Frage noch: wie setzt man dieses Thema auf "erledigt"?

    Hallo ins Forum,

    Leider suche ich nun schon seit Tagen nach einer Lösung für mein Problem und bitte Euch deshalb um Eure Hilfe.

    Hier zunächst mal die Erklärung, was ich vorhabe, ich muss aber zunächst mal etwas ausholen:

    Meine Heizung (altes Modell, nicht smarthome-fähig) schließt im Störungsfall einen Kontakt. Im Prinzip ist das wie ein spannungsloser Taster, der gedrückt wird und der zwei Adern brückt. Diesen geschlossenen (potentialfreien) Kontakt kann man nutzen, um bspw. eine externe Störlampe anzusteuern. Dies habe ich schon vor sehr langer Zeit mit einem Eltako Trennrelais ETR61NP-230V realisiert. Dort nutze ich am Eltako die beiden Klemmen T1 und T2 (auf diese lege ich die zwei Adern, die von der Heizung kommen, auf, diese werden dann im Störfall gebrückt) und steuere damit eine kleine 230V-Lampe im Wohnbereich an. Dieser Eltako ist mit L und N versorgt und gibt beim Brücken von T1 und T2 (also wenn Heizung auf Störung geht) über Klemme 3 dann den L auf die 230V-Störlampe. Soweit die Vorgeschichte ...

    Nun wollte ich diese Installation mit einem Shelly in der Art ergänzen, dass wenn diese Störlampe mit 230V angesteuert wird, der Shelly einen Status auf mein Smartphone meldet. Dies habe ich mit einem Shelly 1 Gen 3 vorab "im Modellversuch" simulieren können, in dem ich zunächst L und N auf die entsprechenden Klemmen angelegt, den Shelly in Betrieb genommen und entsprechend konfiguriert habe. Anschließend habe ich auf Klemme SW die Phase L angelegt und erhalte danach, so wie ich es mir gewünscht habe, eine Push-Meldung auf meinem Smartphone. Nehme ich L von SW wieder weg und lege L wieder auf SW auf, kommt wieder eine Push-Meldung - also eigentlich genau so wie es sein soll.

    Als ich den Shelly dann in die vorhandene Installation einbinden wollte, habe ich also L und N, welche ja an den vorhandenen Eltako angeschlossen sind, auch an den Shelly angelegt. Der Shelly ging korrekt in Betrieb. Auf Shelly-Klemme SW habe ich nun die Klemme 3 vom Eltako angelegt. Am Eltako auf Klemme 3 liegt - im "Normalfall" - kein L an; dies ist nur dann gegeben, wenn die Heizung auf Störung ist und der Eltako deswegen den L auf die 3 durchschaltet. Trotzdem erkennt der Shelly irgendwie einen Strom bzw. einen Kontakt und schickt mir fälschlicherweise Pushmeldungen.

    Nochmal kurz zusammengefasst:
    SOLLZUSTAND:
    Eltako schickt (im Störfall) über seine Klemme 3 die Phase L auf die Klemme SW des Shellys. Der Shelly löst dann die Benachrichtigung aus.
    ISTZUSTAND:
    Shelly löst die Benachrichtigung aus, obwohl an SW kein L durchgeschaltet ist.

    Wie ich nun schon erfahren habe, kann es bzw. wird es so sein, dass die Klemme 3 des Eltakos nicht potentialfrei ist. Gibt es hier eine Lösung (bsp. Verwendung von Widerständen?). Oder gibt es von Shelly eine Alternative zum verbauten Eltako? Wenn ja würde ich den ggf. auch komplett austauschen.

    Ich danke Euch schonmal für Eure Hilfe.