Cephalopod du hast recht. Ich werd den ganzen Balken austauschen. Und danke für den Link!
-
Schubbie nur nochmal zum Verständnis. Es reicht also nicht, nur Röhre und Starter zu tauschen, ich muss auch das Vorschaltgerät wie du sagst entfernen bzw. aus dem Lampenstromkreis rausnehmen (also direkt verdrahten)?
-
-
Danke schonmal, tvbshelly
Also es handelt sich wirklich um eine vorsintflutliche Leuchtstoffröhre dort schon seit 17 Jahren verbaut, Starter siehe Bild.
Ich höre raus, dass es sinnvoll ist, die Leuchtstoffröhre gegen LED-Röhre sowie natürlich den alten Starter gegen einen LED-Starter auszutauschen?
-
Hallo ins Forum,
ich wollte ein etwas seltsames Phänomen mit Euch teilen, natürlich auch mit dem Hintergrund, dass mir jemand erklären kann, an was das liegt.
Also schaut Euch bitte mal das Schaltbild an - ich erkläre um was es geht:
Links ist ein Eltako Trennrelais ETR61NP-230V, rechts ein Shelly 1 Gen 3. Wer meine Beiträge bisher verfolgt hat, weiß, dass ich am Eltako auf die beiden Klemmen T1 und T2 die zwei Adern, die von der Heizung kommen, auflege (potenzialfrei). Diese werden im Störfall gebrückt, der Eltako schaltet dann auf Klemme 3 die Phase (L) durch. Diese lege ich am Shelly an Klemme SW an. Warum habe ich das ganze so gemacht? Ich habe in der Shelly-App konfiguriert, dass, wenn der Shelly wegen SW einschaltet die Klemmen I/O geschaltet werden und damit eine Störlampe in meinem Wohnbereich aktiviert wird. Zusätzlich erhalte ich eine Push-Meldung auf meinem Smartphone. Das hat in echt die letzten Tage auch gut funktioniert.
Vielleicht erkenn ihr: ich habe "Es hat funktioniert" geschrieben. Es ist nämlich das Folgende passiert - dazu aber noch weitere Informationen: an diesem Stromkreis hängt noch die Lampe des Raums, dem Heizraum, in dem der Shelly und der Eltako verbaut sind. Diese Leuchstoffröhre klassischer Bauart wird über einen Kippschalter (Ausschalter) geschaltet. Bei einem Ausschaltvorgang heute, als ich den Raum verlassen wollte, hat es einen Knall gegeben, die Sicherung ist geflogen und der Shelly hat sich ins Jenseits befördert. Nun hatte ich noch eine Shelly 1 Mini Gen 3 und habe den defekten Shelly gegen diesen ausgetauscht. Hat wieder alles enwandfrei funktioniert. War ein paar man im Keller im Raum, paar Mal Licht an und Licht aus, alles war gut, nichts ist passiert dann: schon wieder dasselbe: Peng, Sicherung raus, Shelly kaputt.
Was ist der Grund? Was kann das sein? Es handelt sich um einen Stromkreis. Es hängt nichts anderes dran, als ein weiterer Raum mit seinem Licht... Ich bin ratlos. Kann es mit der Leuchtstoffröhre zu tun haben?
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
-
Flutschi danke schonmal, ja aber ist das dann auch lokal - ohne Cloud - funktionsfähig?
-
Hallo ins Forum,
ich habe zwei Shellys, einen "Shelly 1 gen 3" und einen "Shelly 1 pm mini gen3".
Der "Shelly 1 gen 3" wird über SW getriggert - je nachdem, ob an SW das Potenzial anliegt oder auch nicht, schaltet der Shelly i und O eben durch oder auch nicht und steuert somit eine Störungslampe, mittels welcher ich im Wohnbereich erkennen kann, ob an meiner Heizung eine Störung vorliegt. Dies zur Erklärung, für was dieser Shelly eingesetzt wird.
Ich möchte nun, dass der zweite Shelly (der "Shelly 1 pm mini gen 3", an anderer Stelle im Haus verbaut) dem Zustand des ersten folgt. Dort soll I und O ebenfalls durchgeschaltet werden, wenn am ersten durchgeschaltet ist (und umgekehrt). Ich möchte somit also eine räumlich an ganz anderer Stelle befindiche Lampe steuern, welche mir die Störung genauso anzeigt wie die Lampe am erste Shelly.
Der erste Shelly ist also der Master, der zweite der Slave und die Zustände der Shellys sollen natürlich in der App korrekt angezeigt werden.
Das ganze soll möglichst lokal ablaufen, außerhal der Cloud. Feste IPs habe ich den Shelly bereits zugewiesen. Ich bin schon soweit gekommen, dass ich weiß, dass das wohl über ein Script auf dem Master läuft. Da ich im Scripte schreiben nicht sehr bewandert bin, habe ich ChatGPT bemüht und wahrscheinlich ist da nur Käse rausgekommen, denn wenn ich das befolge, was mir ChatGPT sagt, funtioniert es nicht.
Nun hoffe ich auf die Shelly-Community. Wer kann mir denn hierbei helfen?
-
Habs schon richtig verstanden
Also: ich hab das so verdrahtet und es fuktioniert so wie es soll. Somit werde ich das mit dem Draht (das ist doch der Bukowski-Draht, wenn ich mich hier im Forum richtig eingelesen habe?!) nicht realisieren. Aber gut zu wissen, wo die Ursache des Problems lag und wie man dem abhelfen kann. Vielleicht habe ich irgendwann nochmal eine andere Shelly-Situation, in der ich das Wissen anwenden muss.Ich danke euch allen. Letzte Frage noch: wie setzt man dieses Thema auf "erledigt"?
-
Diese Idee ist mir tatsächlich gestern abend auch noch eingefallen - deinen geschilderten "Nachteil" sehe ich nicht als solchen. Es gibt ja keine Veranlassung, weshalb ich die Lampe aus dem WebUI oder über die App schalten sollte. Wenn gewährleistet ist, dass es nicht aus einem anderen Grund zu Fehlauslösungen kommt, wäre das eine gute Alternative. Ich probiers mal aus.
-
-
Ja, ich habe es erkannt, identisch, bis auf den Widerstand - wenn das die Lösung ist, sag ich herzlichen Dank und bin begeistert. thgoebel , wie komme ich nun an den Draht, den du anbietest?
-
Ach ich sehe grade: während ich die Verschaltung gebastelt habe, hat thgoebel schon geantwortet.
-
-
Hallo ins Forum,
Leider suche ich nun schon seit Tagen nach einer Lösung für mein Problem und bitte Euch deshalb um Eure Hilfe.
Hier zunächst mal die Erklärung, was ich vorhabe, ich muss aber zunächst mal etwas ausholen:
Meine Heizung (altes Modell, nicht smarthome-fähig) schließt im Störungsfall einen Kontakt. Im Prinzip ist das wie ein spannungsloser Taster, der gedrückt wird und der zwei Adern brückt. Diesen geschlossenen (potentialfreien) Kontakt kann man nutzen, um bspw. eine externe Störlampe anzusteuern. Dies habe ich schon vor sehr langer Zeit mit einem Eltako Trennrelais ETR61NP-230V realisiert. Dort nutze ich am Eltako die beiden Klemmen T1 und T2 (auf diese lege ich die zwei Adern, die von der Heizung kommen, auf, diese werden dann im Störfall gebrückt) und steuere damit eine kleine 230V-Lampe im Wohnbereich an. Dieser Eltako ist mit L und N versorgt und gibt beim Brücken von T1 und T2 (also wenn Heizung auf Störung geht) über Klemme 3 dann den L auf die 230V-Störlampe. Soweit die Vorgeschichte ...
Nun wollte ich diese Installation mit einem Shelly in der Art ergänzen, dass wenn diese Störlampe mit 230V angesteuert wird, der Shelly einen Status auf mein Smartphone meldet. Dies habe ich mit einem Shelly 1 Gen 3 vorab "im Modellversuch" simulieren können, in dem ich zunächst L und N auf die entsprechenden Klemmen angelegt, den Shelly in Betrieb genommen und entsprechend konfiguriert habe. Anschließend habe ich auf Klemme SW die Phase L angelegt und erhalte danach, so wie ich es mir gewünscht habe, eine Push-Meldung auf meinem Smartphone. Nehme ich L von SW wieder weg und lege L wieder auf SW auf, kommt wieder eine Push-Meldung - also eigentlich genau so wie es sein soll.
Als ich den Shelly dann in die vorhandene Installation einbinden wollte, habe ich also L und N, welche ja an den vorhandenen Eltako angeschlossen sind, auch an den Shelly angelegt. Der Shelly ging korrekt in Betrieb. Auf Shelly-Klemme SW habe ich nun die Klemme 3 vom Eltako angelegt. Am Eltako auf Klemme 3 liegt - im "Normalfall" - kein L an; dies ist nur dann gegeben, wenn die Heizung auf Störung ist und der Eltako deswegen den L auf die 3 durchschaltet. Trotzdem erkennt der Shelly irgendwie einen Strom bzw. einen Kontakt und schickt mir fälschlicherweise Pushmeldungen.
Nochmal kurz zusammengefasst:
SOLLZUSTAND:
Eltako schickt (im Störfall) über seine Klemme 3 die Phase L auf die Klemme SW des Shellys. Der Shelly löst dann die Benachrichtigung aus.
ISTZUSTAND:
Shelly löst die Benachrichtigung aus, obwohl an SW kein L durchgeschaltet ist.Wie ich nun schon erfahren habe, kann es bzw. wird es so sein, dass die Klemme 3 des Eltakos nicht potentialfrei ist. Gibt es hier eine Lösung (bsp. Verwendung von Widerständen?). Oder gibt es von Shelly eine Alternative zum verbauten Eltako? Wenn ja würde ich den ggf. auch komplett austauschen.
Ich danke Euch schonmal für Eure Hilfe.