Beiträge von DiogoP

    Hallo zusammen,

    zunächst einmal vielen Dank für das ausführliche Feedback und eure Geduld!

    und ganz Wichtig, deine Anlage? oder zur Miete? hast du das OK deiner Hausverwaltung? wenn da mehr Raucht in der Anlage geht das in die 1000ente Euro aus deiner Tasche.

    Danke für die Warnung!
    Es handelt sich tatsächlich um meine Ausrüstung und meine Wohnung, allerdings in einem Familienhaus.

    Nachdem ich mir die Beiträge durchgelesen habe, ist mir mein (Anfänger-)Fehler klar geworden – man lernt jeden Tag etwas Neues dazu.

    Ich habe das Shelly Plus Uni mit Wechselstrom an VAC1/VAC2 mit Strom versorgt und gleichzeitig den GND-Pin des Shelly direkt mit der „c“-Klemme des Siedle verbunden. Intern verwendet der Plus Uni einen Gleichrichter, um den Wechselstrom an VAC1/VAC2 in Gleichstrom umzuwandeln, und sein GND-Pin ist die negative Seite dieses gleichgerichteten Gleichstroms, nicht eine neutrale Wechselstromklemme. Durch die feste Verbindung dieses GND wieder mit der Wechselstromleitung habe ich effektiv bei einen Teil des Gleichrichter-/Diodennetzwerks alle halben Zyklen kurzgeschlossen, weshalb die Eingangsdiode in der Nähe von VAC1 zu rauchen begann – und tatsächlich stand im Handbuch, dass GND nicht mit Wechselstrom verwendet werden sollte...


    Vielen Dank an thgoebel für die detaillierte Zeichnung, wie es richtig gemacht werden sollte!

    Nach meinem jetzigen Verständnis sorgt die externe Diode in Reihe mit der Wechselstromversorgung (Siedle-B-Leitung für VAC1, Siedle-7-Leitung für IN1) dafür, dass nur eine Hälfte der Wechselstrom-Sinuswelle den Uni erreicht und ihn in „gepulsten Gleichstrom” anstatt in Vollwechselstrom umwandelt. Dahinter fungiert der Kondensator zwischen der positiven Schiene und dem Referenzpunkt als kleiner Energiepuffer und glättet diese Impulse, sodass die Uni einen stabileren Gleichstrompegel sieht, anstatt zwischen den Halbzyklen ständig auf Null abzufallen. Der Widerstand bietet einen Entladungsweg und legt fest, wie schnell die Spannung am Messpunkt wieder abfällt, sodass IN1 nicht schwankt oder einrastet, wenn das Klingelsignal aufhört.

    Wenn ich das richtig verstehe, überwacht Uni effektiv das Klingelsignal.


    Wenn mein Ziel jedoch darin besteht, das Klingeln der Siedle-Klingel je nach Zustand (Nap-Modus ein/aus) stummzuschalten, könnte dies:

    - mit den OUT1-Paaren erreicht werden?

    - Oder würde ich dafür ein externes Relais benötigen?

    Vielen Dank für die Antworten.

    Eine Zeichnung macht es einfacher, daher hier:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Die locker das 20 fache an Strom zieht, was der Shelly abkann.

    So wie ich es verstehe: OUT1 sollte bis zu max. 24 VAC aushalten, während die Türsteuerung nur bis zu 14 VAC verursacht?

    So ist es, wenn man den UNI plus mit Wechselspannung versorgt.

    So wie ich es verstehe kann man den UNI plus entweder mit 8-24 VAC oder 9-28 VDC versorgen?

    Hallo zusammen,

    ich bin Anfänger mit den Shelly-Geräten und hatte bei der Erstinstallation meines Shelly Plus Uni an einer Siedle HTA 811-Türsprechanlage das Problem, dass beim Anschließen Rauch aus dem Shelly Plus Uni aufgestiegen ist.
    Ich benötige Hilfe, um zu verstehen, was schiefgelaufen ist. In den beiden Threads (1 and 2) bin ich nicht fündig geworden.


    Projektziele:

    1. Shelly Plus Uni mit Home Assistant verbinden
    2. Türklingeln erkennen und entweder klingeln lassen oder stummschalten und eine Push-Benachrichtigung senden (Schlafmodus für Baby)
    3. Türöffner über Home Assistant fernsteuern


    Anschlüsse an der Siedle HTA 811:

    Oberer Anschlussblock:

    • 6.1: dunkelgraues Kabel
    • I: braunes Kabel
    • 6.2: frei
    • II: frei

    Unterer Anschlussblock:

    • G: frei
    • 10: gelbes Kabel
    • 7: oranges Kabel
    • c: schwarzes Kabel
    • b: hellgraues Kabel
    • 1: frei
    • 9: blaues Kabel
    • 11: grünes Kabel
    • 12: braunes Kabel

    Spannungsmessungen (AC):

    MessungRuhezustandKlingel gedrückt
    Klemme b zu c14,1 V AC14,1 V AC (keine Änderung)
    Klemme 7 zu c1,4 V AC14,1 V AC (Klingelsignal!)
    Klemme 6.1 zu I14,1 V AC14,1 V AC (keine Änderung)


    Mein Verdrahtungsplan (alle Verbindungen mit WAGO-Klemmen):

    Verbindung 1 – Versorgung Minus:

    • Shelly VAC2 + GND + OUT1 A → HTA-Klemme c (schwarzes Kabel) über 5-fach-WAGO
    • Ziel: AC-Minus, Geräte Masse Referenz, Rückleitung Türöffner

    Verbindung 2 – Türöffner:

    • Shelly OUT1 B → HTA-Klemme 11 (grünes Kabel) über 3-fach-WAGO
    • Ziel: Türöffnersteuerung (Taster / Impuls)

    Verbindung 3 – Versorgung Positiv (⚠️ hier trat Rauch auf):

    • Shelly VAC1 → HTA-Klemme b (graues Kabel) über 3-fach-WAGO
    • Ziel: 14 V AC Positiv Versorgung

    Verbindung 4 – Klingel-Stummschaltung Eingang:

    • Shelly OUT2 A → HTA-Klemme 7 (Eingangsseite) über 2-fach-WAGO
    • Ziel: Klingelsignal in das Relais führen

    Verbindung 5 – Klingelerkennung + Stummschaltung Ausgang:

    • Shelly OUT2 B + ANALOG IN → HTA-Klemme 7 (oranges Kabel, Ausgangsseite) über 3-fach-WAGO
    • Ziel: Spannungsänderung der Klingel erkennen (1,4 V → 14,1 V) und steuern, ob das Signal zum Hörer weitergeleitet wird

    Ungenutzte Anschlüsse:
    Separat isoliert in eigenen WAGO-Klemmen (SENSOR VCC, DATA, +5VDC, COUNT IN, IN1, IN2)


    Was passiert ist:

    Als ich Klemme b (14 V AC) angeschlossen habe, um den Stromkreis zu schließen (Verbindung 3), trat sofort Rauch aus der weißen Klemmenleiste in der Nähe von VAC1 aus.
    Ich habe die Spannungsversorgung sofort getrennt.

    Sichtprüfung:
    Keine offensichtlichen Brandspuren auf der Platine oder an Bauteilen (siehe Fotos), aber das Gerät scheint beschädigt zu sein.


    Meine Fragen:

    1. Ist mein Verdrahtungskonzept grundsätzlich korrekt?
    2. Muss das Klingelsignal an Klemme 7 vor dem Anschluss an ANALOG IN gleichgerichtet (DC) werden?
    3. Ist das OUT2-Relais geeignet, um ein 14-V-AC-Klingelsignal in Reihe zu unterbrechen?
    4. Reihenfolge der Anschlüsse – hätte ich etwas anders anschließen müssen, um das zu vermeiden?
    5. Alternativer Ansatz – gibt es eine bessere oder sicherere Methode, um Klingel zu erkennen und stummzuschalten bei dieser Sprechanlage?


    Fotos beigefügt:

    • Shelly Plus Uni (äußerlich unbeschädigt)
    • Anschlussklemmen der Siedle HTA 811


    Vielen Dank für jede Hilfe.