Beiträge von Harald Vogel

    Danke für den Tipp. Der Pro 3EM ist korrekt einbaut und die Spannungen stimmen auch 0 V (wie auf dem Bild). Das einzige was bei mir anders ist, es sind keine extra Sicherungen für den Shelly eingebaut, was aber nicht zwingend notwendig ist.
    Noch ein Hinweis: Ich bin selber gelernter Elektriker.

    Ich habe den PIN, aber einzelne Phasen bekomme ich nicht angezeigt.
    Ich kann nur die Gesamtwerte angezeigt bekommen. (pro Tag, 7 Tage, 30 Tage).

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Nein, alle 3 einzelnen Phasen in der App ergeben den Gesamtwert in der App. Wie gesagt, der Gesamtwert entspricht nicht dem Zählerwert. Auf dem Zähler kann ich mir keine einzelnen Phasen anzeigen lassen.

    Kalibrierung der Phasen habe ich in der App auch durchgeführt. Vielleicht mache ich einen Denkfehler, aber eigentlich sollte der Zählerwert und der Gesamtleitungswert der App einigermaßen gleich sein.

    Ich wollte nur nochmal mit dem Zählerbild darstellen, dass es den Unterschied zwischen Zähler und App Anzeige gibt. Lies bitte meinen Text nochmal genau. Die induktiven Aufnehmer zeigen gem. Bild in die richtige Richtung. Die Leiter kommen vom Zähler zum FI Schutzschalter (also zur Last)

    Hi,
    ich habe nun nochmal den Shelly auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Gerät aus der App entfernt und neu eingerichtet.
    Leider keine Veränderung.
    Zwischen App Anzeige und Zähleranzeige ist immer ungefähr eine Differenz von 250 - 300 W. Wenn ein zusätzlicher Verbraucher eingeschaltet wird wird die Änderung in der Shelly App aktualisiert, aber es fehlen immer die besagten 250 - 300 W.
    Hier noch ein paar Bilder von der Unterverteilung mit Shelly Einbau.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Hallo Zusammen, gestern wurde mein Shelly Pro 3 EM in die Unterverteilung eingebaut. Wenn ich nun die in der App angezeigten Gesamtwerte der Leistung anschaue, stellen ich einen erheblichen Unterschied zu den angezeigten Wert auf meinem Stromzähler fest. z.B. 566 W in der App und 790 W auf dem Zähler. Balkonkraftwerk ist ausgeschaltet. Ich habe alle angeschlossenen Leitungen (Phasen und CT's ) nochmal kontrolliert und auch die Phasenkalibrierung durchgeführt. Bei allen drei Phasen werden pos. Werte angezeigt. Somit stimmt hier auch alle und die Rechnung der Gesamtleitung ist Okay. Habe den Shelly auch schon einmal in Werkseinstellung zurückgesetzt und neu eingerichtet. Das brachte keine Veränderung.
    Gibt es dafür eine Erklärung, oder mache ich einfach einen Denkfehler.