    Vielen Dank euch!
    Ich habe vergessen zu sagen dass im oben Setup (1. Beitrag) die Vorzeichen auf allen 3 Kanälen schon umgedreht sind (sonst hätte ich nur Negativ-Werte bekommen).
    Insofern sind auch alle Werte bisher an sich plausibel gewesen. Nur eben das Balkonkraftwerk zeigt den Effekt des niedrigen Leistungsfaktors, der so am Sonoff nicht sichtbar ist.

    Ist es insofern tatsaechlich schon korrekt und einfach eine physikalische Eigenschaft des Hausnetzes mit der Entfernung des Sonoff (2.OG) zum Sicherungskasten (Keller) und den (wenigen) Verbrauchern dazwischen?

    Oh wow, krass, das verwirrt mich als Laie jetzt noch mehr.

    Hier der Ausschnitt. D.h. mit der Verbindungsleiste wird braun zu grau, schwarz wird zu braun und grau zu schwarz... ?

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Ich hatte schon wegen diverser Youtube-Videos gemeint ich muss am Shelly LA und LC vertauschen. Aber vermutlich ist das alles Murks und nur Nachmessen gibt die Sicherheit ob es am Ende stimmt.

    Also:
    LA - grau
    LB - braun
    LC - schwarz

    Wenn ich richtig kombiniere, müsste bei mir also am Shelly LB und LC noch vertauscht werden. Die Messeingänge unten müssten ja stimmen, das stimmt auch mit der Grafik überein.

    Danke jedenfalls schon mal für den Hinweis!

    Hallo zusammen!

    ich habe mir mit Hilfe eines Elektrikers im Ruhestand einen Shelly Pro 3EM mitsamt einem 3CT 63 im Sicherungskasten unseres Reihenhauses eingebaut. Auf dem Dach werkelt ein Balkonkraftwerk und dort hängt an der Hauswand eine sogenannte "Gridbox" (damals von Priwatt) mit einem Sonoff Pow R2 Schalter der mit auch per Wlan (und MQTT) die aktuellen Stromwerte liefert. Wechselrichter ist ein TSUN TSOL-MS2000.

    Mein Problem: wenn ich mir nun die Werte im Shelly anschaue, dann sehe ich einen merkwürdigen Unterschied im Gegensatz zum Sonoff: die Stromstärke scheint gleich zu sein, aber der Leistungsfaktor im Shelly ist auf der Phase C umso kleiner, je weniger Strom fliesst. Als Resultat ist dann die Watt-Zahl im Shelly eigentlich immer viel zu klein.

    Beispiel: Sonoff zeigt 3,28A bei Leistungsfaktor 1 --> 786 Watt vom Balkonkraftwerk (grafisch dargestellt), der Shelly zeigt auch die 3,28A aber mit Leistungsfaktor 0,43 und entsprechend nur -336,3 Watt. Warum?

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Dabei zeigt mir aber unser Zähler am Ende des Tages (nach Vergleichen mit Tagen ohne Sonne), dass schon das eingespeisst/verbraucht wurde, was auch vom Sonoff berichtet wurde.
    Und: schalte ich das Balkonkraftwerk temporär über den Sonoff aus, dann sehe ich nur eine minimale Restspannung auf der Phase C:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Kann mir die Werte jemand erklären oder mir sagen was ich möglicherweise falsch angeschlossen habe? Oder vielleicht sind die Werte einfach anders zu interpretieren und ich versteh es noch nicht? Ich bin selbst kein Elektriker, daher bin ich für Aufklärung sehr dankbar!
    Mein Verdacht ist aber dass entweder der Shelly falsch angeschlossen ist oder der 3CT 63 nicht richtig eingebaut wurde?
    Hier noch ein Bild des Sicherungskastens und der Installation des Shelly:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Viele Grüße

    Philipp