    oder einen Widerstand (500kΩ bis 1MΩ, 1/4W)m

    Ich habe es nun mal mit dem Taster zum Laufen bekommen, der Hinweis mit dem Neutralleiter hat wortwörtlich "die Erleuchtung" gebracht. Ich hatte beim Abklemmen des BWM nur die Zuleitung (Phase L) abgelegt und den L' und den N der Bequemlichkeit halber aufgelegt gelassen. Nun habe ich den BWM vollständig abgeklemmt und schwupps lies sich die Lampe über den Taster schalten.

    Nochmal Danke für den entsprechenden Hinweis! :sekt:


    Als nächstes würde ich gerne die Variante zwei mit dem Widerstand und dem BWM ausprobieren.
    Gibt es für den oben genannten Widerstand eine Empfehlung? Vielen Dank im Voraus! :)

    Der BWM schaltet zwar mit einem Relais, hat jedoch offensichtlich interne Bauteile, die an der Klemme L‘ einen Stromfluß nach N verursachen. Daher wird der SW-Eingang des Shelly dauerhaft aktiviert. Lösen kann man das entweder über ein Relais

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    oder einen Widerstand (500kΩ bis 1MΩ, 1/4W)m

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Weil der SW des Shelly mit dem Widerstand ausschließlich über N-Potential aktiviert wird, muß „Reverse Input“ konfiguriert werden, damit die Logik stimmt.

    Vielen Dank für die ausfühliche Antwort!

    Was mich jedoch immer noch wundert, selbst wenn der BWM vollständig abgeklemmt ist, verarbeitet der Shelly 1PM Mini Gen4 das Signal vom Taster nicht. Die 230V wurden sauber an den SW vom Shelly weiter gegeben. Ebenfalls habe ich einmal direkt die Phase (230V) auf den SW Eingang gebrückt, jedoch vergebens, die Lampe wurde in beiden Fällen nicht eingeschaltet. Gibt es hier noch etwas zu beachten?

    Hallo zusammen,

    ich stehe vor einem Problem bei der Inbetriebnahme eines Shelly 1PM Mini Gen4 / Shelly 1 Mini Gen4 und hoffe, hier auf einige Experten-Tipps stoßen zu können.

    Mein Setup

    Ich möchte den Shelly 1PM Mini Gen4 (oder Shelly 1 Mini Gen4) in einer Schaltung betreiben, kombiniert mit:

    1. Einem Taster.
    2. Einem Bewegungsmelder der Marke Sebson (Modell/Typ kann ich bei Bedarf nachliefern, er schaltet Phase L über ein Relais und nicht elektronisch!).

    Beide sollen parallel an den SW-Eingang des Shelly angeschlossen werden, um das Außenlicht zu steuern.

    Die Fehlersymptome und Beobachtungen

    Trotz diverser Versuche funktioniert die Schaltung nicht wie gewünscht (Licht schaltet nicht bei Betätigung/Bewegung).

    • Gerätewechsel: Ich habe bereits einen anderen Shelly 1 Mini Gen4 getestet, um einen Hardware-Defekt auszuschließen. Das Problem ist dort identisch aufgetreten.
    • 120V am SW-Eingang (Offen): Am SW-Eingang messe ich kurioserweise konstant ca. 120V AC, auch wenn kein Taster oder Bewegungsmelder angeschlossen ist. Ist das normal beim Gen4?
    • 230V am SW-Eingang (Geschlossen): Wenn ich den Taster betätige oder der Bewegungsmelder schaltet, messe ich am SW-Eingang sauber die vollen 230V AC. Dies bedeutet, dass die Phase (L) vom Taster bzw. vom Bewegungsmelder definitiv am SW-Eingang ankommt.
    • Anschlussversuche: Ich habe folgende Konfigurationen getestet, ohne Erfolg:
      1. Nur Taster angeschlossen.
      2. Nur Bewegungsmelder angeschlossen.
      3. Taster und Bewegungsmelder parallel angeschlossen.
      4. Zusatzversuch: Ich habe die Phase (L) direkt kurz auf den SW-Eingang gebrückt. Auch dies hat keine Reaktion (Schalten des Relais) ausgelöst!
    • Der "Duspol-Trick": Die Schaltung funktioniert, als ich alles abgeklemmt hatte und mit einem Duspol zwischen Phase (L') und dem SW-Eingang Spannung gemessen habe. Durch den niedrigen Innenwiderstand des Duspol wurde offenbar ein ausreichender Stromstoß erzeugt, der den Shelly doch zum Schalten brachte. Das Außenlicht schaltete daraufhin ein! Das deutet für mich darauf hin, dass der Shelly prinzipiell schalten kann, aber das reguläre Eingangssignal (trotz messbarer 230V) nicht ausreichend sauber/stromliefernd ist.

    Meine App-Einstellungen

    In den Input/Output Settings habe ich verschiedene Modi durchprobiert (vom Prinzip her sogar alle Möglichkeiten die es von "Switch" und "Button" gibt). Aktuell verwende ich folgende Einstellung, die für die Kombination Taster/BM gedacht ist:

    • Input Mode: Button
      • Aktivierungstyp: Activation (Used with motion sensor. Any input turns ON and resets Auto Off timer)
    • Ausschaltverzögerung (Auto OFF): Ca. 2 Minuten.


    • Über die App lässt sich das Shelly wie gewünscht einschalten und schaltet sich nach der eingestellten Zeit wieder aus!

    Meine Frage

    Da das Problem mit zwei Geräten auftritt und die 230V am SW-Eingang messbar ankommen, muss das Problem in der Verarbeitung des Signals durch den Shelly oder einer sehr spezifischen Verdrahtungsbesonderheit liegen:

    1. Ist die konstante Messung von 120V AC (offen) am SW-Eingang normal für dieses Gerät?
    2. Warum reagiert der Shelly nicht auf das Anlegen der 230V AC an SW, obwohl dies das klare Schaltsignal darstellt? Müsste dies nicht immer das Relais auslösen?
    3. Ist der gewählte Aktivierungstyp (Activation: Used with motion sensor...) die korrekte Wahl für diesen Anwendungsfall?

    Im Anhang habe ich nochmal eine einfache Skizze der Schaltung hinzugefügt.

    Ich bin für jeden Hinweis und jede Hilfe dankbar, die dieses scheinbar simple Problem löst!

    Vielen Dank im Voraus!

    Hallo zusammen,

    mein Name ist Simon und ich bin neu hier. Ich bin gerade am Einsteigen in das Shelly-Universum!

    Aktuell kämpfe ich noch mit ein paar Startschwierigkeiten und Problematiken bei der Umsetzung. Da ich direkt die Profis fragen wollte, bin ich hier beigetreten. Ich freue mich auf eure Expertise! :beer: