Beiträge von grappa24

    Hast Du den Wandler über den Kabelmantel, im Kabel Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter, gegeben? Wenn ja, kann nichts angezeigt werden, da der hin- und rückfließende Strom sich aufheben. Der Wandler muss über dem Außenleiter alleine angebracht werden.

    klar hab ich den Wandler um die isolierte Zuleitung des zu messenden Geräts, also um Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter gegeben ;-)
    Dann hab ich wohl das Prínzip des Wandlers noch nicht verstanden bzw. dann ist die Kombi für meine Zwecke nicht geeignet :-(

    Ich möchte meine Frage noch einmal aufgreifen und mit Bildern hinterlegen.

    Meine Markise wird mit einem Jalousie-Taster gesteuert, wobei man jeweils die Taste für hoch bzw. runter festhalten muss, sonst stoppt der Motor.

    Ich vermute, ich kann hierfür den Shelly 2.5 verwenden, suche nun eine leicht verständliche Installationsanleitung.

    Wenn ich das richtig sehe, kommen am Schalter drei Leitungen an:

    L der Außenleiter sowie 1 und 2 für hoch bzw runter, auf welche Anschlüsse des Shelly kommen die?

    Wie wird dann der Schalter angebunden, damit dieser weiterhin funktioniert?

    Wie realisiere ich mit dem Shelly den Zustand "Schalter wird gedrückt gehalten" bzw. "Schalter wird losgelassen"? Vermute, da gibts im Shelly ein Profil?


    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
                      
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Danke Georg, das wars :thumbup:

    Ich hatte die verschiedenen Button Types zwar durchprobiert, bei "Edge" kam eine Warnung wegen inkompatiblen default states. Nachdem ich den auf "off" gestellt habe, ging auch "Edge".

    Feine kleine Biester diese Shellies, wenn ich denke, dass ich mich vor 10 Jahren mit FS20 gequält habe ...

    ich hab mir von einem Elektriker einen Shelly-1 gemäß Anschlußplan im Lexikon (Ein-Ausschalter) installieren lassen, soweit so gut.

    Ein-/Aus mit dem Shelly funktioniert.

    Ein-/Aus mit dem Schalter funktioniert.

    Nur wenn ich die Lampe mit dem Shelly ausschalte muss ich mit dem Schalter nun 2x schalten ( Aus-Ein), bevor die Lampe wieder angeht.

    Mach ich da einen Denkfehler, muss der Shelly-1 speziell programmiert werden oder hat mein Elektriker etwas falsch gemacht?

    Einfache Schaltung mit einer Lampe und einem klassischen Ein-/Aus-Schalter.

    Grüße, grappa24

    Möchte meine FS20 Komponenten schrittweise durch Shellys ersetzen und fange mal mit einem einfachen Ein-Ausschalter an. Dank der Einsteigertipps hab ich den entsprechenden Schaltplan für den Shelly-1 gefunden, super!

    Da ich bei meiner Schalter/Steckdosenkombi nicht sooooo viel Platz habe überlege ich, lieber den Shelly 2.5 zu nehmen. Ich gehe davon aus, dass ich damit auch einen einfachen Ein-Ausschalter realisieren kann - oder ist das "mit Kanonen auf Spatzen" schießen?

    Grüße

    Dieter/grappa24