Beiträge von Mike1234

    Ja, das mit den 3% war nur ein Testbeispiel. Aber auch bei anderen Werten war dieses Verhalten zu sehen.

    Was mir reichen würde, wäre ein dauerhafter Wert von knapp 100%, dass der Rollladen nicht an den oberen Anschlag fährt. Wenn das Ding knapp davor hält, ist das Ganze flüsterleise. So klopft's halt immer dagegen.

    Wie beschrieben, es hält für 2-3 mal, der Behang hält kurz vor Anschlag an, danach verschiebt sich der Endpunkt nach obe und "bumm".

    Muss wohl mit leben...

    Verstehe ich dich also richtig dass du NACH der Kalibrierung die Endlagen nie mehr anfährst?

    Klar braucht die Steuerung immer mal wieder den Endpunkt, da sich, wie du richtig schreibst, die Fehler auf addieren.

    Mich hat's halt extrem gewundert dass die gewählte Position gleich nach 2-3 Fahrten verschoben war.

    Das kannte ich von den alten Somfymotoren mit integriertem Funk so nicht

    Wir betreiben seit Kurzem 3 Rollläden mit neuen Somfymotoren Ilmo sowie je einem Shelly 2 PM G3.

    Kalibrierung hat bei allen drei geklappt, die Endlagen wurden angefahren und anschließend zwei Werte (hier 90% und 50%) als gewünschte Öffnungen eingestellt.

    Dies klappt für ein-zweimal, dann ändert sich die jeweilige Abschaltposition und stimmt nicht mehr mit dem eingestellten Wert überein. Ich korrigiere z.B. auf 87% und 47% dann stimmt das nur kurz und ändert sich in der tatsächlichen Abschaltstellung wieder.

    Wenn ich alles neu kalibriere passen die Positionen nur wieder für wenige Bewegungen.

    Die Rollladen sind leichtgängig und aus Kunststoff, es klemmt oder eckt nichts.

    Was könnte ich noch probieren?