wollte mich nochmal melden, ich habe die Ströme alle durchgemessen wie du es mir mit den Multimeter gesagt hast. Der Shelly ist richtig eingebunden und die Voltangaben v. 400 V sind auch vorhanden. Die angeschlossene Phase v. Shelly ist auf null V.
Ich denke es liegt am E-Herd, der zeigt den Strom nur auf eine Phase im Shelly an. Entweder wurde der Herd im inneren auf eine Phase gebrückt oder im Unterverteiler ist ein Fehler was die 3Phasensicherung betrifft.
Die Phase L3 funktioniert ja richtig, man sieht den Verbrauch der anderen Geräte. Daher kann es nur am Herd liegen. Mein Elektriker kommt am Samstag vorbei, mal schauen was der sagt, werde mich auf jeden Fall nochmal melden.
Was anderes was ich noch fragen muss:
Soll man den Shelly pro 3 mit einen Sicherungsautomaten absichern, da ja keine Sicherung vor den Shelly hängt? Außer die 26 A Sicherung vom Zähler.
Danke für deine Bemühungen und Tipps.