Beiträge von ReutherA

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

    OMG - zum Glück hab ich schon in der Überschrift die Frage aufgeworfen, ob ich vlt. zu blöd bin... X/

    Tatsächlich hab ich alle Möglichkeiten variiert und das Bild hat eine Variante gezeigt, in der mir bewusst war, dass die Klemme A falschrum ist.

    Den Fehler hab ich tatsächlich mit Deiner Anleitung thgoebel gelöst. Es ist wirklich peinlich, denn ich hab die Phasen am Shelly falsch geklemmt gehabt und die Phasenverschiebung hat dann zu der fehlerhaften Anzeige geführt. Kann nicht verstehen, wie mir das passieren konnte, da ich auch das natürlich geprüft hatte. Sorry, dass ich Euch hier Eure Zeit unnötig beansprucht habe... BLÖD!

    Ich hab den 3em an meiner Wärmepumpe. Wenn Hochdruckpumpe an, sind alle Werte positiv (wobei A ungefähr gleich B+C). Wenn Hochdruckteil aus und noch Heizkreispumpe läuft, ist A null und B ein Minuswert, der ungefähr gleich zum C-Wert.

    Macht keinen Sinn, da die Wärmepumpe nicht rückspeist. Hab alles probiert. Kalibration zurückgesetzt, Klemmen vertauscht, das ganze im Schaltschrank vor den FI gesetzt. Erfolglos.


    Wo ist der Fehler??