    Hallo. Erstmal danke für die Links. Hatte eigentlich konstruktive Tips zu Shelly-Regelungen und Steuerungen mit Scenen erwartet.

    Trotz allem dem. Das man ohne aufwendige Regeltechniken einen Heizstab nur grob regeln kann ist mir auch beruflich ausreichend bekannt . Der Überscuss aus der PV lässt sich damit zumindest sinnvoll einsetzen.

    Funkstörungen sind gar nicht gut. Zur Vermeidung gibt es einige Dinge die man zur Vermeidung machen sollte und kann. In VDE/ISO, IPC-Richtlinien, JEDEC-Standards sind ausreichende Industrie Richtlinien und Vorgaben nachlesbar.

    Phasenanschnittregelung u Pulsweitenmodulwerte Regler sind bekannt für Störungen

    Meinen SSR habe ich vor und hinter dem Gerät mit Störfiltern bestückt. Desweiteren sind Mantelwellen-Filter Ferritte verbaut. Die Anlage ist im Spektrum sehr leise.

    SSR sind digitale und schnelle steilflankige Schaltreais die auch für hohe ,Lasten einsetzbar sind. Grob gesagt: Pro vergegebener max Anzahl von Schaltzyklen wird z.B. bei 50% der max. möglichen Zyclen geschaltet, also 50% max. Strom.

    Bei z.B. 5V Regel-Steuerspannung des Shelly Dimmers gen3 0-10V gut einsetzbar. Mit einem SSR entstehen keine für Thyristorschaltungren typschen Funkstöungen.

    Alles wird bei mir nur mit Scenen gesteuert und funktioniert. Übergangszeit ist 3 Sekunden. Verzögerungszeit generell 20 Sekunden. Desweiteren habe ich den Regelausgang mit einen 16V 100uF Elko gedämpft ((probieren welcher Wert ideal ist).

    Bislang funktioniert alles recht gut. Einfach probieren. Die PV Überschuss-Werte kommen von einem 3EM gen1. Der kann keine Scripts.

    Hallo.

    Ich hatte anfangs auch das Problem in Android 14

    Stelle jetzt generell auch den Zustand des Dimmers ein.

    Dimmer also EIN oder AUS

    Jetzt klappt es. Woran das liegt weiß ich nicht.

    Hallo

    In diesem drei Link's zu Herstellern / Distribtoren ist die Funktionsweise eines sogenannten SSR Digitalrelais gut erklärt.

    Im Prinzip werden durch die 0-10V die vom Dimmer als Regelspannung kommen die 230V/AC verschieden schnell geschaltet.

    Funktioniert im meinem Fall mit dem Dimmer und den 2 Kondensatoren akt. gut. Wer möchte kann kann noch typische Mantelwellen / Ferritt-Klappkerne noch über die Kabel legen. Muss man aber nicht

    Gibt es für versch. Kabeldurchmesser:

    https://www.amazon.de/Erzekrim-Ferri…B0FGHJ1XMX&th=1

    SSR Erklärung-Beschreibung;

    https://botland.de/blog/ssr-relai…ehlt-man-es-aus

    https://xuruiswitch.com/de/how-does-a-…ate-relay-work/

    https://www.onesto-ep.com/de/blog/a-comp…d-state-relays/

    Einfach probieren. SSR werden Industriell viel n versch. Ausführungen eingesetzt

    Wichtig: Bei Einbau u. Anwendung auf die Sicherheitsvorkehrungen bzgl. 230V/AC u. AC-Ströme usw. achten u. beachten

    Guten Morgen,

    Eine Info zu dem Thema 1,5kW 230V/AC Überschuss - Heizstabregelung an einem 150L Warmwasserbehälter. So wie ich es jetzt mache und es soweit gut funktioni. Ist nicht die Toplösung aber gut.

    Ich mache das alles mit einem Shelly 3EM u. Shelly Dimmer gen3 0-10V. sowie einem 230V 64A Digitalrelais. Das Digitalrelais hat einen 0-10V/DC Regeleingang.

    Der Dimmer erhält seine Schalt-Regelwerte vom 3EM u. passende Scenen die dann den Dimmer wiederum 0-100% steuern.

    Mit 0-10V wird dann das Digitalrelais gesteuert. Die komplette Last geht über das Relais.

    Info: Ein 10uF/25V Elko und 1nF Kondensator am 0-10V Dimmer-Regelausgang machen die Regelung ruhiger und störungsfreier. Die Scenen werden mit im Trigger "Einmal" u. " Bei jeder Änderung" ab 650W im Wechsel gesteuert. Hat sich hier als besser herausgestellt. Der 3EM kann keine Scripte. War hier nicht so wichtiig. u. extra deswegen nen pro 3EM ikaufen st bisschen viel für das Ziel.

    Wichtig: Das ist keine PWM-Regelung. Hier gibt es keine Störfrequenzen o.äh.

    Tip: An eine gute u. ausreichende Kühlung des schnellen Schaltreais denken. Den Dimmer hab ich ebenfalls auf eine getrennte Aluplatte gesetzt.

    Bitte aus Sicherheit den Dimmer mit einer Feinsicherung und den SSR/ Digitalrelais mit einer 10A Sicherung zusätzlich absichern. Der fachgerechte u. sachgerechte Aufbau sollte selbstverständlich sein.

    Das gesamte läuft über ein Temperatur gesteuerten 230V Schütz

    Guten Morgen,

    Nur ne kleine Info zu dem Thema 1,5kW 230V/AC Überschuss - Heizstabregelung an einem 150L Warmwasserbehälter.

    Ich mache das ebenfalls mit einem Shelly 3EM u. Shelly Dimmer gen3 0-10V. sowie einem 230V 64A Digitalrelais. Das Digitalrelais hat einen 0-10V/DC Regeleingang.

    Der Dimmer erhält seine Schalt-Regelwerte vom 3EM u. passende Scenen die dann den Dimmer wiederum 0-100% steuern.

    Mit 0-10V wird dann das Digitalrelais gesteuert. Die komplette Last geht über das Relais. Funktioniert soweit gut.

    Info: Ein 10uF/25V Elko und 1nF Kondensator am 0-10V Dimmer-Regelausgang machen die Regelung ruhiger. Die Scenen werden mit im Trigger "Einmal" u. " Bei jeder Änderung" ab 650W im Wechsel gesteuert. Hat sich hier als besser herausgestellt. Der 3EM kann keine Scripte. War hier nicht so wichtiig. u. extra deswegen nen pro 3EM ikaufen st bisschen viel für das Ziel.

    Wichtig: Das ist keine PWM-Regelung. Hier gibt es keine Störfrequenzen o.äh.

    An eine gute u. ausreichende Kühlung des schnellen Schaltreais denken. Den Dimmer hab ich ebenfalls auf eine getrennte Aluplatte gesetzt.

    Bitte aus Sicherheit den Dimmer mit einer Feinsicherung und den SSR/ Digitalrelais mit einer 10A Sicherung zusätzlich absichern. Der fachgerechte u. sachgerechte Aufbau sollte selbstverständlich sein.

    Das gesamte läuft über ein Temperatur gesteuerten 230V Schütz.

    Hallo u. kleine Statusinho

    Seit gestern habe ich erfolgreich den Dimmer 0-10V Gen3 mit einem SSR BRM-40VD in Betrieb um den PV-Überschuss in Betrieb. Gelöst vorerst mit mehreren Scenen die die stufenweise Regelung des SSR realisieren. Zusätzlich 3 Scenen die nur zur Überwachung dienen. Bislang funktioniert es tadellos.

    Der vorhanden 3EM arbeitet wie der Dimmer einwandfrei.

    Kniffelig ist die Einstellung der DIM-Stufen das das Regelverhalten etwa logarithmisch verläuft.

    Degsweiteren lohnt es sich einen Störfilter in die 230V-Leitung zu integrieren. Das löscht kleine Störsignale des SSR.

    Am Script arbeite ich akt. noch um vom Dimmer gen3 0-10V den Überschuss am Shelly 3EM auszulassen und das dann der Dimmer sich selbst stufenloslos steuert.

    Wenn du einen Noah 2000 hast, dann kannst du die App ShineWifi von Growatt verwenden.

    Dort deine BalkonAnlage anlegen. Im Grohome-Menü der App deine Verbindung zum

    Shelly-Zähler machen. Diesen dann als Messgerät unter "+" Menü einbinden. Dann sieht

    man alle Verbrauchs- u. Einspeisewerte und Ladung, Entladung des Akkus. Nebenbei kannst

    im Shelly-Appbereich auch einiges machen. Nulleinspeisung zum Beispiel lässt sich ideal über

    das Menü Einstellungen der Growatt-App ( pw: growatt20251220 ) machen. Immer hinter growatt

    das akt Datum (andersrum) schreiben.

    Klappt

    Hallo,

    Man kann die Growatt z.B. auf von 1 min bis zu 5sec. umstellen. Das bedeutet, dass der Wechselrichter und

    die Gloud die Daten alle 5sec. die Daten austauschen. Geht online auf dem Growatt - Server

    und/oder dem ShineWifi Stick. Auch in der ShineLanBox.

    Dafür uwie es geht gibt's im Netz diverse Tips.

    Ich habs bei unseren beiden WR macht. Geht top.

    Wir schalten ebenfalls mit einem Shelly die Zirkulationspumpe.. Klappt super

    Aber kleine zus. Tips um die Tempverluste des WW-Speichers zu senken:

    Um Temperaturverluste in einem WW-Speicher zu verringern sollte man immer

    ein zusätzliches Hydraulikventil einplanen. Das verringert stark die sogen. Hydraulik-Temperaturverluste eines WW-Speichers.

    Bei uns wurde auch der Grund WW-Behälter von unten zusätzlich isoliert.

    Hallo

    Aktuell haben wir einen 3-phasigen Heizstab ( 1,5kW ) also 3x500W um damit unser Warmwasser zusätzlich zur Heizung mit dem PV-Überschuss zu erwärmen.

    Das mache ich mit 3 Shellys und einen Shelly 3EM in 4 geschalteten Stufen 250/500/750/1000 Watt.

    Klappt einwandfrei. Funktioniert zuverlässig.

    Jetzt zur Frage. Kann mit Szenen ein Shelly Dimmer Gen3 1-10V einen externen Leistungregler regeln

    - ( z.B. Kemo M240 230V/AC 10A. Hat 0-10V Schnittstelle) ?

    Würde 1kW 2x500Watt dafür verwenden:

    Gedachter Regelablauf..

    - Also:

    z.B. 300Watt Überschuss wird vom Shelly 3EM gemessen und gemeldet.

    == Dimmerszene erfasst das.

    == Shelly Dimmer Gen3 gibt 3V über die 1-10V Schnttstelle 3V aus

    == Leistungregler erfasst das über seine Schnittstelle und macht 300Watt am angeschlossenen

    Heizstab.

    usw......

    Also automatischer Ablauf.

    Geht das so oder nur manuell an der App?

    Kann man das so damit realisieren oder muss ich dafür andere Shelly's verwenden?

    (. Kurz zu mir: Elektriker- u. Elektronikkentnisse ausreichend vorhanden )


    Freue mich auf Antworten.