Beiträge von Jackpot

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

    Hallo,

    Nach langem Kontakt mit dem Shelly Support konnte das Problem nun gelöst werden. Der Support funktioniert gut, man bekommt eine Ticketnummer mit der dann Immer geschrieben und geantwortet wird, alles recht zeitnah. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ablauf. Wir haben sehr umfangreich Szenen und Aktionen durchgespielt, Einstellungen geändert, ich habe Fotos und Messungen gemacht, Debugdateien ausgelesen und sogar meine (bisher nur im Kopf gespeicherte) Schaltungen fein säuberlich aufgezeichnet. Alles bis dahin ohne Erfolg.

    Zuletzt hatte der Support die Idee den Eingang erst über ein Koppelrelais zu führen, das hat zunächst auch nicht funktioniert. Allerdings hat mich die Idee mit dem Koppelrelais in Bezug auf ein Entkoppeln zum Nachdenken gebracht, da an die bisherige Steuersicherung noch andere Schaltungen (mit Relais, Schützen, Schaltuhren usw.) angeschlossen sind.

    Erst nachdem ich eine zweite Steuersicherung, die an einer anderen Phase angeschlossenen ist, nur für die Betriebsspannung des PRO2 und den Schaltkontakt eines Koppelrelais (und somit den SW1 Eingang) verwende funktioniert nun endlich alles wie gewünscht.

    D.h. die bisherige SW1 Eingangsspannung ist nun lediglich die Spulenspannung des Koppelrelais, die neue Eingangsspannung geht von zweiter Steuersicherung über den Schließerkontakt des Koppelrelais auf den Eingang SW1.

    Weder die Szenen, noch die Aktionen oder die Schaltung waren das Problem! Und auch nach 30 Jahren Tätigkeit in der Elektrotechnik lerne ich gerne noch etwas dazu.

    Danke Euch und dem Support

    Vielen Dank für eure Bemühungen,

    aber nach stundenlangen vielen Versuchen mit Aktionen und Szenen reicht es mir. Trotz meiner Jahrzehntelangen Tätigkeit in der Elektrotechnik krieg ich es nicht zum laufen. Bitte gebt Euch keine Mühe mehr. Ich hab noch ein Ticket beim Support, mal sehen ob das etwas bringt. Das wird aber wirklich der aller letzte Versuch. Schade um Zeit, Mühe, Geld und Gehirnschmalz! Praxistauglich für eine breite Masse halte ich das System nicht. Dafür sollte die Programmierung in der APP weitestgehend selbsterklärend einfach sein.

    MfG

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Danke, macht Sinn, getestet, funktioniert nicht

    An den SW Eingang ist ein 230V Signal geschaltet, d.h. vom Netz auf Sicherung, von Sicherung auf einen externen potenialfreien Relaiskontakt (Schließer Eingang), von diesem Relaiskontakt (Schließer Ausgang) auf SW, d.h. also Schalter. So soll es auch funktionieren, wenn und solange das externe Relais angesteuert wird bekommt ein Pro2 Eingang 230V vom externen Relais und schaltet so das plug s.

    Schönen guten Tag,

    meine eigentlich einfache Schaltung mit Shellys will nicht funktionieren.

    In einer Unterverteilung sitzt ein Pro 2 und in einem (später zwei) Raum sitzt ein Plug S. Die App wurde installiert, Geräte hinzugefügt und die Firmware von allen Geräten aktualisiert. Jetzt soll ein 230V Eingang an SW1 des Pro 2 ein Plug S schalten. Zwei entsprechende Szenen zum Ein- und Ausschalten wurden angelegt, funktionieren aber nicht richtig. Wenn ich den Eingang über die App schalte funktioniert es, wenn SW1 das 230V Signal bekommt nicht. Diese Spannung wurde mit Fluke Messgerät zwischen Null des Pro 2 und SW1 nachgemessen. SW1 Eingangs- und Pro 2 Versorgungsspannung sind an einer Sicherung (bzw. gleiche Phase).

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Nach intensiver Suche im hier im Forum wurden vom Pro 2 die Eingangseinstellungen kontrolliert.

    Weiter in den Einstellungen ist der Eingang (und Testweise ohne Erfolg) Schalterlogik invertieren aktiviert.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Sämtliche Resets und Szenen neu erstellen blieben erfolglos.

    Wisst Ihr was ich übersehen habe? Eigentlich habe ich noch viel mehr vor und scheitere nun schon am ersten einfachen Projekt.