Beiträge von wechristen

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

    Das ist normal, dürfte aber nur in der ersten Minute nach Spannungswiederkehr funktionieren. Kann (wahrscheinlich) im Shelly deaktiviert werden (früher ging es, habe jetzt keine Zeit, nachzuschauen, ob es immer noch geht).

    Hallo horkatz, was ist denn der gewollte Auslöser dieses 5-maligen Blinkes mit anschliessenden Reset. Das sollte doch im Normalbetrieb nie vorkommen sollen, denn solch ein Reset kann doch niemand wollen. Kann dieses Auslösen vielleicht auf einen bestimmten Fehler hinweisen?

    Vielen Dank vorab!

    Induktionseffekte halte ich für unwahrscheinlich. Die Steuereingänge eines Shelly sind nämlich nicht sehr empfindlich gegenüber Störsignalen:

    thgoebel
    7. Februar 2022 um 15:33

    Hallo thgoebel, danke!

    es wird dort gesagt "...Obwohl der Steuereingang eines Shelly bei Spannungen < 1,6V aktiviert wird und ein Strom von lediglich 16µA fließen muß, um den Shelly zu aktivieren, z..."

    Kann es denn sein, dass die Gira-Doppel-Taster (die neueste Version) eventuell solch eine Spannung unbeabsichtigt beim Drücken des einen Tastschalters an die zweite Tasterleitung abgeben könnten? Oder kann der Rückstrom der LEDs über Null vielleicht ungewollt den anderen Shelly auslösen?

    Hast du mehrere Lichtkreise in dem Raum? Oder nur ein Lichtkreis?

    Mir erschließt sich nicht, warum die Shelly in einer Raum Verteilerdose sitzen, und nicht hinter dem/den Taster/n sitzt, wo Lichtleitung zu Decke geht.

    Klar kann man das auch im einen Verteilerdose platzieren, aber warum, wenn man die Elektrik eh neu gemacht hat im ganzen Raum.


    Wie und was da jetzt zusammengeklemmt ist, kannst du uns nur über eine Zeichnung der Vertrahtung zeigen. Vielleicht sieht man da ein Fehler?

    Hallo MIHO, vielen Dank für die Fragen!

    • Zwei Lichtkreise, deswegen 2 Taster und 2 Shellys
    • In der Raum-Verteilerdose kommt die Zuleitung zum Raum an, dort sind alle Änderungen im System am leichtesten/schnellsten durchzuführen. Bei 7-adrigen Kabeln wird es hinter den Tastern/Steckdosen sehr schnell sehr eng, da ist man froh wenn man die Shellys woanders anschließen kann
    • Die Verdrahtung wurde intensiv vom Elektriker geprüft und ist korrekt
    • Zwei Verdachte für das unbeabsichtigte Auslösen des 2. Shellys:

      • Auslösung durch entstehende Induktion durch/im 7-adrige Kabel
      • unbeabsichtigte Schaltung das 2. Shellys durch den Null-leiter oder durch die durch die Schaltung des 1. Taster ausgelöste Schwankung des L (Leiters)

      Hat irgendjemand eine Idee dazu?

    Hallo,

    ich habe folgende Situation in einer neuen Installation:

    • Drei neue Doppel-Taster von Gira in einem Raum
    • Zwei 1PM Minis in einer Raum-Verteilerdose, die die Taster regeln
    • Komplett neue Elektrik im Raum
    • Verteilung des Stroms und der Tastersignale durch 7-adriges Kabel im Raum
    • Verbraucher der beiden Tasterkreise sind hauptsächlich LEDs

    Auftretendes Problem:

    • bei Schalten eines Tasters (Shellys) wird ungewollt in unregelmässigen Abständen auch der andere Taster (Shelly) mit ausgelöst.
    • Bei mehrmaligem Schalten eines Tasters fängt einer der Shelly-Kreise an 5x zu blinken und geht dann in den Auslieferungszustand

    Neben-Wissen:

    • Stromkreis ist vom Elektriker mit Spezialgerät getestet worden, es bestehen keine Mikro-Kurzschlüsse
    • Problem tritt nur auf wenn zwei Shelly verbaut werden. Bei Austausch eines Shellys gegen einen Eltako besteht das Problem nicht
    • das Problem tritt in allen Räumen auf, bei denen 2 Shellys in der Raum-Verteilung verbaut wurden und diese durch Taster aktiviert werden.


    Kann mir irgendjemand erklären wo hier das Problem liegt und mir vielleicht auch einen Tip geben, wie man das Problem beheben kann?

    Vielen Dank vorab!