FuNo1234 - Die Frage hat sich ja erübrigt. Wenn dort Phasenverschiebung herrscht dann macht es keinen Sinn.....
In meinem letzten Bild sind die Wandler jetzt richtig platziert. Fraglich meiner Meinung nach trotzdem die Werte...
Beiträge von bmm855
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Ja damit ergibt es folgendes Bild.
-
Habe eben mit meinem Duspol geprüft.
Abgang L1 nach A 0V Abgang nach B u. C 400V
Abgang L2 nach B 0V Abgang nach A u. C 400VAbgang L3 nach C 0V Abgang nach A u. B 400V
-
Ok berichtige ich meine Bezeichnungen mit Klemmen meinte ich die Stromzangen
Die Klemmen sind jeweils an den 3 verschiedenen Phasen
LA -> Phase 1
LB -> Phase 2lC->Phase 3
Die Zangen hatte ich alle an der Gleichen Phase mit der Erwartung das alle drei das gleiche messen .Auch wenn die Zangen an den jeweiligen entsprechenden Phasen sind denke ich sind die Werte falsch.
Ich werde die Messung von thgoebel aus dem Schaubild mal durchführen... -
Ich habe es so angeschlossen wie hier gezeigt . Nur dass alle drei
CT an der gleichen Phase sind.
Wenn ich die CTs entsprechend A->CTA B->CTB und C->CTC anschliesse kommen auch werte raus die meiner Meinung nach auch nicht stimmen.
Die [VA] werte sind meiner Meinung nach richtig aber die [W] Angabe nicht
-
Ich habe meinen 3EM Pro installiert und zum ersten Test die Klemmen alle hintereinander an die gleiche Phase. (Zangen alle in gleicher Richtung)
Festgestellt habe ich das alle die gleiche Spannung haben und den selben Strom aber die Leistung an allen drei unterschiedliche angezeigt wird.
Was kann das sein ?