Per 12V Relais ginge es. Dieses muss aber für SELV zugelassen sein, da die Relaisspule per SELV gespeist wird und die Kontakte 230V schalten.
Warum geht kein 230V Taster?
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
Per 12V Relais ginge es. Dieses muss aber für SELV zugelassen sein, da die Relaisspule per SELV gespeist wird und die Kontakte 230V schalten.
Warum geht kein 230V Taster?
Das kommt darauf an, was in den Dosen vorhanden ist. Wenn kein L vorhanden ist, wo der Dimmer 2 hin soll, dann werden Taster benötigt.
Probiere am Shelly eine andere L-Schraubklemme. Manchmal sind diese nicht besonders gut gelötet. Vielleicht hast du zuvor eine andere genommen oder die hat einen Wackelkontakt. Nach dem Anklemmen messen, ob an den anderen beiden ebenfalls 230V gegen N anliegen.
Interessant, denn hier sind effektiv drei einzelne Sicherungen verbaut (nicht einmal nebeneinander, sondern in drei Reihen übereinander).
Würde ich nur ändern, wenn daran ein Drehstrommotor betrieben und nicht nochmals abgesichert wird. Ansonsten ist es bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Schukosteckdose aus der Herdanschlussdose ziehen) meiner Meinung nach unproblematisch. Wenn es die Phase für die Steuerung trifft, dann bleibt das Gerät halt aus, ansonsten heizt es mit einer Phase weniger.
Ist doch sch... egal, wenn eine andere Seite in dem Falle besser ist.
Dann hättest einfach schreiben können, dass dir dieses bekannt ist und es wäre ohne lange Texte erledigt gewesen.
Es geht bezüglich Legionellen um die DIN 1988-200, da die Kaltwasserleitung inklusive Boiler ein Volumen von 3 Litern überschreitet, sofern der Boiler aus ist. Aber wird regelmäßig über 60°C geheizt und gespült, dann ist es kein Problem. Für eine Schulküche habe ich es mir unterschreiben lassen, dass darauf hingewiesen wurde, dass die Speicher z.B. nach den Ferien aufzuheizen und zu spülen sind. Lieber ein Hinweis zu viel als einer zu wenig.
Wie lange wird der Speicher abgeschaltet? Dass du dabei besonders gegen Legionellen Vorsorge treffen musst ist dir bewusst?
ich habe da keinen Shelly dran und müsste einen ausbauen, um zu gucken, ob man die Kontrolllämpchen separat anklemmen könnte.
Dann kannst ja auch gleich Taster nehmen, wenn eh ein Shelly dran kommt.
Die Tastschalter haben immer eine Wippe dabei, bei Tastern muss diese separat bestellt werden.
Für eine gerade Wippe habe ich folgendes bestellt, allerdings in Anthrazit. Bei Gira auf der Seite wird man aber gut fündig.
Gira 012428 Tast-Kontroll AusWe gerade System 55 Anthrazit
Es ist die Farbe angegeben, sprich die Wippe ist inklusive und steht immer wieder gerade.
Den Klemmhebel habe ich umgelegt
Ich frage mich eher, welcher Klemmhebel gemeint ist, den man umlegen kann. Hat der TE gezogen anstatt gedrückt?
Wenn du den N anklemmst, dann wirst du vermutlich keinen Unterschied zwischen Dimmer 1 und Dimmer 2 merken. Vielleicht kann der Dimmer 2 mit geringeren Lasten besser umgehen. Ich habe beide verbaut. Da der Dimmer 2 nicht teurer war, habe ich den genommen (gibt es den Dimmer 1 noch?).
Die Firmwares sind unterschiedlich. Ich würde den Dimmer 2 nehmen, da es das neuere Modell ist.
Er schrieb jedoch, dass der Shelly per IP nicht erreichbar ist. Vielleicht hat sein Browser ein https anstelle eines http vorne an gestellt.
Wo genau sind denn die Schmauchspuren auf der Platine zu sehen? Wie groß sind dort die Abstände?
Theorie wäre, dass es beim Abschalten eine hohe induktive Rückspannung gibt, es an den Klemmen oder nahe den Klemmen zu einen Spannungsüberschlag kommt, welcher eine leitende Spur hinterlässt, die einen Kurzschluss verursacht?
Aber dann wären vermutlich mehr Fälle bekannt.
Hast du den N am FI und vom FI an die Klemmschiene nochmals nachgezogen?
Wenn deine Synology den VMM hat oder installieren kann (geht bei einigen Modellen glaube ich über einen Umweg), dann ist es ausreichend. Auch finde ich Updates per VM einfacher als im Docker.
Der Controller sollte für das Roaming schon ständig laufen.
Dieses aber bitte nicht weiter in diesem Thread diskutieren, dann gibt es Ärger ![]()
Zu der Diskstation kann ich ggf. per PN helfen, bzgl. Unifi gibt es diesen Thread:
Ich und andere haben doch genug "rumgemessen"..
Der Grund ist NICHT das Relais, was 10A schalten darf, sondern die interne Temperatur!
Etwas anderes steht in den vorherigen Beiträgen auch nicht. Die Frage wäre nun bei welcher Temperatur und Belüftung welche Leistung möglich ist, nur wie will man das aufführen, das ginge zu weit.
Es ist nur ein Vorschlag und ja, es ist traurig, dass alles auseinander genommen werden muss. Aber in diesem Fall ist es eine sehr deutliche Abweichung. Ihr würdet ja auch nicht ein Auto mit 250PS bezahlen wollen, von denen nur 30PS abrufbar sind.
Deutlich nicht erreicht wären bei 2500W Herstellerangabe bei mir auch 2000W.
Du könntest schreiben "Je nach Einbausituation trat dieses bei einigen Usern bereits bei 300W Dauerlast auf.".
Wobei was ist Dauerlast? Bezeichnet man 5 Minuten staubsaugen als Dauerlast? Irgendeinen Punkt wird es immer geben, den man auseinander nehmen kann.
was heißt alt und wie viel Leistung hat die Röhre? Ich hatte bis vor kurzem noch eine 58W Röhre mit KVG direkt im Nebenraum der Verteilung, in der auch ein 3EM installiert ist, betrieben. Einen Raum weiter habe ich noch eine (ich glaube) 36W Leuchtstoffröhre mit KVG in Betrieb. In der Garage eine alte Leuchtstoffröhre, Baujahr 72 oder 74 (stand auf dem Karton, als ich dir letztes Jahr angebaut habe).