Mein erster Verdächtiger ist da immer IP- oder MAC-Adresse doppelt vergeben. Wurde das bereits ausgeschlossen?
Beiträge von Schubbie
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Per Taster
Button Type = Detached
Im Web-UI unter Actions
Button short pressed URL
http://localhost/relay/0?turn=toggle
Button long pressed URL
http://localhost/relay/0?turn=off&timer=0.5
Kurzer Druck schaltet ein und aus, langer Druck schaltet das Relais für 0,5 Sekunden ab und wieder ein.
Edith: mit 0.5 funktioniert in einer URL nicht, daher ist anscheinend 1 Sekunde das Minimum per Action.
-
Und dabei gleich schreiben "nicht alle Sonderzeichen". Im Passwort für das WLAN funktionierten bei mir bisher @ und # ohne Probleme, weitere habe ich nicht getestet.
-
Im ersten Beitrag steht was von Einschaltvorgängen.
Daher verwundert es mich, dass da auch ein RC-Glied helfen soll.
-
Per http kannst du [Shelly-IP]/Status senden und erhälst als Antwort einen json-String, der dann geparst werden muss.
Befehle senden:
BeitragSammlung von HTTP-Befehlen
Da immer wieder nachgefragt, erstelle ich hier mal nach und nach eine Übersicht zu Standard-Befehlen je Gerät.
In allen Befehlen ist "192.168.xxx.xxx" durch die IP-Adresse des Ziel-Shelly zu ersetzen!
Die Befehle können per Browser, Actions im Shelly oder auch andere Hausautomationssysteme gesendet werden.
Inhalt:
#1 Shelly 1
#2 Shelly 2.5 als 2-fach Schaltaktor
#3 Shelly 2.5 als Rollladenaktor
#4 Shelly PlugS
#5 Shelly Bulb
#6 Shelly Duo und Duo GU10
#7 Shelly Dimmer und Dimmer2
#8 Alle Shelly (der…Gast1020. September 2019 um 15:17 -
Ich dachte, dass das Problem dann am ehesten beim Ausschalten auftritt? Auch während des Laufs können Motoren problematisch sein?
-
Besteht das Problem auch, wenn die Pumpe nicht angeklemmt ist? Vielleicht kann man statt Pumpe eine Leuchte einstecken.
Sind Leuchtstoffröhren mit KVG irgendwo verbaut?
-
Ich habe gestern einen neuen 2.5er in Betrieb genommen. Beim Firmware-Update sah es so aus, als ob das Update einen Zwischenschritt gemacht hat, direkt danach wurde da jetzt finale Update aufgespielt. Also 2x Update kurz hintereinander und fertig. Ich kann es leider nicht nachstellen.
-
Vielleicht ein Downgrade zu der vorherigen Version und dann das Update probieren. Sonst wüsste ich auch nichts weiter...
-
-
Korrekt wäre der Dimmer 2 in der rechten Dose ohne N (liegt da wirklich kein N zur Lampe?).
Phase von Dose 1 auf Dose 2 an Shelly L.
Zusätzlich Phase von Dose 1 über den Taster auf Dose 2 an Shelly SW.
Shelly L an Taster von Dose 2 weiter zu Shelly SW.
Wenn möglich mit N versorgen, sonst ggf. Bypass.
Erst wenn das nicht funktioniert, würde ich deine Variante in Erwägung ziehen. Aber ob es gut ist, dass entweder N über den Verbraucher oder , wenn Lampe eingeschaltet, O (gedimmt) an den Tastern liegt (also je nach Schaltzustand), kann ich dir nicht beantworten. Ich würde es nicht machen.
-
Er hat doch neben dem Tor keinen Strom und wieso dann noch ein zusätzliches Netzteil?
Wie weit reichen deine 230V Fähigkeiten?
12/24V ist da praktikabler für Laien.
Ihr macht das schon

-
Wie weit reichen deine 230V Fähigkeiten?
Ich würde einen Shelly 1 an 12 oder 24V betrieben, ggf. aIch einen Shelly Uni, diesen in einer Aufputzdose neben das Tor und daran einen herkömmlichen Magnetschalter, der zwischen L und SW geklemmt wird. Dieser Shelly kann dann dem Shelly hinter dem Lichtschalter die Actions senden.
-
-
Eigentlich sollte der Shelly das aber wissen. Er weiß den Stand und die letzte Richtung. Voraussetzung ist die korrekte Kalibrierung.
Was sein kann, aber eigentlich nicht stark auffallen dürfte:
Ist der Rollladen ganz oben, du drückst kurz, so dass der Rollladen nur ein kleines Stück fährt, dann kann es sein, dass der Endlagenschalter für aufwärts noch nicht wieder geschlossen hat. Drückst du dann, dann würde der Shelly hochfahren wollen, was der Endlagenschalter verhindert. Er nach nochmals 1 - 2x drücken, je nachdem, ob der Shelly noch ein "Stop" erwartet, fährt er wieder runter.
-
F5 gedrückt, um die Browser-Seite zu aktualisieren?
-
Ich dachte, dass du den Taster absichtlich gewählt hast. Es gibt Jalousietaster, die gegenseitig verriegelt sind, allerdings ist die Verriegelung nicht nötig, würde ich aber trotzdem nehmen und dann eine Wippe mit entsprechendem Symbol.
-
-
Der Shelly soll an den NO-Kontakt (Schließer) des Shellies angeklemmt werden und brückt L auf SW1/2. Eine Glimmlampe o.ä. darf der Taster nicht haben, auch darf sonst kein Verbraucher parallel an SW und N klemmen.
-
Dann würde ich ein Ticket bei Allterco erstellen, ob die helfen können.
Was du noch gucken könntest wäre, ob wenn du lang drückst und der Rollladen nicht fährt, der Input als "1" angezeigt wird. Dazu gedrückt halten und die Seite des Browsers aktualisieren.
Vielleicht schaltet der Taster nicht zuverlässig.