Nein, kann ich nicht, da ich dazu Platz in der Verteilung bräuchte und ggf. zusätzliche N in die Räume ziehen müsste. Licht und Steckdosen hat der Vorbesitzer bei einer Renovierung teils gemischt und es liegen mehrere Räume auf einem LS.
Beiträge von Schubbie
-
-
Für PC, Firewall, Modem, Switch, Firewall, Server, Telefone (PoE), WiFi (PoE), Homematic, SolarLOG habe ich ebenfalls eine USV, was mir ausreichend ist. Bisher habe ich die Lichtschalter gefunden und meist war der FI raus und dieses kann ich leider nicht aufteilen.
Wie geschrieben, früher reichten 6x 16A, davon 3x Herd und 1x Waschmaschine. Ist halt nicht mehr Stand der Technik. Da alles immer stromsparender wird, werden immer mehr Verbraucher angeschafft, wodurch der Stromverbrauch steigt und größere Absicherungen benötigt werden.
-
Das Licht auf einen/mehrere extra LS, Lichtschalter können meist nur 10A oder
LS1: Licht Raum 1, Steckdosen Raum 2
LS2: Licht Raum 2, Steckdosen Raum 1
Früher ist man aber mit 6 Sicherungen für das ganze Haus ausgekommen und das ging auch, wenn man wusste, dass man die Microwelle nicht einschalten durfte, wenn der Kühlschrank lief.
Mir ging in dem Moment nur das Gequatsche meines Lehrers durch den Kopf. Es ist alles gut wie es ist, bis auf die fehlenden Shellies

-
-
Die Vorstellung, dass man bei einem Kurzschluss an einer Steckdose im Dunklen steht, wurde einem in der Schule von den Theoretikern als grausam eingetrichtert. Bisher bin aber auch ich noch nicht schreiend aus dem Haus gelaufen, wenn das Licht aus war und heutzutage ist es meist der FI und sollte es der LS sein, dann leuchtet meist irgendwo noch Licht oder liegt ein Smartphone in der Nähe.
-
-
ist über eine im Zählerkasten verbaute Zeitschaltuhr gesteuert.
Es könnte eine Uhr mit separaten Anschlüssen zur Versorgung und für das Relais sein. Soweit denkt der TE hoffentlich.
-
-
welche ca. 30 User?
Und nicht nur ich, mindestens 30 Adapterplatinen an andere verschickt..
Habe ich so interpretiert. Vielleicht ist der gemessene Shelly auch einfach etwas intoleranter.
Die Zeitmessung bestätigt meine Schätzung und die "Messung" per Video- oder Soundfile.
Nun warten wir ab, was Allterco dazu schreibt.
-
-
Sieht soweit gut aus, wenn man sich den N denkt.
Versuche bei dem ABB hinten die -04 anstelle der -06. Ich dachte, dass der zwei getrennte Eingänge hat. Es gibt die auf jeden Fall.
-
Ein besser oder schlechter gibt es da nicht wirklich. Es ist Einstellungssache. Die mir persönlich bekannten ITler setzen die IP per DHCP-Server. Beim Routerwechsel muss man dann die IPs wieder an die Geräte (MAC-Adressen) anpassen. Daher macht eine Liste mit MAC-Adressen, Gerätenamen und IP-Adressen Sinn (in beiden Fällen). Hier muss man nicht in jedes Gerät, um die Adressen zu ändern, wenn man diese z.B. in ein neues Netz (VLAN) schieben möchte.
Bei Vergabe von festen IPs musst du darauf achten, dass diese außerhalb des DHCP-Bereichs (auch dynamischer Bereich genannt) gelegt sind. Die FritzBox hat die Eigenart die IPs für VPN-Verbindungen direkt hinter den DHCP-Bereich zu legen, also dort ggf. ausreichend Abstand halten.
Hier ist der Vorteil, dass die Geräte nach Routerwechsel sofort wieder ihre IPs erlangen, wenn der DHCP-Bereich entsprechend gesetzt ist.
-
Hast du dich denn bisher schon mit MQTT beschäftigt? Ansonsten kann ich dir unter Windows den MQTT-Explorer empfehlen, um den Aufbau besser zu verstehen.
Unter Node Red nutze ich den Aedes MQTT Broker. Einfach "Aedes" in den Paletten suchen.
Per Debug-Node in Node Red kann man sich auch einen Überblick verschaffen. Die Ausgabe wird dann rechts unter dem "Käfer" angezeigt.
-
Korrekt.
Den Reset benötigst du nicht, wenn der Ersatzrouter entsprechend konfiguriert ist. Die Shellies können diesen dann nutzen, da diese nur die SSID und das Passwort interessiert. Mit den IPs muss man dann gucken, ob du diese in den Shellies fest vergeben hast oder diese per DHCP vom Router vergeben lässt.
Der Reset kann bei anderen Fehlern nötig sein und es gab hier bereits User, bei denen die Shellies hinter der Tapete saßen. Daher der Hinweis.
-
-
DIe gibt es leider für iOS nicht.
Du kannst aber mit dem Browser unter Eingabe der IP des Shellies auf das Web-GUI und diesen per Browser bedienen. Es gibt auch die Möglichkeit von Shortcuts etc.
-
Die 20210325 könnten das Herstellungsdatum sein oder die Revision. Ob die tatsächliche jeden Tag ein neues Datum drucken, wenn es eins sein sollte?
-
Vielleicht ist das Platinenlayout etwas anders, was man erkennen würde.
Anbei Fotos eines Unis, den ich vor Kurzem erhalten habe.
-
Ich habe zwar Taster aber
1. Shellies zugänglich verbauen, so dass man einen Reset ausführen kann.
2. Einen alten WLAN-Router als Reserve haben, der sie selbe SSID samt Passwort hat, an dem sich die Shellies mit ihrer IP anmelden können.
3. Bedienung über die App ShellyPilot.
-
Habe ich hier mehrfach so im Einsatz. Deswegen rate ich davon ab, wenn es zuverlässig sein muss.