Haben deine Router die gleiche IP, bzw. nutzen den gleichen Netzwerkbereich?
Beiträge von Schubbie
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Ich würde Taster nehmen, je nach vorhandenen Leitungen ggf. eh nötig.
Der Shelly 1 am Lampendraht wird nach Beipackzettel verdrahtet.
Button Type Edge für Schalter, Momentary für Taster.
An der Steckdose eine zusätzliche Schalterdose mit Taster. Hier reicht ein I3, wird z.B. ein Shelly 1 genommen, dann den Button Type auf detached. An welcher Phase dieser hängt ist irrelevant.
ThemaSammlung von HTTP-Befehlen
Da immer wieder nachgefragt, erstelle ich hier mal nach und nach eine Übersicht zu Standard-Befehlen je Gerät.
In allen Befehlen ist "192.168.xxx.xxx" durch die IP-Adresse des Ziel-Shelly zu ersetzen!
Die Befehle können per Browser, Actions im Shelly oder auch andere Hausautomationssysteme gesendet werden.
Inhalt:
#1 Shelly 1
#2 Shelly 2.5 als 2-fach Schaltaktor
#3 Shelly 2.5 als Rollladenaktor
#4 Shelly PlugS
#5 Shelly Bulb
#6 Shelly Duo und Duo GU10
#7 Shelly Dimmer und Dimmer2
#8 Alle Shelly (der…Gast1020. September 2019 um 15:17 Arbeiten an der Elektroinstallation sind durch Elektrofachkräfte auszuführen.
-
Ich nutze gerne die Nodes "Link in" und "Link out". So kann ich einen extra Tab mit Eingängen und Ausgängen machen und muss z.B. den eMail-Node nur 1x konfigurieren. Würdest du den "Strich" zwischen dem Link und Shelly (MQTT oder Shelly Mode) entfernen, dann würde dieses ja deaktiviert sein.
Nutzt du den Aedes MQTT-Broker in Node Red, dann ist es auch ein leichtes diesen einfach zu deaktivieren.
Ich denke z.B. an Toggle Actions. Werden die über 2 Wege ausgeführt, dann würde der Shelly 2x ein Toggle empfangen und wäre wieder im Ursprungszustand.
-
Zudem sind Sicherungen ja aber keine Spannungsteiler.
Wie der N mitspielen könnte lässt sich leider schlecht sehen, ist aber auch meiner Meinung nach nicht relevant:
ThemaShelly 3EM teardown
Ende November bestellte ich einen Shelly 3EM - ein großer Elektronikversender in Bremen hatte ein Sonderangebot. Heute kam das Teil bereits an - so schnell hatte ich nicht mit der Lieferung gerechnet…
Wie sieht es innen aus?
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Man erkennt auf den ersten Blick einen zweistufigen Aufbau: Das Netzteil ist auf einer „Mezzanine“-Ebene angeordnet. Leider muß man die Sub-Leiterplatte…thgoebel9. Februar 2022 um 15:14 -
Um Fehler zu vermeiden würde ich eines deaktivieren. Allerdings kommt es auch darauf an, wie aufwändig deine Programmierung ist, ob es zu unerwartetem Verhalten kommen kann.
-
-
Die Strangspannung kann aber bei Schluss der Dioden hinter L1, L2 und L3 kurzfristig 400V betragen. Von daher zumindest wert hinterfragt zu werden.
-
-
Dann bin ich halt blöd.
Ich habe nicht gesagt, dass du blöd bist, sondern dass ich es blöd finde zu schreiben, dass etwas vom Hersteller vorgeschrieben wird, jedoch leider keine Quellenangabe geliefert werden kann, da es doch interessant wäre, falls es doch eine gibt.
-
-
Und eben weil ich für den 3EM keinen Wert gefunden habe, würde es mich interessieren. Einfach etwas in den Raum werfen finde ich blöd.
-
-
Der Shelly sieht das WiFi6 nicht und das Abschalten ändert nichts an der verwendeten Hardware. Aber Versuch macht kluch.
-
jedenfalls muss im shelly bei den Zugangsdaten die SSID des AP aber die Zugangsdaten der Master Fritzbox angegeben werden….
Irgendwie verstehe ich diesen Satz nicht. Solltest du im Shelly die fixe IP gesetzt haben, dann muss dort das Gateway und der DNS-Server angegeben werden, der meist der Router am Internetanschluss ist.
Per DHCP sollte es von selbst laufen.
-
-
Ich hatte eine solche Verzögerung, als die Spannung zu niedrig eingestellt war. Spannung etwas angehoben und dann ging es. Ich weiß aber nicht mehr, ob es vielleicht auch an meinen Transistoren am Output lag. Ich benötigte ca. 11V am Uni und habe dann die Spannung am Uni gemessen und den Trafo so eingestellt, dass am Uni 12V im Leerlauf ankommen.
( DIYROLLY dein Beitrag)
-
Die vom Hersteller vorgeschriebene Vorsicherung, 16A bei einer Shelly 3EM
Wo hast du diese Angabe gefunden?
-
-
Na dann kann ich ja wieder beruhigt schlafen
Warum Leute meinen, dass man Klemmen bis zum Brechen festziehen muss, erschließt sich mir auch nicht.
Vielleicht könnte Allterco am Gehäuse nachbessern, um solche Fehler zu minimieren - ich habe den 3EM selbst nicht geöffnet, um zu sehen, ob man Stege zur Trennung am Gehäuse hinzufügen könnte.
Edit: Hat sich mit thgoebel überschnitten, dann scheint ja bereits an einer Stelle nachgebessert worden zu sein.
-
Da das Produkt zertifiziert ist und keinerlei Angaben zur Absicherung in der BA gemacht werden, würde ich nach Leitungsquerschnitt und Leitungslänge und angeschlossenen Verbrauchern absichern. Eine vorgeschaltete Feinsicherung wäre zusätzliche Sicherheit und Selektivität.