würde dir ja gerne den text kopieren, darf ich aber aus urheberrechtlichen gründen nicht.
Deswegen frage ich ja, da ich dann kurz im Keller nachschauen kann. Ist halt schon 20 Jahre her 
Hellblau muss nicht N sein, wenn keine Verwechslung bestehen kann. N muss jedoch N sein (außer Ausnahmen, die hier nicht zutreffen).
Sprich zur Korrektur ist folgendes nötig:
1. Grau (ich nehme an, dass dieser als N verwendet wird) von der N-Schiene und von der Steckdose trennen.
2. N von rechter Steckdose in linke Steckdose legen.
3. Sicherstellen, dass beide Steckdosen auf unterschiedlichen Außenleitern liegen (da sonst aufgrund fehlender Phasenverschiebung Überlastung des N).
Wie siehst du das mit dem LS-Schalter? Theoretisch könnte jemand auf die Idee kommen, dass dieser freigeschaltet ist, wenn nur Waschmaschine oder Trockner per LS getrennt wird, daher würde ich vorsorglich zu einem 2- oder 3-poligen LS tendieren, sehe aber keinen Zwang dazu.
Beim nächsten Mal bitte nicht einfach schreiben, dass alles falsch ist. Wir können gerne sachlich diskutieren 