    Vielen herzlichen Dank für deine Mühe und plausiblen Skizzen. Ich habe dazu folgende Fragen:

    • Bei Variante 2 müsste für die Stopp-Funktion die Drähte für L und O getauscht werden. Ich kann den Output nicht zum mechanischen Schalter stellen, den dafür müsste ich ein sehr langes Kabel durch den Kanal ziehen.
    • Warum ist bei Variante 2 ein Nachteil, dass der Ausgang ständig eingeschaltet ist? Dafür sind die Geräte ja da?
    • Ist es erlaubt den unter 230V stehenden Draht in den 18er zu ziehen? Die Steuerung ist komplett unter Niederspannung gemäss Info vom Hersteller. Oder sollte das kein Problem sein, weil es potentialfrei ist?

    Wenn du vom "Sicherheitsdraht" schreibst, außer dem Stopptaster gibt es aber keine zusätzliche Möglichkeit, den Rollladen zu stoppen, oder?
    Dann würde ich das automatische Schließen verzichten!

    Doch, es gibt noch den Niveauwächter (Wasserstandssensor).

    Wieso würdest du verzichten? Unter automatisches Schliessen verstehe ich, dass die Rollladen zurückgerollt werden, sodass sie vor Hagel geschützt sind (das heisst, der Pool ist dann nicht mehr abgedeckt). Ich sehe hier kein Sicherheitsrisiko, denn bei vorangehender ausgerollter Poolabdeckung ist ja sowieso niemand im Pool.

    Die Timer habe ich tatsächlich eingebaut (0.2 Sek), sodass nur kurz ein Signal durchgereicht wird.

    Ob der Anbieter automatisches Schliessen vorsieht weiss ich nicht, aber der Verbauer hat mir mitgeteilt, dass die Gebäudeversicherung das explizit unterstützt bei Hagelwarnung.

    Gerne um einen Schaltplan. Vielen Dank dafür! Bin froh um jede mögliche Option, wobei die von borsti0 vielversprechend klingt. ich muss nur noch verstehen wie es sich softwaretechnisch verhält mit den L-und S-Eingängen.

    Vielen Dank für die ausführliche Antwort und die guten Hinweise. Folgende Anmerkungen habe ich dazu:

    • Primäres Ziel der intelligenten Steuerung ist ein automatisiertes Rückfahren der Rolladen bei Hagelwarnung, welche ich erhalte mittels API zu einem Meteodienstleister.
    • Der Anbieter selbst bietet eine Möglichkeit der Fernsteuerung an.

    Aufgrund der berechtigten Sicherheitshinweise wäre es überlegenswert nur die Funktion Rückfahren per Shelly zu steuern. Danke für den Hinweis!

    Frage zu AUF/ZU-Taster: Dann wären die Drähte 8 und 9 in S1, resp. S2 zu verbauen? Ist im Interface, was unter Input steht, der Eingang von eben S1, resp. S2?

    Frage zu STOP-Taster: in welchem Szenario ist eine unkontrollierte Fahrt denkbar? Die Relays werden so eingestellt, dass sie nur beim manuellen Bedienen geschalten werden.

    Es gibt vier verschieden Zustände (offen, geschlossen, läuft, Stillstand - die Grafik oben gibt das nicht vollständig wider). Ich gehe davon aus, dass man das mit ESPHome relativ einfach rauslesen könnte.

    Ich habe die Skizze hinzhugefügt, die auf dem Originalplan basiert. Rot, bzw. Klemme 7 ist der Sicherheitsdraht

    Zitat

    Wenn du es so verdrahtet hast, wie ich vermute (dein Text lässt etwas Interpretationsspielraum), dann ist es ohnehin nicht zulässig, weil du einen Sicherheitsschaltkreis mit einem unsicheren Gerät überbrückst.

    Ja, das erkenne ich mittlerweile auch. Ich denke es ist auch deshalb der Grund wieso der Hersteller beim Schaltplan das so skizziert hat, das vom unsicheren Gerät das Sicherheitssignal zum mechanischen Schalter geht und nicht umgekehrt.

    Geschätzte Experten,

    Bei meiner Swimmingpoolabdeckung steht ein mechanischer Schalter, der das Signal Öffnen oder Schliessen an die Steuerung (im Keller) übergibt. Die Befehle und der Motor funktionieren nur so lange wie das Signal eines Sicherheitsdrahtes NICHT unterbrochen wird. Deshalb gibt es beim Schalter zusätzlich einen Knopfdruck, der das Signal unterbricht und damit den Motor sofort abstellen lässt. Andersrum: Das Signal ist dauerhaft, auch im Stillstand, aktiv und wird bei Bedarf nur für Milisekunden unterbrochen.

    Mit dem Shelly 3 Pro möchte ich das ganze parallel schalten können. Ich habe dafür folgendes Setup eingestellt: Den L Leiter für den mechanischen Schalter mit einer Klemme verbunden mit allen Eingängen L1-L3. O1-O3 sind mit der Steuerung verknüpft. Der Sicherheitsdraht ausgehend vom mechanischen Schalter ist als einziger Draht mit S3 verbunden, da der Kontakt komplett unterbrochen werden muss, egal ob vom Knopf oder vom Handy bedient.

    Dazu habe ich folgende Fragen (auch weil es bei mir nicht durchgängig funktioniert, weil das Sicherheitssignal immer wieder unterbrochen wird):

    • Ist das Setup so plausibel?
    • Wie kann ich Shelly mitteilen, dass das Signal von S3 permanent an O3 weitergeben wird und bei Unterbruch O3 kurz schliesst? Ich habe dafür Button und Momentuary gewählt, aber Shelly will einfach kein Signaleingang erkennen vom mechanischen Schalter, auch wenn er dauerhaft ist. Andersrum: wenn ich das Relay manuell schliesse, öffnet es sich wieder nach ein Paar Sekunden automatisch.
    • Wenn bei fehlendem Kontakt bei O3 (= es kommt kein Signal bei der Steuerung an) O2 oder O1 durch das Handy bedient werden, schliesst automatisch kurz der Kontakt bei O3. Warum? Ich habe keine Action und kein Script aktiv, das O3 automatisch steuert.
    • Das Schalten der Relays ist sehr laut zu hören, sodass man es sehr gut (deutlich laut) im Erdgeschoss hört. Ist das normal oder liegt es an einer Misskonfiguration?

    Vielen Dank für die Unterstützung!