Der Shelly ist natürlich nicht "explodiert" . Äußerlich keine Beschädigungen, nur nach lautem Knall funktionslos. Wie wenn ein Kondensator hoch gegangen ist.
-
Also, ich bin selbst Elektriker und habe natürlich alles mit einem Multimeter bzw. Duspol gemessen. Und ja zwischen L und N habe ich 230 V und zwischen L und SW1 bzw. SW2 0 V.
-
Ich hab nochmal alles überprüft, A1 (L der Spannungsversorgung) und SW1 und SW2 sind selbe Phase, N ist logischerweise der Neutralleiter. Also richtig angeschlossen.
-
Habe das Shelly Pro 2 installiert und korrekt angeschlossen.
Das 1. Relais ist nach 10 Minuten explodiert, d.h. es gab einen lauten Knall und es funktionierte nicht mehr, komplett ohne Funktion. Es gab zu diesem Zeitpunkt keinen Schaltvorgang.
Das ausgetauschte Relais hielt dann rund 10 Stunden und ist dann wieder einfach so explodiert.
Habe noch ein anderes Pro 2 im Einsatz und das funktioniert seit Monaten einwandfrei.
Kann das sein, dass die zu einem bestimmten Datum fehlerhaft produziert wurden?