    Das Gerät ist wirklich defekt, habe es hier im Test nochmal aufgebaut, auch L1 und Messklemme L1 richtig angeschlossen.
    Die Werte stimmen hinten und vorne nicht, Gerät ist erst 1 Jahr alt, schicke ich zurück.

    Negative Werte konnte ich jetzt nicht mehr feststellen

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Vielen Dank für eure Hilfe

    Die Werte habe ich von einer Shelly Steckdose (Pumpe), die direkt hinter dem Shelly 3EM hängt.

    Scheinbar ist wirklich der Shelly defekt, habe das Gerät gerade gegen einen anderen ausgetauscht.
    Wenn ich mit der Wallbox lade, zeigt er mir jetzt 10,5kW, das entspricht auch der Ladeleistung von der Wallbox in der App.

    Die Pumpe zeigt mir jetzt auch richtige Werte an.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Ich mache gerne erneut einen Test heute Nachmittag.

    Wie soll man den Shelly falsch anschließen?
    Shelly L1,L2,L3 und N ist direkt am FI im Sicherungskasten angeschlossen, die Messklemmen darüber, vertauscht habe ich nichts, schon mehrfach geprüft.

    1600W stimmt, bestätigt die Steckdose und auch die Formel.

    Habe ca 15x 3EM-63W verbaut.

    Alle zeigen zu wenig Leistung.

    Geräte sind richtig angeschlossen, es geht wirklich nur darum, warm die Shelly zu wenig Leistung anzeigen, weil Spannung und Stromstärke passt ja.

    Hallo Leute,

    ich habe ein paar 3EM-63T GEN3 installiert und die Active Power wird falsch berechnet/angezeigt.
    Laut separater Shelly Steckdose (passt auch zur Leistungsangabe vom Gerät) wird 1600W angezeigt.

    Gen3 zeigt mir folgendes an:
    230V * 7,081A = 1639W
    Angezeigt wird 1021 W
    Apparent Power 1639kVa
    Apparant power sieht richtig aus

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Habt ihr eine Idee, woran es liegen kann, aktuelle Firmware ist installiert.

    VG
    Philip