Beiträge von soulcrash

    Das Aussengerät ist ein Sinclair MV-E42BI2 (unter der Haube ein Gree Gerät).
    Ich habe die Anlage noch nicht in Betrieb, sie wird wie geschrieben erst angeschlossen. Kurze Recherche hat aber ergeben dass eine Integration in Home Assistant mit der Gree (größter Klimaanlagenhersteller Weltweit) Komponente möglich ist. Da habe ich vorerst aber nichts von Verbrauchswerten gelesen.

    Es ist also nur eine Vermutung dass dieser Wert in HA nicht zur Verfügung steht, sicher wissen tu ich es nicht. Daher sicherheitshalber ein Shelly Pro EM-50 vom Elektriker installieren lassen ;)

    ist die Klimaanlage u.u. selber "Smart" bzw. gibt es u.u. auch eine Extension die diese smart macht? U.u. kannst du ja das gerät selber in HA einbinden und nicht nur einen Shelly.
    Willst du die Klimaanlage nur überwachen (wie von dir geschrieben) oder auch schalten?


    Ja das Gerät ist "smart", über Home Assistant steuerbar. Nur Verbrauchswerte liefert das Gerät leider nicht.

    Tausend Dank für die Erklärung!

    Ich habe Home Assistant im Einsatz und ab Montag eine PV Anlage mit Solar Edge Wechselrichter in Betrieb. Zusätzlich bekommen wir ein Solar Edge Backup Interface das, so wie ich das verstanden habe, uns dann ganz genaue Infos über Netzbezug, Einspeisung usw. gibt. Die ganzen Daten will ich nach und nach in HA einbinden. Was mir dann nur fehlt, ist noch getrennt zu wissen wieviel am Gesamtverbrauch die eine, und wieviel die andere Wohneinheit ausmacht.

    Das müsste sich ja dann eigentlich mit den Daten die Solar Edge liefert und einem Shelly 3EM am Sicherungskasten einer der Wohneinheiten realisieren lassen :)

    Danke für deine Antwort. "Leider" wird PV Eingespeist. Ich entnehme deiner Signatur dass du ebenfalls PV Einspeist, wie hast du das gelöst? Ziel bei mir wäre einfach nur den Verbrauch der zwei Geschosse getrennt im Blick zu haben.

    Wir haben einen eigenen Verteilerkasten zwischen Ober- und Untergeschoss, in dem ein Eltako Subzähler ist.

    Gibt es ein Shelly Gerät mit dem ich diesen ersetzen kann, um die echtzeit Verbrauchsdaten in Home Assistant einbinden zu können?

    Eltako DSZ12D 3x65A

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Liebe Leute,

    ich will den Stromverbrauch eines Klimasplit Aussengeräts in Home Assistant einbinden.

    Das Klimagerät wird erst installiert, der Elektriker wird den elektrischen Anschluss herstellen.

    1-Phasiger Anschluss mit 3x6mm² mit 25A abgesichert.

    Welchen Shelly könnte ich dem Elektriker da am besten zur Verfügung stellen?

    Vielen lieben Dank!