Ich sehe auf Phase A Einspeisung (du schreibst "auf der Phase "A" ein Bezug ansteht"), auf B und C Bezug - in Summe 26,5 Watt Einspeisung (das sind deine "paar Watt").
Da es sich um einen 3-phasen Zähler handelt, "zählt" der Shelly alles. Er kann doch nicht nur zählen, was ins Netz geht. Oder ich verstehe deine Aussage nicht
Ja, ok. Falsch ausgedrückt. Ich dachte beim Verfassen der Zeilen an Bezug vom BKW. Ok, Einspeisung.
Mir kommt es so vor, dass der Shelly nicht nur die (reale) Einspeisung in den Grid zählt, sondern auch das was über Phase "X" vom BKW kommt und über die beiden anderen Phasen aber davon verbraucht wird. Wenn ich abends vergleiche, wird mir beim "Energie Balancing" immer weniger angezeigt als die kumulierte Anzeige des Shelly.
-
Unten mal aktuelle Situationen. Im Moment dümpelt die Anlage zwischen Bezug und Einspeisung. Man sieht deutlich, dass auf der Phase "A" ein Bezug ansteht und der Gesamtverbrauch reicht nicht aus um alles zu verbrauchen. Also gehen ein paar Watt ins Netz. Aber anstatt nur das was ins Netz geht zu zählen, wird alles gezählt. So entsteht ein verkehrtes Bild.
Meine Einstellungen habe ich so gewählt, dass ich alle Verbraucher und das BKW vom Verbrauch und beim Gesamtkonto ausgeschlossen habe. Nur den Zähler (shelly pro 3EM) habe ich als Verbraucher (in der Anzeige "Flur "EG") gewählt. So zeigt mir der Tacho immer direkt den aktuellen Bezug über alle Phasen an und auch wenn was und wie viel eingespeist wird (weiß/grüne Anzeige) Will ich nun die Verbräuche einzelner Verbraucher sehen kann ich mir das auch ansehen. Das will ich aber beim schnellen Blick so genau nicht wissen. Mich interessiert in erster Linie der reale Bezug bzw. ob was eingespeist wird. Dann kann ich reagieren und bspw. nach der vollendeten Ladung des ersten TWW Speichers den zweiten einschalten.
Über das Energie Balancing habe ich nach einem Tag die realen Daten.
-
Hallo,
damit man die realen Werte sieht, müssen alle Verbraucher und das BKW vom Verbrauch ausgeschlossen werden (beide Schieber leuchten blau und die Darstellung werden als gelbe Säulen dargestellt.). Nur der Zähler ist als blaue Säule sichtbar. So kann man erst erkennen, wenn was eingespeist oder bezogen wird.
Eigentlich sollte der Shelly erst die eingespeiste Energie die auch real ins Grid geht zählen. Macht es aber nicht. Erzählt auch bereits die über Phase "X" eingespeiste Energie an, die dann aber real an die beiden anderen Phasen verbraucht werden und nicht in den Grid gehen.
Heute bspw. sind statt der hier angezeigten 0,538 kwh nur 0,3 kwh in den Grid gegangen (lt. Skript von High Five)
Gruß, Michael
-
Hab ich seit 20 Jahren und schalte Waschmaschine u Trockner aus, wenns nass wird:
Na ja, dass ist ja gut und schön. Was aber, wenn es nicht direkt an der Maschine liegt? Z.B. Schlauch verliert Wasser oder Wasserleitung!? Dann wäre es besser ein Magnetventil in die Hauptleitung einzubauen und dann wird erst mal die kompl. Wasserversorgung unterbrochen.
-
-
Ich nehme an, das ist nicht das lang ersehnte Saldierungsfeature?
Nein, ist es nicht. Er saldiert immer noch nicht. Ich kann das ja jetzt schön gegeneinanderhalten. Mein FW ist die 1.6.2.
-
"Wie stellst du die (störende) Sonneneinstrahlung messtechnisch fest?"
Ich habe mir den Shelly Helligkeitssensor gekauft. Der wird demnächst an entsprechender Stelle montiert und fährt die Rollläden auf der Südseite. Szenen dazu habe ich schon geschrieben, muss nur noch schauen, ob das so zufriedenstellend klappt.
Da lässt sich dann aber für jeden Rollladen einzeln der Sonnenschutz und die Zeit einstellen.
-
D.h. immer wenn die Phasen unterschiedliche Vorzeichen haben, wird Energie falsch gerechnet.
Ich habe folgende Beobachtung bei meinem pro 3EM gemacht: Mein BKW ist auf Phase "1" angeschlossen. Am späteren Vormittag kann es passieren, dass auf der Phase "1" Überschuss angezeigt wird. Beispiel: Phase "1" 300W Überschuss, Phase "2" Verbrauch 200W, Phase "3" Verbrauch 150W. Angezeigter Gesamtverbrauch somit (-300W - (200W+150W) = +50W Bezug) und das wird auch so oben angezeigt. Also rechnet er doch richtig.
Das Problem ist, dass der eingespeiste Strom als retournierter Strom, obwohl der auf den Phasen 2 + 3 verbraucht wird, aufsummiert wird. So stimmt zwar in der Gesamtrechnung der Bezug, aber was mit der Energie vom BKW passiert, kann nicht zugeordnet werden. Wenn du das als falsch rechnen meinst, hast du recht.
-
AHHH!
Ich hab nur nen 3em. Keinen Pro... Das ist das Problem?!
Ja, dann kann man das nur bei der Pro Version. Dann musst du die Stromzangen umdrehen.
-
Hier siehst du zwei Momentaufnahmen von meiner Anlage heute. Der erste Screenshot zeigt die Aufzeichnung der Shelly App, der zweite Screenshot zeigt die Werte von Verbrauch und real eingespeister Energie.
Heute zeigte die Shelly APP eine zurückgespeiste Energie von 522,48 Wh an. Das Energy-Balancing 191 Wh. Gesamt Energie vom BKW 2,87 kwh.
Sobald überschüssige Energie eingespeist wird, wird gezählt. Das aber ist falsch, weil nicht berücksichtigt wird, dass auf den anderen beiden Phasen diese Energie noch verbraucht wird bzw. werden kann. Es wird alles aufsummiert. Die Energy-Balancing zählt nur die Energie die auch wirklich in den Grid geht. Der Shelly pro 3 EM zählt im Prinzip richtig d.h. die bezogene Energie stimmt, aber man kann nicht erkennen, wie viel nun im Hausnetz und wie viel Energie im Grid gelandet ist.
-
Leider verstehe ich deinen 2. Punkt nicht. Einfach alle 3 Zangen umdrehen?
Die Einstellung "Messeinrichtung umkehren" habe ich leider auch nicht gefunden.
Die Induktionszangen die um die Phasen "A", "B" und "C" legt um die Stromflüsse messen zu können, müssen richtig montiert werden. An den Stromzangen sind "K, Pfeil und ein "L". So wie ich das sehe, wurden bei dir diese Zangen kompl. an allen drei Phasen falsch eingebaut d.h. die Stromflussrichtung wurde falsch interpretiert. An der Phase "C" wo dein BKW einspeist müsste ein Minuszeichen bei Einspeisung stehen. Da die beiden anderen Phasen dieses Minuszeichen vor der Anzeige stehen haben kann man da von einer verkehrten Stromflussrichtung ausgehen.
Die Messrichtung umkehren ist ganz einfach. Du rufst den Shelly pro 3EM in der App auf und gehst ins Menue. Dort klickst du auf das Zahnrad ganz unten. Dann siehst du oben den Button "Messrichtung umkehren" und klickst darauf. Dann erscheint ein Untermenue in der du bestimmen kannst, welche Phase umgekehrt werden soll. In deinem Fall musst du alle Phasen mit einem Häkchen versehen. Dann dürfte bei Einspeisung nur ein Minuszeichen in Phase "C" zu sehen sein.
-
Welches Skript (gibt ja mehrere) nutzt du?
Übers Forum bin ich auf "High.Five" aufmerksam geworden und habe ihm eine Email geschickt und um das Skript gebeten. Jetzt kann ich genau auslesen, was im Grid gelandet ist und was bei mir im Netz verbraucht wurde.
-
Welches Skript (gibt ja mehrere) nutzt du?
Übers Forum bin ich auf "High.Five" aufmerksam geworden und habe ihm eine Email geschickt und um das Skript gebeten. Jetzt kann ich genau auslesen, was im Grid gelandet ist und was bei mir im Netz verbraucht wurde.
-
Hallo,
dein Shelly pro 3 EM wurde falsch eingebaut. Da das BKW nur auf einer Phase einspeist (hier muss bei Einspeisung ein Minuszeichen stehen) steht dann bei den anderen beiden Phasen nichts.
Zuerst sollte das mal geändert werden. 1.) Feststellen, auf welcher Phase das BKW hängt. 2.) Die Stromzangen dann richtig montieren. Man könnte auch in den Einstellungen (großes Zahnrad unten) die "Messrichtung umkehren" einstellen.
Gruß, Michael
-
Leider konnte ich damit nichts anfangen, Habe die Frage etwas anders gestellt und hier kam exakt die gleiche Antwort vom Support.
Ja, stimmt. Die haben wahrscheinlich die Frage nicht verstanden.
Wenn du wissen willst was gerade bezogen bzw. abgegeben wird (visuelle Anzeige) musst du alle Verbraucher vom Verbrauch ausschließen (werden dann in gelb dargestellt). Nur der Shelly pro 3EM nicht. Dann zeigt der "Tacho" den realen Verbrauch (Anzeige Grün/Rot) und das an was in den Grid geht (Anzeige weiß/grün). Der Shelly zeichnet sofort auf, sobald auf der Phase wo das BKW hängt, Energie zurückfließt und zählt diese obwohl die auf den anderen beiden Phasen verbraucht wird. Am Ende des Tages weiß man nicht, welcher Teil der eingespeisten Energie im Haus genutzt werden konnte oder welcher Teil in den Grid gegangen ist.
Ich habe mir ein Skript besorgt, was nun den Verbrauch und die real zurückgespeiste Energie anzeigt. Ich habe dir mal was angehangen.
-
Hallo,
neben einer normalen Abweichung (1-2%) versorgt die Phase "2" ja gewiss noch Verbraucher. Den Verbrauch noch von der erz. Energie dann abziehen.
Gruß, Michael
-
Also liebe Leut: Jetzt redet euch doch nicht in Rage ob man nun diesen oder jenen Schalter mit oder ohne FB gut finden muss oder nicht.
Als ich die Schalter mit FB vor ein paar Jahren verbaut habe, hatte ich noch kein BKW geschweige denn Shellys. Ich hätte euch dieses Schalterprogramm nicht präsentiert, wenn hier nicht behauptet worden wäre es gibt keinen R.-Schalter mit Stopptaste.
Ich schlage vor, wir kommen zum eigentlichen Thema zurück. Auch habe ich keinen Bock auf sinnfreie Diskussionen und vor allem möchte ich nicht schon am zweiten Tag meiner Mitgliedschaft wieder "innerlich kündigen".
-
Habe gerade nachgeschaut, der TDRR02W ist ein 2-Kanal Funkempfänger - Wandtaster.
Normale Rolladentaster sehen eher mal so aus:
Ja, was ist schon "normal"
Diese von dir dargestellten Schalter sind mir nicht neu, die kenne ich auch, aber ganz ehrlich, wer will denn diese Dinger bei sich einbauen. Die bei mir eingebauten Schalter/Taster kann man nicht nur örtlich sondern auch mittels FB bedienen. Des Weiteren kann man an der FB Fahrzeiten einstellen. Der Nachteil dieser FB ist der, dass auch die Reichweite passen muss.
-
das verstehe ich nicht? Wie ist der Pro 3EM denn bei dir angeschlossen?
Ich habe euch vorab unten mal drei Screenshots eingestellt. Schaut mal drüber. Weiteres heute Nachmittag, muss jetzt leider weg.
Was der "Flutschi" an meinem Beitrag verwirrend findet, kann ich nicht nachvollziehen. Aber wir bleiben dran.
-
Falls es interessiert: Meine Schalter sind von der Fa. Jarolift Typ TDRR02W. Das ist ein Doppelschalter aber es sind auch welche für einen einzelnen Rollladen verbaut. Ich hatte vorher einen Doppelschalter von Somfy, der hatte auch eine Stopptaste.