VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
Sorry, das es so kompliziert klang.
Es sind alles Taster und es ging um den abgehenden Tasterdraht der dann in SW reinkommt.
Der war für mich immer der Lampendraht da er ja in einer normalen Schaltung in die Lampe reinkommt.
Also habe ich die 3 abgehenden Tasterdrähte in eine Wago reingeklemmt und ein Draht ist dann in den SW reingekommen.
Ich konnte das Problem gestern noch lösen, es war der Tasterdraht bei der Eingangstür beschädigt und dedn habe ich jetzt ausgetauscht und nun gehen alle 3 Taster.
Danke für eure Antworten und das ihr mir helfen wolltet.
Nochj einen schönen Sonntag
-
Guten Tag,
Ich möchte im Schlafzimmer das 3 Taster meine mittleren 2 Lampen ansteuern, da ich ein wenig Geld sparen möchte und keinen Platz hinter den Schaltern habe, habe ich den Shelly in der Rigipsdecke bei der Klemmdose eingebaut.
Für mich klang das recht einfach, I L und N von der Klemmdose abzweigen und beim SW eine Wago davor klemmen und alle Lampendrähte von den Schaltern in die Wago rein tuen.
Leider funktioniert das nicht, der erste Taster hängt an der Eingangstür und funktioniert auch tadellos, wenn ich jetzt die anderen "Taster dazu hängen möchte funktionieren die 2 neuen nicht.
Hänge ich den ersten Lampendraht von Eingang ab funktionieren die 2 anderen Taster auf einmal problemlos.
Kann das mit dem Shelly überhaupt funktionieren oder habe ich nen Denkfehler ?